Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Adună
X
-
-
Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Rezistenta termica aproximativa a peretilor dvs., in camp, este de 7.6 m2K/W ceea ce nu se poate comenta prea mult.
Ceea ce spune domnul Raduca, legat de inlocuirea polistirenului expandat cu vata minerala, este o solutie superioara dar nu obligatorie. Are avantaje dar si costuri, este la latitudinea dvs. ce solutie alegeti.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Aceste date sunt in campul peretilor, acolo unde avem chiar straturile respective, fara influenta zonelor cu rezistente termice mai mici, puncti termice (ferestre,stalpi beton etc.). Nu stiu cum ati calculat insa mie imi ies rezistentele termice de circa 3.1m2K/W respectiv 3.5 m2K/W pentru caramida de 38cm si izolatie cu polistiren expandat de 8/10 cm.
Datele difera in functie de coeficientii de calcul folositi probabil.
Rezistenta porotherm 38 cm este 2.375 m2 K/W avand un coeficient de 0.16 w/m K (desi producatorul specifica o rezistenta de 2.17 m2 K/W)
EPS 80 de 8 cm are 2 m2 K/W avand un coeficient de 0.04 w/m K
EPS 80 de 10 cm are 2.5 m2 K/W
Plus rezistentele aferente convectiei interioare si exterioare.
Daca mai adaugam si 3 cm de tencuiala si adeziv aceasta mai creste iar.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Cu cat mai mare cu atat mai bine (la buzunar).
Daca va referiti la normele in vigoare, se vorbeste de coeficientul de transfer termic si trebuie sa fie mai mic de 0.24 W/m2KUltima editare de cheluakame; 10.apr.2013, 21:38.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Calcul pozitie punct de roua
pentru piatra de cariera exterior 40cm + espandat cel mai iftin pe piata de 10 cm ( intra ziduri ) + bca de 20 cm yutong in interior
transferul termic la piatra este considerat cel mai lent , nu va pot da date concrete referitor , ceea ce am citit pe net , tin sa precizez ca am facut o soba unde gatesc pentru mine si muncitori 8 ore pe zi cu pereti unde ste focul care arde aproape continu 10 ore si folosesc resturile de materiale , mai mult brad , care nu are o putere calorica mare , dar e foc si nu se incalzesc peretii de aproximativ 20cm mai mult de 40 de grade c .
am ales piatra ca material de constructie exterior , deoare ce este f frumoasa la vedere si rezista f bine la factorii de mediu ca un material de finisaj nu doar tot odata am vrut sa fie zidul suficient de gros , sa fiu sigur ca nu se desprinde ca un placaj comun .
daca este cineva care are un tabel de calculare sa poata baga datele acestea asi fi recunoscator .Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.Comentariu
-
Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Poate sa ma ajute cineva cu o diagrama a variatiei de temperatura pentru configuratia de mai jos,
la o temperatura exterioara de -15grC si o temperatura interioara de +20grC
Casa cu structura din lemn cu urmatoarea configuratie a peretelui, de la interior la exterior:
- Vopsea lavabilă pentru interior;
- Panouri tip Rigips anti foc grosime 12,50 mm
- Bariera de vapori;
- Structura din lemn pentru montarea panourilor tip Rigips;
- Strat termoizolant (vata minerală de sticla ISOVER RIO grosime 50 mm) montata in golurile structurii pentru montarea panourilor tip Rigips;
- Structura portantă: dulapi lemn de 50x150 mm spaţiaţi în plan la 410 mm din ax în ax;
- Izolaţie termică (vata minerală de sticla ISOVER RIO grosime 150 mm);
- Panouri de OSB 3 grosime 12 mm;
- Termosistem cu polistiren SWISSPOR EPS 80 cu grosimea de 100 mm;
- Tencuială decorativă siliconică
Cu multumiriComentariu
-
-
Răspuns la: Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Cu 8 cm rezistenta este de ~4.55 m2K/W cu 10 cm este de ~5.05 m2K/W
La T interior 22*C , T exterior -15*C, Umiditate interioara si exterioara 50% , punctul de roua are loc la 35 cm in perete (de la interior spre exterior) cu 8 cm de termoizolatie si la imbinarea dintre perete si termoizolatie cu 10 cm de termoizolatie.
Atentie! Aceste date sunt orientative. In realitate acestea pot fi putin mai mici sau mai mari, in functie de constructie.
Si daca se inlocuireste polistirenul cu vata bazaltica, cam cum ar "evolua" rezistenta termica si punctul de roua?Comentariu
-
Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
@cheluakame
Multumiri pentru diagrama.
Este corect ce s-a spus mai sus.
Nu se poate scoate punctul de roua in afara peretelui decat prin inlocuirea polistirenului cu vata minerala bazaltica.
Chiar si asa, cu coeficientul de transfer termic de 0.13 W/m2K si o temperatura de 8 grC la suprafata interioara a peretelui
la o temperatura exterioara de -15 grC, consider ca structura aleasa este buna pentru o casa de locuit.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Mai este o varianta de "mijloc" sa zic asa, un compromis. Si anume EPS 80 de 10 cm iar punctul de roua ar avea loc in interiorul termoizolatiei.
@cheluakame
Multumiri pentru diagrama.
Este corect ce s-a spus mai sus.
Nu se poate scoate punctul de roua in afara peretelui decat prin inlocuirea polistirenului cu vata minerala bazaltica.
Chiar si asa, cu coeficientul de transfer termic de 0.13 W/m2K si o temperatura de 8 grC la suprafata interioara a peretelui
la o temperatura exterioara de -15 grC, consider ca structura aleasa este buna pentru o casa de locuit.
Ca si termoizolatie casa este mai mult decat buna.
Un lucru important nu am intrebat, bariera de vapori ce tip este? Daca este folie de aluminiu este foarte bine, pentru ca nu mai are loc condensarea. Daca este folie anticondens/polietinela datele raman aceleasi pentru ca aceasta este ceva mai permisiva cu vaporii.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
Va rog sa-mi spuneti si mie unde se afla punctul de roua pt un perete de bca de 20cm,eps 80, tencuit interior si pe care urmeaza sa pun un expandat de 10 sau 12cm .Va multumescComentariu
-
Răspuns la: Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua
In principiu in afara peretelui. Daca totusi are loc condensatia, acest lucru se intampla in stratul de termoizolatie.
Cum am spus si anterior, mai atrag odata atentia ca aceste date sunt doar orientative, intre teorie si practica pot aparea diferente in functie de constructie si calitatea materialelor.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Comentariu
Comentariu