Fisuri transversale planseu beton
Adună
X
-
Am luat mostra de beton si o vom duce la laborator. Inainte sa alegem statia de betoane am cautat in special sa fie una mare si renumita pentru ca sa nu ni se intample asa ceva..sper sa nu regret. Ca si solutii la problema am gasit Epojet si Epojet LV. Ce parere aveti ? -
-
imi pare rau sa va spun dar dupa umila mea parere betonul nu a fopst bun.....acele fisuri par a fi de adancime nu de suprafata.fisuri am avut si eu in placa mea dar s-a fisurat numai zeama aceea de beton,laptele acela de beton si era doar la suprafata grose de 5-7 mm maxim.am turnat si pe caldura siu pe frig si nu am patit nimic,am udat-o din 4 in 4 ore si nu am patit asa ceva.duceti mostre din beton si verificatile.daca nu sunt bune datii in judecata!Comentariu
-
Comentariu
-
Postat în original de CasaMeaNouaDin cate stiu armatura e fi6/100 si grosimea e de 12 sau 13 cm (va confirm maine daca e asa)
Pozele sint bune.
Proiectul ce zice referitor la beton dar si la armare?
Cu parere de rau dar, asa ceva este cam greu de reparat! Pregatiri de judecata daca ati respectat datele proiectului...
Sa nu decofrati, pentru a elimina speculatia ca ati decofrat prea devreme.Comentariu
-
Proiectul zice grosime de 12cm, fi4/100, B200. Nu exista nici o solutie ? O sapa cu plasa sudata in interior sau solutiile alea pentru injecare in fisuri ? .. nu a mai avut nimeni pb asta ?..Comentariu
-
eu nu...dar problema probabil va apare iarasi cand veti decofra, nu cred ca daca au aparut fisurile fara nicio solicitare cand vor fi solicitari nu se va mai intampla ceva. am vazut ceva pe la Mapei, zic ei ca ar fi pentru fisuri dar nu stiu sa va spun pentru ca nu am folosit niciodata. sunati si intrebati specific pentru dumneavoastra, mie mi-a trebuit altceva si am luat.Comentariu
-
Am sunat la Mapei si m-au pus in legatura cu consultantul zonal Iasi care mi-a zis de rasinile poxidice care se pot aplica dupa ce placa se termina de uscat, adika minim 28 de zile. Multumesc pentru idee! Acum, peste 28 de zile, cum as putea oare identifica toate fisurile care au aparut ? (Ma gandesc ca e posibil sa fie si fisuri care nu se vad la suprafata..)Comentariu
-
[quote="CasaMeaNoua"]Proiectul zice grosime de 12cm, fi4/100,quote]
Fi 4??? Dar parca in poze se vede altceva.faci o casa si pentru urmasii taiComentariu
-
Raspunsurile domnului Mircea G sint intuitive si corecte:
Eu nu recomandam sub B 250 ...
Ar mai fi intrebari . Cum s-a turnat , daca s-a adaugat apa , daca s-a vibrat , daca s-a intrerupt si reluat lucrarea , daca s-a decofrat prea devreme , ce fel de cofrag s-a folosit si daca s-a scurs cimentul si partea fina ( zeama , popular ) ....
Mai bine puneti niste poze .B 200 ati cerut dar putin umblat la reteta ... betonul arata ca 150 . Se vede lipsa de ciment si de parte fina , se vede ca este aproape semi-uscat . Posibil sa fi " ales " si in partea unde a crapat sa fie mai mult piatra fara parte fina.Acesta este fenomen cauzat de lipsa de ciment .
"Probabil, cel mai folosit beton din Romania este B 100, echivalent lui C 6/7,5 sau Bc 7,5. E un beton ceva mai „moale”, folosit la lucrari in care rezistenta nu e chiar pe primul plan. De pilda, socluri de gard, trotuare, pardoseli sau, in unele cazuri, chiar si fundatii.
Imediat deasupra este B150, echivalent cu C8/10 sau Bc 10. Destinatia lui: pardoseli supuse la trafic, camine de utilitati, fundatii armate.
B 200, echivalent cu C 12/15 sau Bc 15 este un beton folosit la structura de rezistenta. Din el se toarna stalpi, buiandrugi, centura de rezistenta etc.
B 250 este, se intelege, superior lui B 200. E echivalent lui C16/20 sau Bc 22,5 si se foloseste la elemente de rezistenta puternic solicitate (grinzi, plansee, centuri etc.)
B 300, echivalent lui C 18/22,5 sau Bc 22,5 este folosit in situatii exceptionale, pentru realizarea unor elemente supuse la eforturi deosebite. De pilda, la planseele pentru garaje auto suprapuse, sau platforme pentru acces auto, cu spatii utile plasate sub aceste platforme.
Cel mai slab beton este B 75 (echivalent cu C4/5 sau Bc 5), folosit pentru lucrari in care rezistenta este pe ultimul plan (egalizari de fundatii, umpluturi, fundatii ale unor obiective usoare si lipsite de interes- cum ar fi chioscurile de gradina- etc.)"
(Nu sint autorul acestui ghid.)
Mai punem comentariile viitoare legate de armare (in anticipare), rezultatul analizei betonului si se rezolva misterul.
Solutia: praf si de la capat!
Daca nu ati fi avut scurgeri de ciment,... era o varianta in favoarea dumneavoastra...
Prea multe conjuncturi nefavorabile!Comentariu
-
Postat în original de Adamescu IonRaspunsurile domnului Mircea G sint intuitive si corecte:
Cert este ca nu le-a placut cum arata placa turnata.
Atit , si de restul ma abtin .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Domnule Mircea G, poate fi determinata compozitia granulometrica a balastului utilizat la realizarea unui beton?Comentariu
-
In proiect la structura de rezistenta scrie asa : "Planseul peste parter si etaj este de beton armat monolit cu grosimea de 12cm si este armat cu bare independente din PC52 si armatura de repartitie din OB37". Acum, am vb cu ing de pe santier si mi-a zis ca a folosit bare de fi8 si fi10 din 10 in 10 cm..ceva de genul asta. De beton nu gasesc nimic in proiect la planseu. Zice doar de cele doua tipuri de beton de la fundatie(C8/10 si C12/15). Nu inteleg ce vreti sa ziceti prin "praf si de la capat"..sa daram planseul si sa-l facem din nou ??!!.. O alta solutie mai normala nu exista ? In conditiile de fata, care e cel mai urat scenariu care mi se poate intampla ?Comentariu
-
Postat în original de Adamescu IonDomnule Mircea G, poate fi determinata compozitia granulometrica a balastului utilizat la realizarea unui beton?Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Nu doresc sa aflu cum functioneaza o statie de betoane, stiu despre ce este vorba. Vreau sa stiu daca se poate determina ce s-a bagat intr-un beton, daca s-a respectat reteta din punct de vedere granulometric.
Eu nu sint specialist in betoane si de aceea doresc sa stiu anumite subtilitati de laborator (Nu incercari mecanice).
Si o alta intrebare mai am pentru dumneavoastra: de ce pentru o anumita marca de betoane se cere o anumita compozitie granulometrica a balastului?Comentariu
Comentariu