    Va salut! Am si eu o problema .....am o hala de lucru in care am utilaje ce necesita 380 v. am chemat un elecrician mi a tras circuit de prize de 380 v le a legat in paralel( nu stiu daca lea legat bine sau daca a respectat firele) si de cate ori folosesc ferastraul pt metal de exemplu si ating metal de carcasa motoruli sau de hala sare siguranta.....va rog sfatuitima ca ma scoate din minti nu pot lucra deloc ...va multumesc
  • bogd
    Membru Marcant
    • 16.aug.2009
    • 546

    #2
    Probleme cu prizele de 380v

    Dar cand atingeti accidental cu mana carcasa nu va curenteaza? posibil sa fi legat nulul de lucru pe post de nul de protectie.
    PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

    Comentariu

    • da_n
      Banned
      - Exclus de pe forum -
      • 10.mai.2009
      • 1226

      #3
      Re: Probleme cu prizele de 380v

      Postat în original de bogd
      Dar cand atingeti accidental cu mana carcasa nu va curenteaza? posibil sa fi legat nulul de lucru pe post de nul de protectie.
      la trifazic este nul de lucru?

      Comentariu

      • bogd
        Membru Marcant
        • 16.aug.2009
        • 546

        #4
        Probleme cu prizele de 380v

        Sant cele trei faze R,S,T, nul de lucru si nul de protectie.
        PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

        Comentariu

        • komy
          Membru Marcant
          • 22.iul.2008
          • 442

          #5
          O varianta posibila ar fi ca in cazul dumneavoastra sa aveti o siguranta diferentiala tetrapolara pentru general si sa fie unit nulul de lucru cu nulul de protectie in priza(in aval de siguranta).
          Imi place lumina!

          Comentariu

          • da_n
            Banned
            - Exclus de pe forum -
            • 10.mai.2009
            • 1226

            #6
            Re: Probleme cu prizele de 380v

            Postat în original de bogd
            Sant cele trei faze R,S,T, nul de lucru si nul de protectie.
            multumesc, n-am stiut ca se lucreaza cu 5 conductori la trifazic

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #7
              Electricianul respectiv de ce nu raspunde pentru situatia creeata? Sau de ce nu il chemati sa remedieze problema ca poate nu este neaparat vina lui, insa cineva avizat trebuie sa evalueze situatia la fata locului si sa remedieze problema!
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • electricman
                Membru Marcant
                • 26.iul.2009
                • 691

                #8
                Re: Probleme cu prizele de 380v

                Postat în original de alex_dvd00
                Va salut! Am si eu o problema .....am o hala de lucru in care am utilaje ce necesita 380 v. am chemat un elecrician mi a tras circuit de prize de 380 v le a legat in paralel( nu stiu daca lea legat bine sau daca a respectat firele) si de cate ori folosesc ferastraul pt metal de exemplu si ating metal de carcasa motoruli sau de hala sare siguranta.....va rog sfatuitima ca ma scoate din minti nu pot lucra deloc ...va multumesc
                Vezi ca ai nulul de lucru legat pe carcasa metalica si de aia sare diferentialul.
                Cheama-l pe electricianul tau sa depisteze unde a legat gresit.
                Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                Comentariu