+ Răspuns la subiect
Pagina 1 din 13 12311 ... UltimulUltimul
Rezultate 1 la 10 din 123

Subiect: Dimensionare cablu subteran

  1. #1

    Dimensionare cablu subteran

    Buna ziua,
    Va rog sa ma ajutati cu alegerea corecta a cablului de care am nevoie pentru a pleca din BMPT pe un drum de servitute pana la constructia propriu-zisa, avand urmatoarele date:
    - distanta: 470m (cablul va fi ingropat)
    - puterea aprobata de Enel (Pa): 14KW
    - BMPT cu Ir = 25 A

    Am apelat la specialistii de pe acest forum pentru ca am discutat cu 3 persoane care activeaza in acest domeniu si am primit 3 variante total diferite
    Va multumesc anticipat

  2. #2
    Buna seara! Dat fiind ca dvs aveti distanta de 470 de metri aveti nevoie de cyaby 4*10 mm. Sau, daca aveti de unde acyaby 4*16. Asta in conditiile date de dvs. Daca va mariti puterea in viitor si doriti sa faceti un lucru care sa va tina (adica sa nu fiti nevoit sa mai schimbati cablul) atunci alegeti treapta urmatoare adica Cyabay 4x16 mm sau Acyaby 4x25 mm. E bine sa incercati sa-l faceti dintr-o bucata si sa incercati sa obtineti un discount. La cantitatea asta merita incercat. Bafta!
    Sanatate maxima si efort minim!

  3. #3
    ACYABY-4*25
    DU=1,73*470m*25A*0,8/32*25mmp=20V
    Deci la o sectiune de 25 mmp va fi o cadere de tensiune de 20 V(teoretic admis).
    Personal as opta pt 4x35.Ar fi o cadere de tensiune de 10,9V.
    Teoretic din BMPT trebuie sa plece 5 fire(3L+N+PE),dar luand in calcul pretul unei impamantari locale,e mai ieftin decat un cablu cu 5 conductori.Nu puteti folosi cablu de genul 3x35+16 deoarece sectiunea de 16 mmp a nulului nu acopera caderea de tensiune daca folositi consumatori monofazici P=14kW(chiar daca e mai greu de gasit 4x , gasiti la comanda)
    Ar merge cyaby 4x16 cum spunea d-l Raducu_Ilie,dar si pretul e pe masura.
    Cu respect ... Ovi
    Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

  4. #4
    Cineva spunea odata:

    "..Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!..."

    Vorbe intelepte! Si demne de urmat!
    Sanatate maxima si efort minim!

  5. #5
    Va multumesc pentru raspunsuri insa tot nu stiu cum sa procedez. Cablu de cupru este exclus, este mult prea scump iar la distanta asta inseamna cateva mii de euro in plus !
    Recomandarea dvs cu ACYABY 4x16 m-ar avantaja din pct de vedere pret dar toti cei de pana acum mi-au spus sa merg sau pe 3x35 sau pe 3x50 sau intr-adevar pe 4x10 .....
    Nu vreau sa am probleme cu caderile de tensiune pe aceasta distanta pentru ca voi avea si put forat (deci pompa, hidrofor), ministatie de epurare - gaze nu voi trage.

  6. #6
    Aveti dreptate cu costurile dar in postul dvs initial nu ati pus si aceasta conditie. Pretul trece de 2500 de euro (asta daca obtineti un discount bun).
    Sanatate maxima si efort minim!

  7. #7
    Asa este, nu am mentionat cand am postat ca si costurile sunt importante dar .... cand oare nu sunt ele importante ?
    Intrebarea mea (sper finala): daca merg pe 3x35 + 16 nu este deloc ok asa cum ma sfatuieste RaspoElectric mai sus ?

  8. #8
    Corect! Cititi ce v-a spus Ovi si o sa intelegeti! Bafta! Daca ati avea cunostinte in Serbia ati rezolva treaba cu cablul cyaby la un pret mai bun.
    Sanatate maxima si efort minim!

  9. #9
    va multumesc amandurora !

  10. #10
    Citat Postat în original de RaspoElectric
    ACYABY-4*25
    DU=1,73*470m*25A*0,8/32*25mmp=20V
    Deci la o sectiune de 25 mmp va fi o cadere de tensiune de 20 V(teoretic admis).
    Personal as opta pt 4x35.Ar fi o cadere de tensiune de 10,9V.
    De acord cu tot ce ati scris, in afara de caderea de tensiune, care este enorma si neadmisa, tinand cont de faptul ca acesti consumatori sunt alimentati din blocul de protectie si masura...

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Cablu subteran
    De suomi în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 43
    Ultimul post: 08.10.2013, 06:54
  2. Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
    De adnov în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 18
    Ultimul post: 18.05.2012, 12:56
  3. Cablu coaxial (TV) pozat langa cablu electric
    De ghimarcat în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 6
    Ultimul post: 25.03.2012, 11:03
  4. Dimensionare cablu electric
    De aereniv în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 21
    Ultimul post: 05.11.2009, 18:09
  5. Cablu pentru organizare santier. De care cablu trebuie?
    De fox123 în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 24
    Ultimul post: 17.05.2008, 20:06

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii