Am nevoie de un sistem mecanic/electric simplu si fiabil pentru actionarea unei clapete care regleaza evacuarea gazelor de ardere pe doua trasee.
Primul traseu de evacuare (C1) este de 150cm si al 2-lea de 900cm.
Reglarea consta practic in obturarea C1 si devierea in mod natural a gazelor pe traseul C2 , mai lung.
Iesirea si intrarea gazelor de ardere sunt comune si in mod natural gazele de ardere aleg drumul cel mai scurt pentru evacuarea la cos, implicit traseul C1.
Daca C1 este liber/deschis, majoritatea gazelor vor alege acest traseu iar la inchidere se vor redirecta pe C2.
Deci am nevoie de o solutie de ON/OFF (Actionare Clapeta Deschis/Inchis), pentru urmatoarele caracteristici:
- controlata in functie de temperatura din boiler
- fluidul din bolier : 50% apa si 50% propilen-glicol
- temperatura actionare OFF : >140-150 de grade celsius
- temperatura actionare ON : <85 de grade celsius
- o pompa de recirculare sa fie actionata concomitent in acelasi mod OFF/ON.
Daca va ganditi la regulatorul de tiraj FR124 va spun ca nu este o solutie ptr mine. Temperatura maxima de lucru este de 115 grade si eu am nevoie de o solutie care sa functioneze chiar la 150 de grade.
Eu nu am un asemenea regulator sa vad daca intradevar poate lucra si la 150 de grade ... ar fi util daca cineva are si ar verifica. Avantajul ptr FR124 este ca lucreza mecanic, nu este electric, este BiMetal, iar fiabilitatea ar fi f buna. Insa limitarea la 150 de grade ma pus in stand-by.
-----------
pentru cei care se intreaba:
- solutia de propilen-glicol fierbe la temperaturi mari , peste 140 de grade C ... pana la 180 de Grade C, in functie de concentratia de propilen-glicol.
- boilerul functioneaza ca acumulator de energie cu schimbator de caldura , deci lichidul din el nu va circula si prin calorifere.
- se are in vedere vas de expansiune si protectia dubla la suprapresiune.
- daca amestecul nu fierbe , chiar si la 130 de grade , presiunea in bolier este mica
- boilerul se va face cu camera de vid, adica la fel ca un termos. Se va vida cu compresor de vid iar pierderile vor fi minim posibile
- suplimentar se va mai izola cu 5cm de vata bazaltica ( in caz ca vidul va scade in timp )
Comentariu