Contor trifazat cu posibile defectiuni

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • komy
    Membru Marcant
    • 22.iul.2008
    • 442

    Contor trifazat cu posibile defectiuni

    Uitati un caz: ma suna o persoana si imi zice ca i se invarte discul din contor(trifazat) cu toate ca el nu are nici un consumator(totul este scos din prize si toate luminile sunt stinse). Eu i-am zis ca asa ceva nu se prea poate, dar va intreb totusi daca ati mai auzit de asemenea cazuri.
    Imi place lumina!
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 12976

    #2
    O consuma vreun vecin legat la circuitele lui!
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • raducu_ilie
      Living Legend
      • 10.apr.2008
      • 1043

      #3
      Contorul poate avea probleme. O verificare la metrologie ar fi utila. Stima!
      Sanatate maxima si efort minim!

      Comentariu

      • electricman
        Membru Marcant
        • 26.iul.2009
        • 691

        #4
        Re: Contor trifazat cu posibile defectiuni

        Postat în original de komy
        Uitati un caz: ma suna o persoana si imi zice ca i se invarte discul din contor(trifazat) cu toate ca el nu are nici un consumator(totul este scos din prize si toate luminile sunt stinse). Eu i-am zis ca asa ceva nu se prea poate, dar va intreb totusi daca ati mai auzit de asemenea cazuri.
        Da,dar foarte incet
        Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

        Comentariu

        • bogd
          Membru Marcant
          • 16.aug.2009
          • 546

          #5
          Contor trifazat cu posibile defectiuni

          Am auzit de un caz in care omul avea o legare accidentala a fazei la pamant,iar asta facea contorul sa se invarta permanent, la un contor monofazic.
          PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

          Comentariu

          • komy
            Membru Marcant
            • 22.iul.2008
            • 442

            #6
            Persoana mi-a spus ca se invarte foarte incet, fara nici un consumator.
            Imi place lumina!

            Comentariu

            • bogd
              Membru Marcant
              • 16.aug.2009
              • 546

              #7
              Contor trifazat cu posibile defectiuni

              KOMI ma faci curios.serios vorbind. Daca te ocupi de prb,te rog sa ma informezi si pe mine privind natura defectiunii.[EXPIERENTA SE INVATA IN CAZUL MEU]
              PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

              Comentariu

              • constantin57
                Membru
                • 11.dec.2005
                • 194

                #8
                Postat în original de komy
                Persoana mi-a spus ca se invarte foarte incet, fara nici un consumator.
                In acest caz as recomadda o diagrama fazoriala si masurarea rezistentei de izolatie intre faze si fata de pamint a instalatiei.

                Comentariu

                • Consultant electrice
                  Moderator
                  • 08.nov.2005
                  • 3240

                  #9
                  O diferentiala are in circuit? Daca ar fi probleme la izolatie ar trebui sa declanseze. Instalatia electrica cat de veche este?
                  Curentul nu iarta!

                  Comentariu

                  • DM7
                    Membru
                    • 13.apr.2006
                    • 290

                    #10
                    Intrebati-l pe respectivul daca are sigurantele OK pe cele 3 faze...Si daca circuitul de dupa contor este lung...

                    Comentariu

                    • komy
                      Membru Marcant
                      • 22.iul.2008
                      • 442

                      #11
                      Contorul era defect. Am inlocuit contorul cu altul si nu s-a mai miscat discul.
                      Imi place lumina!

                      Comentariu