Nu neaparat din cauza aceasta. Cablurile de transport aeriene nu au in general diametre mai mari de atat, si sunt din aluminiu (multifilar) cu miez de otel. Cauzele sunt multiple: efectul corona este mai puternic la curent alternativ la tensiuni mari; efectele inductive si capacitive ale firelor devin din ce in ce mai importante la distante foarte mari. Transportul energiei in curent continuu devine mai rentabil decat in curent alternativ peste o anumita distanta, desi posturile de transformare sunt cu totul diferite si mult mai scumpe (contin redresoare respectiv invertoare cu coloane de tiristori), deoarece transformatoarele nu functioneaza in curent continuu. O alta cauza este necesitatea legarii unor zone care functioneaza cu frecvente diferite - 50Hz si 60Hz
On-topic:
PVC folosit la izolare are o durata mare de viata daca cablurile nu sunt supraincalzite (altfel devine casant, sfaramicios si apar crapaturi prin care se strecoara umezeala)
Temperatura considerata acceptabila pentru o viata de cca 20 de ani este 50 C. Pentru cablurile din pereti, de obicei asta inseamna 8A/mm^Cu (daca sunt doar 2 fire+earth). Acest curent scade cu numarul de cabluri, ajungand la acei 4A/mm^ pentru 5-6 fire de transport, deoarece acestea vor genera mai multa caldura in acelasi spatiu. In general asta nu inseamna ca aceste cabluri vor "expira" la sfarsitul celor 20 de ani, conditiile practice fiind de multe ori extrem de cele teoretice. Izolatia va imbatrani mult mai lent daca temperatura nu este asa de ridicata. Oricum este stipulat sa se faca o verificare din 5 in 5 ani dupa 10 ani de exploatare, dar "casnic" nimeni nu o face.