    Boiler centrala lemne

    ma intereseaza: daca am o centrala pe lemne simpla deci nu cu gazeificare,as vrea sa o conectez ncu un boiler mare sa se acumuleze caldura in el si dupa ce se termina de ars lemnele, sa am caldura ....sa nu ma trezesc sa bag pe foc noaptea.Ce boiler pot folosi,si cam de cati litri as avea nevoie,ca sa mentina caldura in casa 3-4 ore.Precizez ca am 150 m patrati locuibil,si este izolata casa cu polistiren de 10.
    va multumesc
  • daniels_co
    Membru
    • 08.apr.2009
    • 227

    #2
    Re: Boiler si centrala pe lemne

    Postat în original de torgef
    ma intereseaza: daca am o centrala pe lemne simpla deci nu cu gazeificare,as vrea sa o conectez ncu un boiler mare sa se acumuleze caldura in el si dupa ce se termina de ars lemnele, sa am caldura ....sa nu ma trezesc sa bag pe foc noaptea.Ce boiler pot folosi,si cam de cati litri as avea nevoie,ca sa mentina caldura in casa 3-4 ore.Precizez ca am 150 m patrati locuibil,si este izolata casa cu polistiren de 10.
    va multumesc
    Boilerul este pentru apa calda menajera.Nu sa incalzesti casa cu apa din boiler.
    Nu-s specialist.doar unu care isi face casa.

    Comentariu

    • muncitor70
      Incepator
      • 12.oct.2009
      • 21

      #3
      sal am si eu o intrebare pt cineva care se pricepe, incerc sa anezez alaturi o schita si sa stiu daca boilerul si pufferul pot functiona prin termosifonare, daca sunt amplasate ca in schita. as scapa de problema supraincalziri centralei in caz ca se opreste curentul
      precizez ca distanta pe inaltime de la partea de sus a centralei pina sub puffer este de 40 cm. in plus as face si economie achizitionind doar o pompa, pentru calorifere
      Fișiere Atașate

      Comentariu

      • alin_mg
        Membru
        • 17.iul.2006
        • 272

        #4
        Boiler centrala lemne

        Am la centrala pe lemne un boiler de 100 l legat in paralel cu caloriferele. E corect sau trebuie legat altfel ?

        Comentariu

        • termoadi
          Membru Marcant
          • 21.ian.2007
          • 984

          #5
          Re: Boiler centrala lemne

          Postat în original de alin_mg
          Am la centrala pe lemne un boiler de 100 l legat in paralel cu caloriferele. E corect sau trebuie legat altfel ?
          este o modalitate ieftina de montaj si neindicata ,pentru ca in functionare se poate ajunge la temperaturi mari de acm respectiv la presiuni de lucru periculoase pentru boiler ,asta presupunand ca nu aveti montat vas de expansiune pe boiler in circuitul acm.
          in mod normal se foloseste o pompa sau o vana cu 3 cai ,pentru a realiza incalzirea acm din boiler ,functie de termostat de imersie montat in boiler.
          O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

          Comentariu

          • alin_mg
            Membru
            • 17.iul.2006
            • 272

            #6
            Nu am vas de expansiune pe circuitul de ACM si credca nici boilerul nu este prevazut cu termostat de imersie. Are un indicator de temperatura dar nu stiu cu8m culege informatia de temperatura,
            Nu se poate folosi cumva a doua serpentina pentru a monta un termostat ?
            Nu aveti o schema de legare a termostatului si a vanei cu trei cai ?

            Comentariu

            • Neluc
              Membru
              • 14.sep.2009
              • 216

              #7
              problema dv este foarte simplu de rezolvat,cu conditia ca boilerul sa functioneze si cu rezistenta alimentata electric,pur si simplu pe turul serpentinei montati o pompa de circulatie pe care o alimentati cu tensiune in locul rezistentei boilerului si folositi pentru reglajul temperaturii apei calde chiar termostatul boilerului.Montati vas de expansiune pe intrarea apa rece.In urma cu ceva timp gasiti postata de mine o schema de montare a cazanului pe lemne si vedeti cum este instalat boilerul la cazan.
              citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!

              Comentariu

              • alin_mg
                Membru
                • 17.iul.2006
                • 272

                #8
                Multumesc !
                Functioneaza si cu rezistenta electrica.
                Nu pot folosi o electrovalva in loc de pompa ?
                Vasul de expansiune de cati litri ar trebui sa fie ?

                Comentariu

                • Neluc
                  Membru
                  • 14.sep.2009
                  • 216

                  #9
                  Electrovalva doar inchide si deschide un circuit,dv aveti nevoie de circulatie pe serpentina.Vasul de expansiune 8-10 litri.
                  citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!

                  Comentariu

                  • alin_mg
                    Membru
                    • 17.iul.2006
                    • 272

                    #10
                    Multumesc !
                    Nu gasesc schema postata de dumneavoastra . S-ar putea sa nu mai fie ?

                    Comentariu

                    • Neluc
                      Membru
                      • 14.sep.2009
                      • 216

                      #11
                      pagina 12
                      citeste manualul utilizatorului,apoi solicita ajutorul service !!!

                      Comentariu

                      • termoadi
                        Membru Marcant
                        • 21.ian.2007
                        • 984

                        #12
                        Postat în original de alin_mg
                        Multumesc !
                        Functioneaza si cu rezistenta electrica.
                        Nu pot folosi o electrovalva in loc de pompa ?
                        Vasul de expansiune de cati litri ar trebui sa fie ?
                        in cazul acesta particular unde serpentina este deja legata in paralel cu radiatoarele se poate monta o electrovana (electrovalva) in serie pe circuitul serpentinei ,care va opri circulatia ,la atingerea temperaturii dorite in boiler
                        O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                        Comentariu

                        • alin_mg
                          Membru
                          • 17.iul.2006
                          • 272

                          #13
                          Multumesc tuturor !

                          Comentariu

                          • moshu2
                            Membru
                            • 05.feb.2010
                            • 124

                            #14
                            Eu as face observatia ca de obicei se realizeaza 2 circuite, fiecare cu pompa lui, unul pentru calorifere si celalalt pentru boiler. Pompa pentru boiler e modelul cel mai mic (circuitul e scurt, boilerul e langa cazan), in cazul "ieftin" al inchiderii circuitului de boiler cu electrovana, veti avea probleme cu pompa care vara fie va incalzi (inutil sau chiar deranjant) cel putin un calorifer, fie va "munci" pe un circuit inchis (cand se inchide electrovana, circuitul caloriferelor fiind inchis cu robinetii de izolare (aveti asa ceva, sau ati facut si aici economie?); cand am instalat cazanul secundar pentru lemne, am cumparat o pompa de bypass cu vreo 200 de lei - cea mai mica si ieftina)
                            Privitor la vasul de expansiune: pe circuitul agentului termic aveti deja vas de expansiune (daca instalatia e executata cat de cat profesional), fie in solutia (moderna) "inchis", similar cu cel al hidrofoarelor, (solutia aceasta asigura presiune suficienta pentru o functionare silentioasa a pompelor, fara zgomote de cavitatie), fie, pe instalatiile mai vechi, in special cu circulatie pe termosifon (fara pompe), vas de expansiune deschis, situat in cel mai inalt punct al instalatiei.
                            Pe circuitul de consum, fie aveti rezervorul de presiune al hidroforului (aparat destul de raspandit in ultima vreme), fie aveti presiunea retelei de furnizare, care asigura circulatia apei, deci nu exista necesitatea unui alt "vas de expansiune"

                            Spor!
                            Cateva notiuni de fizica ajuta...

                            Comentariu

                            • termoadi
                              Membru Marcant
                              • 21.ian.2007
                              • 984

                              #15
                              Postat în original de moshu2
                              Eu as face observatia ca de obicei se realizeaza 2 circuite, fiecare cu pompa lui, unul pentru calorifere si celalalt pentru boiler. Pompa pentru boiler e modelul cel mai mic (circuitul e scurt, boilerul e langa cazan), in cazul "ieftin" al inchiderii circuitului de boiler cu electrovana, veti avea probleme cu pompa care vara fie va incalzi (inutil sau chiar deranjant) cel putin un calorifer, fie va "munci" pe un circuit inchis (cand se inchide electrovana, circuitul caloriferelor fiind inchis cu robinetii de izolare (aveti asa ceva, sau ati facut si aici economie?); cand am instalat cazanul secundar pentru lemne, am cumparat o pompa de bypass cu vreo 200 de lei - cea mai mica si ieftina)
                              Privitor la vasul de expansiune: pe circuitul agentului termic aveti deja vas de expansiune (daca instalatia e executata cat de cat profesional), fie in solutia (moderna) "inchis", similar cu cel al hidrofoarelor, (solutia aceasta asigura presiune suficienta pentru o functionare silentioasa a pompelor, fara zgomote de cavitatie), fie, pe instalatiile mai vechi, in special cu circulatie pe termosifon (fara pompe), vas de expansiune deschis, situat in cel mai inalt punct al instalatiei.
                              Pe circuitul de consum, fie aveti rezervorul de presiune al hidroforului (aparat destul de raspandit in ultima vreme), fie aveti presiunea retelei de furnizare, care asigura circulatia apei, deci nu exista necesitatea unui alt "vas de expansiune"

                              Spor!

                              daca boilerul este echipat pe intrare cu clasica supapa de sens cu care se
                              livreaza de obicei orice boiler ,cade varianta cu expansionarea in retea sau in vasul hidroforului...
                              cat despre comanda serpentinei cu electrovana ,....este un raspuns la o intrebare ,si normal ca implica cateva modificari in circuitul hidraulic si electric ,privitor la pompa si cazan............................................. ......
                              O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                              Comentariu