Dimensionare cablu subteran

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • mbostangiu
    Membru marcant
    • 31.dec.2011
    • 595

    Răspuns la: Necesar cablu electric

    Postat în original de Cristian Buican
    Buna ziua
    Am următoarea problema tehnica pe care nu o pot rezova singur si as dori ajutor:
    Doresc sa transport energie electrică cu cablu subteran la o ferma pe distanța de 1000m. Puterea instalată este de aproximativ 20 kw. Ce cablu trebuie sa folosesc si cam care sunt costurile? Multumesc
    Pare sa fie o greseala. Pentru 20 kW putere instalata ar trebui sa fie acoperitor un cablu de aluminiu ACYABY3x50+25 cu o cadere de tensiune acceptabila cu conditia ca puterea celui mai mare motor sa nu depaseasca 4-5 kW. Ar fi de preferat sa pozati cablul direct in pamant, costuri estimative pentru cablu 17-20 lei pe metru.
    “Quality means doing it right when no one is looking.”

    Comentariu

    • GeorgeTrisina
      Membru marcant
      • 27.sep.2012
      • 748

      Răspuns la: Necesar cablu electric

      Postat în original de mbostangiu
      Pare sa fie o greseala. Pentru 20 kW putere instalata ar trebui sa fie acoperitor un cablu de aluminiu ACYABY3x50+25 cu o cadere de tensiune acceptabila cu conditia ca puterea celui mai mare motor sa nu depaseasca 4-5 kW. Ar fi de preferat sa pozati cablul direct in pamant, costuri estimative pentru cablu 17-20 lei pe metru.
      La 1000 de metri distanta? cu 12% pierdere de tensiune? depaseste cu mult pierderea max. admisibila de 5% cu toate ca ai si consumatori cu pornire grea (agregate frig) ar fi trebuit o pierdere de max 2-3%. Cu 3x50+25 o sa reusesti abea sa aprinzi cateva becuri.
      Ultima editare de GeorgeTrisina; 24.aug.2016, 07:57.

      Comentariu

      • danyboy_fcs
        Incepator
        • 27.aug.2016
        • 1

        Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

        Buna ziua, sunt proaspat aici si vin cu o intrebare fiindca aud diferite pareri,
        Vreau sa bransez un teren la retea, acesta se afla la apx 250 m de stalpul unde ma pot racorda, si as dori sa trag din prima trifazat, trifazat care il voi folosi probabil la scule necesare intr-un atelier mecanic, respectiv elevator, compresor, polizor si ce se mai foloseste in atelier ocazional, plus racordarea eventualei case care voi incerca s-o ridic, casa modesta pentru oameni normali.
        Acum rugamintea este de ce putere as avea nevoie, ce sectiune,cupru sau aluminiu, multifilar sau filar la aceasta nevoie si lungime

        Comentariu

        • GeorgeTrisina
          Membru marcant
          • 27.sep.2012
          • 748

          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

          Te duci frumos la Enel sau ce furnizor e in zona voastra si ceri ATR (aviz tehnic de racordare) ti se va da un chestionar si scrii toate utilajele si ce putere electrica au inclusiv tensiunea de alimentare. Pe baza acestui chestionar si se va elibera ATR-ul si furnizorul iti va specifica in ATR ce fel de cablu iti trebuie si cat te costa toata treaba.

          Comentariu

          • Ionut.70
            Incepator
            • 10.feb.2017
            • 1

            Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

            Buna ziua,
            Vin si eu cu o intrebare.
            Am tras un cablu subteran de 4mm de cupru pe o distanta de 60m de la bransament (monofazat) la casa.Am un consum de 4kw,ce parere aveti, e ok cablul?Am auzit mai multe pareri si nu mai stiu ce sa cred.

            Comentariu

            • GeorgeTrisina
              Membru marcant
              • 27.sep.2012
              • 748

              Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

              Sectiunea e suficienta, dar daca l-ai tras subteran banuiesc ca a fost si armat de tipul CYABY si cred ca l-ai pozat si in tub riflat.

              Comentariu

              • Temelye
                Living Legend
                • 23.apr.2014
                • 1395

                Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                Recent, intr-un sat de linga Timisoara,am lucrat ceva vai si amar deoarece tensiunea la retea era cam 200V iar cablul meu avea cam 90m lungime(4x2,5 cite 2 fire in paralel) . La un consum cam de de 2,5kW am ramas undeva la 170V. Jalnic.
                Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

                Comentariu

                • GeorgeTrisina
                  Membru marcant
                  • 27.sep.2012
                  • 748

                  Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                  Pai normal. De ce n-ai facut calculele de la inceput? Iti trebia o sectiune cel putin 6mmp.

                  Comentariu

                  • Temelye
                    Living Legend
                    • 23.apr.2014
                    • 1395

                    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                    Probabil obisnuinta cu binele. In oras tensiunea este in general ca medie la 230 si ceva. Am intilnit si 240V. Din punctul meu de vedere, nu m-ar deranja nici 250V, merg sculele de taiat ca avionul. La 170V, taiam extrem de lent plus ca se incalzea freza.( tensiune mica=curent mare )
                    Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

                    Comentariu

                    • Al Bundy
                      Incepator
                      • 22.ian.2020
                      • 2

                      Buna ziua.
                      Am un bransament trifazat cu cablu 3x25+16C DC4126 cu o lungime de 28 metri. puterea din ATR este de 9.87kVA. MA gandesc la achizitionarea unui automobil electric si implicit a unei statii de incarcare. CAre este puterea maxima ce o suporta acest cablu? Sa stiu dupe ce statie ma orientez. '
                      Multumesc.

                      Comentariu

                      • Al Bundy
                        Incepator
                        • 22.ian.2020
                        • 2

                        NU mai intra numeni pe aici? speram si eu la un raspuns....

                        Comentariu

                        Procesare...