    In principiu m-am cam hotarat. O sa iau pompa de 250 litri. Singura necunoscuta in acest moment este daca o iau cu sau fara solar.

    Comentariu

    • Consultant climatizare
      Moderator
      • 17.oct.2007
      • 3606

      #32
      Sa reveniti cu date despre functionarea ei in timp. Va multumim.

      Comentariu

      • body76
        Membru
        • 18.nov.2008
        • 179

        #33
        Pana la urma am cumparat pompa de la Ariston. Varianta de 250 de litri cu serpentina solara.
        Ca prima impresie, este mare. Instalarea a decurs usor, fara surprize. Din lipsa de spatiu am instalat-o in bucatarie.
        La prima pornire apa din boiler avea 10 grade. Incalzirea pana la 55 de grade a fost facuta exclusiv cu pompa de caldura. A durat 5 ore si 41 de minute. Consumul a fost de 3,41 kw.
        Temperatura ambientala a fost, la pornirea pompei, de 20 de grade. La finalul ciclului de incalzire era de 16 grade.
        Daca aveti intrebari va astept.

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3606

          #34
          Va rog sa ne mai scrieti in timp care sunt consumurile si avantajele sau dezavantajele produsului, va multumesc.

          Comentariu

          • body76
            Membru
            • 18.nov.2008
            • 179

            #35
            Primul avantaj mare de tot pt mine este ca nu mai raman fara apa calda. Nu conteaza cate dusuri s-au facut, cat s-a consumat la bucatarie, apa este tot timpul fierbinte (55 de grade).
            Al doilea este consumul. De vineri seara pana in acest moment (luni) a consumat 12 kw.
            Al treilea, deumidificarea. Bucataria mea este cu totul alfel acum. In doua ore de functionare a scos peste doi litri de lichid din aer.
            Ca dezavantaje, primul ar fi frigul pe care il face in camera. Daca apuc sa fac focul in soba la timp dupa ce se opreste pompa se incalzeste imediat. Insa la vara va fi minunat.
            Zgomotul nu este foarte mare dar este. Cel mai zgomotos este jetul de aer care iese din pompa. O sa ma gandesc unde sa il arunc ca sa nu il mai aud.

            Acum o intrebare.
            Pe la supapa de siguranta de 6 bari pica apa destul de multa. Daca montez un vas de expansiune de 20 de litri scap de grija asta?

            Comentariu

            • termoadi
              Membru Marcant
              • 21.ian.2007
              • 980

              #36
              da ,puteti monta un vas de expansiune mai mare ,si ar trebui sa verificati si presiunea apei reci de la intrare sa nu depaseasca cca 3,5 bari
              O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

              Comentariu

              • body76
                Membru
                • 18.nov.2008
                • 179

                #37
                In instalatie am 3 bari. O sa incerc sa gasesc un loc pentru un vas de expansiune.

                Comentariu

                • body76
                  Membru
                  • 18.nov.2008
                  • 179

                  #38
                  In ultimele 24 de ore pompa a consumat 5 kw. De vineri pana azi (miercuri) a consumat 18 kw. Daca se mentine in aceste limite consumul la finalul lunii voi plati 75 ron pentru apa calda.
                  Ce ma deranjeaza cel mai tare la ea este ca nu are un programator zilnic. Mi-ar fi placut sa functioneze cand eu nu sunt acasa. Poate cu un nou firmware sa apara si aceasta optiune.
                  Pe de alta parte are Mod Vacanta care te lasa sa o programezi sa porneasca cu intarziere de la o zi pana la 99 de zile.

                  Oare cat de precise sun termomanometrele? Cel instalat de mine pe teava de apa rece indica acum 6 grade. Ma intreb cum s-ar si comportat un instant pe GPL cu asa temperatura la intrare.

                  Comentariu

                  • body76
                    Membru
                    • 18.nov.2008
                    • 179

                    #39
                    A trecut o luna de cand folosesc pompa de la Ariston. In afara de faptul ca face frig in bucatarie nu am ce sa ii reprosez.
                    Consumul a fost de 219 kw. O medie de 7,3 kw pe zi.
                    A functionat 128 de ore ca pompa de caldura si 80 de ore cu rezistenta de 1,5 kw.

                    Comentariu

                    • anduvirgil
                      Membru Marcant
                      • 25.feb.2006
                      • 528

                      #40
                      unde este economia!?
                      am observat ca initial cu boilerul consumati curent in valoare de 80 lei iar acum de 75 lei, sau poate imi scapa mie ceva
                      anda panda din ...

                      Comentariu

                      • body76
                        Membru
                        • 18.nov.2008
                        • 179

                        #41
                        Boilerul avea 90 de litri si consumul acela era in lunile in care apa rece nu avea doua grade.

                        Comentariu

                        • anduvirgil
                          Membru Marcant
                          • 25.feb.2006
                          • 528

                          #42
                          Postat în original de body76
                          Boilerul avea 90 de litri si consumul acela era in lunile in care apa rece nu avea doua grade.
                          castigul e la cantitatea de apa calda raportata la consum
                          anda panda din ...

                          Comentariu

                          • body76
                            Membru
                            • 18.nov.2008
                            • 179

                            #43
                            La vara va functiona fara rezistenta. Deci consumul va fi dora cel generat de pompa de caldura. Asta daca nu cumva ii racordez si panourile solare.

                            Comentariu

                            • logo
                              Incepator
                              • 13.aug.2015
                              • 2

                              #44
                              Răspuns la: Pompa de caldura NUOS de la Ariston

                              cum fuctioneaza acest aparat dupa ceva ani de folosinta?

                              Comentariu

                              • yo8sbg
                                Membru
                                • 18.feb.2009
                                • 139

                                #45
                                Răspuns la: Pompa de caldura NUOS de la Ariston

                                Vad ca-ti ia si caldura din casa pentru incalzirea apei..sunt curios care ar fi noile date in cazul in care se izoleaza bine pentru a nu se mai folosi caldura din incapere. (si aceea costa!).
                                Posibil, ca medie, sa se faca economie, important este in cat timp se amortizeaza cheltuiala. Dar sunt multi factori care inflenteaza randamentul cum ar fi: zona in care este montat sistemul, orientarea, cat de friguros este anul respectiv, umiditatea aerului s.c.l.
                                Propun ca functionarea sa fie oprita daca temperatura scade corespunzator unui COP de minim 2 (deci sa nu intervina rezistentele de incalzire).
                                P.S. Rugamintea mea este sa nu mai veniti cu chestii de genul: ca din 2011 ar fi rezolvat! Problemele de acest fel sunt mereu actuale.