Centrala Vaillant Turbo TEC Plus 24 Kw

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • snake
    Incepator
    • 10.mar.2010
    • 28

    Centrala Vaillant Turbo TEC Plus 24 Kw

    Salut,

    Incep prin a spune ca nu am nici o idee despre centrale . De abia acum m-am lovit de subiectul asta si incep sa strang informatii.

    Am un apartament (Bucuresti) cu o suprafata de incalzit de 90 mp2. Apartamentul are 2 bai dar una va avea doar wc+chiuveta. Blocul este construit din caramida (constructie veche <1960), peretii exteriori sunt foarte grosi, nu are izolatie speciala gen polistiren sau altceva, doar caramida plus fatada la exterior, iar pe interior tencuiala normala.

    Din tot ce am citit pana acum despre centrale eu m-am oprit la asta care scrie si in titlu: Vaillant Turbo TEC Plus. Nu vreau in condensatie si nici cu boiler incorporat. Ma gandesc ca asta va face fata cu brio pentru incalzirea apei la o baie normala, bucatarie si un wc de serviciu+ incalzirea normala in calorifere.

    Acum eu am calculat asa necesarul de caldura sa vad puterea centralei:
    90mp2 X 3.5(h)= 315mc
    315mc X 60W/mc =18900 W =18.9 Kw

    Sa-mi spuneti va rog daca am calculat corect, in caz ca e corect atunci presupun ca o centrala de 24 Kw va fi de-ajuns. Am ales 60W/mc gandindu-ma ca nu este foarte bine izolata. Aceeasi metoda de calcul am utilizat-o si pentru a calcula puterea fiecarui calorifer in parte in fiecare camera.
    Ex: Camera 20.59 mp2 X 3.5 h= 72.065 mc X 60w = 4323 W

    Ca sa sintetiez in 4 intrebari:
    1. Am calculat corect marimea centralei si cea a caloriferelor?
    2. E de ajuns o centrala de 24 Kw pentru incalzire si apa calda?
    3. Ce parere aveti despre centrala Vaillant Turbo tec PLUS? plusuri si minusuri
    4. Recomandati vreo alta centrala?

    O sa mai vin cu intrebari pe parcurs

    Multumesc anticipat.
  • termoadi
    Membru Marcant
    • 21.ian.2007
    • 984

    #2
    este un calcul ...grosier , bun la prima vedere...
    este suficienta o ct de 24 kw si daca aceasta va fi turbotec, este destul de buna
    O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

    Comentariu

    • iuliat
      Incepator
      • 02.mar.2010
      • 22

      #3
      Coeficientul de 60 W/mp este un pic cam mare dar nu exagerat.

      O centrala de 24 de kW este suficienta mai ales ca ea se regleaza si va consuma in functie de necesarul de caldura . Eu recomand centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH1D – 24 kW. Este un model nou si totodata reusit. Aici poti sa vezi mai multe detalii.

      Comentariu

      • crinaelena
        Living Legend
        • 11.sep.2007
        • 1596

        #4
        Postat în original de iuliat
        Coeficientul de 60 W/mp este un pic cam mare dar nu exagerat.

        O centrala de 24 de kW este suficienta mai ales ca ea se regleaza si va consuma in functie de necesarul de caldura . Eu recomand centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH1D – 24 kW. Este un model nou si totodata reusit. Aici poti sa vezi mai multe detalii.
        ai vazut cam ce componente au Vaillant si ce componente sint pe Vitopend 100 ?
        plus parametrii de lucru ai cazanului ? presiune minima de gaz,apa,tensiune electrica,etc. ?

        Comentariu

        • termoadi
          Membru Marcant
          • 21.ian.2007
          • 984

          #5
          Postat în original de crinaelena
          Postat în original de iuliat
          Coeficientul de 60 W/mp este un pic cam mare dar nu exagerat.

          O centrala de 24 de kW este suficienta mai ales ca ea se regleaza si va consuma in functie de necesarul de caldura . Eu recomand centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH1D – 24 kW. Este un model nou si totodata reusit. Aici poti sa vezi mai multe detalii.
          ai vazut cam ce componente au Vaillant si ce componente sint pe Vitopend 100 ?
          plus parametrii de lucru ai cazanului ? presiune minima de gaz,apa,tensiune electrica,etc. ?
          crinaelena ,vad ca foarte multa lume este incantata de noul WH1D ,sper sa nu fie si asta o comanda speciala pentru sarantocii din romania cum a fost modelul anterior...
          O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

          Comentariu

          • crinaelena
            Living Legend
            • 11.sep.2007
            • 1596

            #6
            se comercializeaza exact in aceleasi tari in care s-a comercializat si anteriorul WH1B.e drept ca blocul hidraulic de la Grundfos pare mai de incredere.....dar ramane un cazan obisnuit,cu ce difera fata de oricare alt cazan care are display mare ?
            aparent ar trebui sa fie un cazan fiabil ptr. ca e simplu,dar cite modele nu sint construite la fel ?
            are o postcirculare dupa folosire pe apa calda de vreo doua minute,dar e criteriu suficient ?
            dar costul pieselor de schimb ?...crezi ca va fi atit de fiabil incit nu va fi nevoie de ele ?

            Comentariu

            • olyoly
              Membru
              • 18.mar.2010
              • 236

              #7
              Re: Centrala Vaillant Turbo TEC Plus 24 Kw

              Postat în original de snake
              Salut,

              Incep prin a spune ca nu am nici o idee despre centrale . De abia acum m-am lovit de subiectul asta si incep sa strang informatii.

              Am un apartament (Bucuresti) cu o suprafata de incalzit de 90 mp2. Apartamentul are 2 bai dar una va avea doar wc+chiuveta. Blocul este construit din caramida (constructie veche <1960), peretii exteriori sunt foarte grosi, nu are izolatie speciala gen polistiren sau altceva, doar caramida plus fatada la exterior, iar pe interior tencuiala normala.

              Din tot ce am citit pana acum despre centrale eu m-am oprit la asta care scrie si in titlu: Vaillant Turbo TEC Plus. Nu vreau in condensatie si nici cu boiler incorporat. Ma gandesc ca asta va face fata cu brio pentru incalzirea apei la o baie normala, bucatarie si un wc de serviciu+ incalzirea normala in calorifere.

              Acum eu am calculat asa necesarul de caldura sa vad puterea centralei:
              90mp2 X 3.5(h)= 315mc
              315mc X 60W/mc =18900 W =18.9 Kw

              Sa-mi spuneti va rog daca am calculat corect, in caz ca e corect atunci presupun ca o centrala de 24 Kw va fi de-ajuns. Am ales 60W/mc gandindu-ma ca nu este foarte bine izolata. Aceeasi metoda de calcul am utilizat-o si pentru a calcula puterea fiecarui calorifer in parte in fiecare camera.
              Ex: Camera 20.59 mp2 X 3.5 h= 72.065 mc X 60w = 4323 W

              Ca sa sintetiez in 4 intrebari:
              1. Am calculat corect marimea centralei si cea a caloriferelor?
              2. E de ajuns o centrala de 24 Kw pentru incalzire si apa calda?
              3. Ce parere aveti despre centrala Vaillant Turbo tec PLUS? plusuri si minusuri
              4. Recomandati vreo alta centrala?

              O sa mai vin cu intrebari pe parcurs

              Multumesc anticipat.
              In linii mari ai calculat bine.Sunt curios la alegerea radiatoarelor , dupa puterea ceruta de fiecare incapere in parte , oare la ce temperatura de lucru le vei cauta si la ce necesar de temperatura pentru interior?
              In legartura cu marcile de cazane , parerea mea ca marcile consacrate sunt utile in discutii pentru ca pe teren nu fac mai nimic in plus ca de exemplu un IMMERGAS ,ARISTON ,Buderus ,Ferroli , sau alti producatori mai putin cunoscuti care au pe piata cazane , care pot concura linistit cu oricare dintre granzi!!! Ca si la fotbal daca pana mai ieri campionatul era castigat de vreo formatie din capitala , nu insemna ca in provincie nu se stie fotbal!!!
              daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

              Comentariu

              • crinaelena
                Living Legend
                • 11.sep.2007
                • 1596

                #8
                exact, as prefera Ariston Clas,mult mai degraba chiar daca si asta e plin de plastic ca si Vitopend 100.cit priveste faptul ca lumea e incantata de el,sa nu uitam ca nu are nici un an de cind a fost lansat.
                ce m-ar determina sa-l cumpar pe asta mai mult decit un Motan Optimus,spre exemplu ?

                Comentariu

                • olyoly
                  Membru
                  • 18.mar.2010
                  • 236

                  #9
                  Postat în original de crinaelena
                  exact, as prefera Ariston Clas,mult mai degraba chiar daca si asta e plin de plastic ca si Vitopend 100.cit priveste faptul ca lumea e incantata de el,sa nu uitam ca nu are nici un an de cind a fost lansat.
                  ce m-ar determina sa-l cumpar pe asta mai mult decit un Motan Optimus,spre exemplu ?
                  OK! sunt cateva marci mai "slabute" (nu dau nume , pentru ca nu-i frumos)
                  asta nu inseamna ca doar doua trei marci consacrate sunt bune! Exemplele pe care le-am dat nu sunt singurele , au fost doar cele ce mi-au venit in cap pe moment. Oricum recomandarea mea este sa consulti un specialist din zona ta , care sa-ti ofere cazanul potrivit si in functie de reprezentanta , pentru ca multe service-uri autorizate nu se comporta cu clientul ca si o societate privata ci ca si una de stat , care are monopol asupra unor servicii!
                  Si din acest motiv eu am ajuns sa nu recomand anumite marci ,deoarece nu vreau ca beneficiarul sa fie umilit de catre acestia , ma pun in situatia lor (conform zicalei:Ce tie nu-ti place , altuia nu-i face!!!) Ceea ce se discuta pe forum , sunt niste informatii vagi , care te pregatesc pentru cele ce te asteapta , poate doar te initiaza putin , oricum o hotarare definitiva trebuie luata dupa consultarea unor specialisti !
                  daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                  Comentariu

                  • snake
                    Incepator
                    • 10.mar.2010
                    • 28

                    #10
                    Postat în original de crinaelena
                    ai vazut cam ce componente au Vaillant si ce componente sint pe Vitopend 100 ?
                    plus parametrii de lucru ai cazanului ? presiune minima de gaz,apa,tensiune electrica,etc. ?
                    Am vazut am citit dar atat, nu pot face diferenta ca nu ma pricep.

                    Postat în original de olyoly
                    In linii mari ai calculat bine.Sunt curios la alegerea radiatoarelor , dupa puterea ceruta de fiecare incapere in parte , oare la ce temperatura de lucru le vei cauta si la ce necesar de temperatura pentru interior?
                    Pai necesarul de temperatura din interior sa fie undeva pe la 22 de grade. Temperatura de lucru ce inseamna?cumva ce temperatura are apa la iesirea din centrala spre calorifere pe tur?


                    Postat în original de olyoly
                    In legartura cu marcile de cazane , parerea mea ca marcile consacrate sunt utile in discutii pentru ca pe teren nu fac mai nimic in plus ca de exemplu un IMMERGAS ,ARISTON ,Buderus ,Ferroli
                    Si ce ai recomanda tu in detrimentul ct vaillant Turbo TEC? niste argumente? Ideea e ca vreau sa fie cat de cat silentioasa, sa aiba posibilitatea de a face diferite programari la ea (ex: pleci 3 zile de acasa, sa functioneze la o anumita temp, seara sa porneasca nu stiu cand etc) sa nu am probleme cu presiunea apei calde, ba calda ba rece, sa fie fiabila.

                    Ca niste dezavantaje la Vaillant-ul acesta auzit ca ar dura ceva timp in caz ca trebuie sa o repare si ca piesele ar fi mai scumpe dupa ce iese din garantie.

                    Bugetul alocat pentru centrala este de 3000 lei.

                    Comentariu

                    • olyoly
                      Membru
                      • 18.mar.2010
                      • 236

                      #11
                      Nu am o marca recomandabila , dupa cum am scris si mai sus , altele sunt criteriile de alegere pe care le sugerez. Programarea se face dintr-un cronotermostate , montate separat , care sunt compatibile cu toate marcile de cazane.Puterea de incalzire a radiatoarelor este direct proportionala cu temperatura agentului termic care le tranziteaza , daca te orientezi sa alegi radiatoarele avand puterea de catalog la o temperatura mai mica (50-60`C) vei avea surpriza ca consumul e destul de redus!
                      daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                      Comentariu

                      • macvio
                        Incepator
                        • 07.dec.2008
                        • 66

                        #12
                        I-ati centrala de calitate.Eu am centrala Vaillant la mine acasa,iar la parinti o centrala Viessman 100.Au o vechime de 7,respectiv 6 ani si nu am avut nici o problema.Viessman-ul face putina "galagie" in functionare,in rest totul e in regula.

                        Comentariu

                        • olyoly
                          Membru
                          • 18.mar.2010
                          • 236

                          #13
                          Din experienta mea , dupa 10 ani - de montat centrale termice de apartament , aproximativ 2000 buc , nu pot sa recomand o centrala care are ceva deosebit. Nu am fost si nu sunt partinitor cu nici o marca de aceea va spun ca frecventa de defectiuni nu e proportionala cu vreo marca. Asta pentru subconstientul fiecaruia e o motivatie dar dupa ce iesi din "psihoza" constati ca ai o centrala termica . doar atat! Bineinteles ca sunt marcile mai "slabute"dar si acolo e pe nimereala , am montat centrale "slabute" de 5 ani si nici o problema , deci nu e ceva generalizabil!
                          daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                          Comentariu

                          • crinaelena
                            Living Legend
                            • 11.sep.2007
                            • 1596

                            #14
                            gama noua Vaillant are ceva aparte : un senzor ptr. apa calda f. performant si care nu se blocheaza decit la apa cu mil,are o vana de gaz cu motoras pas cu pas,ceea ce inseamna o modulare mai precisa,datorita schimbatorului primar supradimensionat si a camerei de ardere marita,are nevoie de presiune de gaz scazuta,lucreaza fara probleme si la 170 V tensiune,etc.
                            nu multe modele lucreaza la acesti parametri.

                            Comentariu

                            • snake
                              Incepator
                              • 10.mar.2010
                              • 28

                              #15
                              Postat în original de olyoly
                              Nu am o marca recomandabila , dupa cum am scris si mai sus , altele sunt criteriile de alegere pe care le sugerez. Programarea se face dintr-un cronotermostate , montate separat , care sunt compatibile cu toate marcile de cazane.Puterea de incalzire a radiatoarelor este direct proportionala cu temperatura agentului termic care le tranziteaza , daca te orientezi sa alegi radiatoarele avand puterea de catalog la o temperatura mai mica (50-60`C) vei avea surpriza ca consumul e destul de redus!
                              Scuze ca te mai stresez cu niste intebari
                              Ok, am inteles ca nu ai o anumita marca pentru recomandare dar care ar fi criteriile dupa care sa aleg o centrala? La ce trebuie sa ma uit? la ce trebuie sa fiu atent?

                              Pentru calorifere, in afara de puterea in wati corespunzatoare camerei ce altceva trebuie sa mai iau in calcul?

                              Nu ma apuc sa imi fac eu singur incalzirea, dar de obicei cand incep un lucru nou vreau sa am ceva cunostinte, sa fac verificarea din mai multe informatii, sa il verific in felul asta si pe instalator.

                              Comentariu

                              Procesare...