Incalzire mixta, pardoseala si calorifere

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • devinspin
    Incepator
    • 19.nov.2017
    • 3

    Răspuns la: Incalzire mixta, pardoseala si calorifere

    Va salut, am distribuitorul si automatizarea din poze, legate la o centrală pe peleti, problema mea este ca nu reusesc să controlez temperatura din pardosea, termostatul de ambient da semnal sa oprească centrala, automat se oprește și incalzirea in pardosea cu toate că nu a ajuns la temperatura de confort.
    Cum as putea rezolva problema fara sa sparg prin casa gresia .
    Mulțumesc.
    Fișiere Atașate

    Comentariu

    • elixir
      Membru marcant
      • 01.nov.2009
      • 368

      Răspuns la: Incalzire mixta, pardoseala si calorifere

      TA ar trebui sa dea comanda sistemului de pompare din pardosela!
      Cazanul se va opri automat, cand atinge temperatura setata!
      Fie vorba intre noi, vei avea cam multe porniri/zi! Pana la urma, tot un puffer rezolva problema!

      Comentariu

      • devinspin
        Incepator
        • 19.nov.2017
        • 3

        Răspuns la: Incalzire mixta, pardoseala si calorifere

        Tocmai aici e problema, ca nu stiu cum sa fac ca TA sa comunice numai cu pardoseala, independent de radiatoare.

        Comentariu

        • elixir
          Membru marcant
          • 01.nov.2009
          • 368

          Răspuns la: Incalzire mixta, pardoseala si calorifere

          Din distribuitorul din poza pleaca si incalzirea in pardoseala si caloriferele?

          Comentariu

          • devinspin
            Incepator
            • 19.nov.2017
            • 3

            Răspuns la: Incalzire mixta, pardoseala si calorifere

            Da, din distribuitor pleaca si încălzirea în pardosea și în calorifere.

            Comentariu

            • AAD
              Incepator
              • 29.nov.2017
              • 4

              Incalzire mixta, pardoseala si calorifere

              Buna ziua!
              Am luat un duplex P+M (58+56=114mp utili) si trebuie sa fac instalatia sanitara+incalzire.
              Am optat pentru incalzire mixta cu agent termic: parter in pardoseala iar la mansarda cu calorifere.
              Centrala va fi pe gaz, in condensatie cu termostat ambiental rf.
              La parter ma gandeam sa pun termostate in living (27mp - 3 circuite), bucatarie (11mp - 1 circuit) si baie (4mp - 1 circuit + 1 scarita cu cap termostatic). Holul are 16mp (2 circuite).
              La mansarda ma gandeam sa pun captermostatic pe fiecare calorifer (1 hol + 2 DM + 1 D + 1 D + 1 scarita baie => returul la scarita sa-l ingrop in sapa).
              La mansarda va fi o cutie cu distribuitor pentru toate caloriferele.
              La parter va fi o cutie cu distribuitorul principal pentru incalzirea in pardoseala cu actuatoare pe circuite si cu grupul pompare si amestec pentru incalzirea in pardoseala.
              Am mai multe intrebari:
              1. Daca pozitionez termostatul ambiental al centralei undeva pe hol si scade temperatura, CT porneste, apa calda ajunge in distribuitor, in grupul de amestec si in circuitele de pe hol, respectiv in celelalte incaperi (parter+etaj) doar daca temperatura ambientala a lor este sub valoarea setata?
              2. Este de preferat aceasta varianta cu 2 circuite lasate fara actuatoare pentru siguranta pompelor (a CT si cea din distribuitor)? Se poate ca atunci cand CT porneste din termostatul ei si termostatele din camere sa fie pe inchis pompa CT sa forteze pompa din distribuitor si in timp una din ele sa cedeze??? Sau acest lucru nu se poate intampla?
              3. Este mai buna varianta cu inca o pompa separata pentru calorifere? Sau nu este necesara?
              4. La baia de jos caloriferul sa ramana conectat cu celelalte sau sa folosesc un robinet termostatic gen Purmo TempCo VT care combina incalzirea in pardoseala cu radiatorul?
              Astept lamuriri.
              Va multumesc frumos!

              Comentariu

              • savasile55
                Incepator
                • 07.iul.2015
                • 1

                Buna ziua, am și eu o întrebare. La un sistem mixt parter cu încălzire in pardoseala și mansardă cu calorifere, la ce temperatura maximă setați centrala pe gaz cu condensare ? 40 grade e mult sau prea puțin??
                Mulțumesc!

                Comentariu

                • VYS
                  Living Legend
                  • 19.aug.2005
                  • 13007

                  Postat în original de savasile55
                  Buna ziua, am și eu o întrebare. La un sistem mixt parter cu încălzire in pardoseala și mansardă cu calorifere, la ce temperatura maximă setați centrala pe gaz cu condensare ? 40 grade e mult sau prea puțin??
                  Mulțumesc!
                  Daca incalzirea prin aprdoseala merge bien cu cele 40 grade, la caloriferele de la mansarda este foarte posibil sa nu fie ok daca nu le-ai dimensionat pentru acest regim. Pentru 40 grade ar trebui sa ai calorifere foarte mari pentru ca in caz contrar o sa ai suprafata radianta mica si nu vei incalzi corect mansarda. Eu tin centrala la 52 grade, oricum pardoseala isi ia cat are nevoie din grupul de amestec
                  Ultima editare de VYS; 06.dec.2022, 13:30.
                  VYS Blog DIY

                  Comentariu

                  Procesare...