        dimensionare cablu subteran

        Salut,

        Vreau sa trag un cablu subteran de la un post trafo aflat la 210m, care sa deserveasca in principal o moara cu 2 motoare trifazice - 22 kw si 5 kw - nu pornesc simultan .
        Ca si consumatori monofazici : - iluminat, hidrofor si ocazional : inverter sudura de 180 A , compresor aer ( 1,5 kw ), flex.

        Am primit de la un electrician recomandarea sa achizitionez cablu ACYABY 3x35 + 16 .

        Credeti ca o sa faca fata cablul acestor consumatori ( moara in principal ) ?

        Multumesc
        Claudiu

        Comentariu

        • raducu_ilie
          Living Legend
          • 10.apr.2008
          • 1043

          #19
          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

          Rezista. Dar dat fiind ca aveti o distanta asa de mare fata de postul de transformare o sa va "bucurati" si de o cadere de tensiune pe masura. Ca sa puteti avea toate aparatele functionale ar fi bine daca ati avea un ACYABY 3*50+25. ASa veti putea functiona far probleme si cu ceilalti consumatori. Dar dac nu aveti alta alternativa...merge si cel de 3x35+16.
          Sanatate maxima si efort minim!

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #20
            Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

            Cu cat veti incarca circuitul mai mult cu atat va fi caderea mai mare, dar din ce ati enumerat acolo moara si iluminatul probabil ca vor fi cel mai des utilizate si in rest ocazional.
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • vezeanu
              Incepator
              • 31.aug.2006
              • 11

              #21
              Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

              Multumesc,

              Exact, mai ales ca iluminatul de exterior il folosesc noaptea cand moara nu merge .

              Imi puteti spune care ar fi caderea de tensiune in situatia data ?
              Claudiu

              Comentariu

              • RaspoElectric
                Membru Marcant
                • 17.feb.2009
                • 707

                #22
                Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                Pt o putere instalata de 30 kW din care motorul celmai mare e 22 kW,luati in considerare urmatoarele aspecte:
                Inom=30000/400*1,73*0,8=54A
                Puterea electromotor: 22 kW, tensiunea de alimentare 400 V, cos fi = 0,8, randamentul = 0,9, curentul de pornire IP = 6 Inominal, lungimea circuitului 210 m, rezistivitate AL = 1/34 ohmi mm2/m, pierderea de tensiune la pornirea electromotorului maxim 10% , în regim de pornire δp AL=20 A/mm2.DU[%] = DU*100/Unom=40V,Inom notor=40A Ipornire=Inom*6=240A
                Acestea fiind datele.....
                Sp=1,73*210*240*0,8*0,9/40*34=46 mmp Standardizat 3x50+25 sau 3x50+35
                Aceasta ar fi pentru o coloana de aluminiu.
                Inom pt 30kw (cat ar fi puterea instalata) este de 54A .Aveti nevoie de o protectie de 63A(STANDARD).Dar trebuie sa va asigurati ca siguranta de la plecare este in curba D sau sigurante fuzibile(MPR).Sper ca nu am gresit in calcule.
                Cu respect ... Ovi
                Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                Comentariu

                • RaspoElectric
                  Membru Marcant
                  • 17.feb.2009
                  • 707

                  #23
                  Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                  Daca nu era vorba de motor cu pornire directa,rezulta cu o cadere maxima de 5% (20V)
                  S=1,73*210*54*0,8/20*34=23 mmp => standard 3x25+16
                  Cu respect ... Ovi
                  Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                  Comentariu

                  • vezeanu
                    Incepator
                    • 31.aug.2006
                    • 11

                    #24
                    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                    motorul mare ( 22kw ) este configurat sa porneasca in stea-triunghi
                    Claudiu

                    Comentariu

                    • vezeanu
                      Incepator
                      • 31.aug.2006
                      • 11

                      #25
                      Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                      Postat în original de RaspoElectric
                      Daca nu era vorba de motor cu pornire directa,rezulta cu o cadere maxima de 5% (20V)
                      S=1,73*210*54*0,8/20*34=23 mmp => standard 3x25+16
                      Cu respect ... Ovi
                      motorul este configurat sa porneasca indirect ( stea-triunghi ) . Sa inteleg ca in acest caz cablul 3x35 + 16 este mai mult decat suficient ?

                      Multumesc
                      Claudiu

                      Comentariu

                      • RaspoElectric
                        Membru Marcant
                        • 17.feb.2009
                        • 707

                        #26
                        Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                        Ce scrie pe placuta motorului?
                        660/380 ? Curent nominal,cos fi.
                        Cu respect ... Ovi
                        Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                        Comentariu

                        • vezeanu
                          Incepator
                          • 31.aug.2006
                          • 11

                          #27
                          Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                          Postat în original de RaspoElectric
                          Ce scrie pe placuta motorului?
                          660/380 ? Curent nominal,cos fi.
                          Cu respect ... Ovi
                          Eu sunt plecat si am rugat pe cineva sa-mi citeasca ce scrie pe placuta :
                          " Atf 130m2 6436612 22 a400
                          Fi600 2915 30 42 24 58
                          "

                          Sper ca mi-a dictat bine. Daca nu, peste cateva zile ajung si vad exact ce e scris.
                          Multumesc de ajutor!

                          PS Motorul e facut la Timisoara
                          Ultima editare de vezeanu; 07.sep.2012, 13:43.
                          Claudiu

                          Comentariu

                          • vezeanu
                            Incepator
                            • 31.aug.2006
                            • 11

                            #28
                            Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                            Postat în original de RaspoElectric
                            Ce scrie pe placuta motorului?
                            660/380 ? Curent nominal,cos fi.
                            Cu respect ... Ovi
                            Revin cu datele exacte :
                            690/400 ;
                            cos fi = 0.85
                            Claudiu

                            Comentariu

                            • RaspoElectric
                              Membru Marcant
                              • 17.feb.2009
                              • 707

                              #29
                              Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                              3x35+16 e suficient,conform calculelor sus mentionate.
                              Cu respect ... Ovi
                              Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                              Comentariu

                              • vezeanu
                                Incepator
                                • 31.aug.2006
                                • 11

                                #30
                                Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                                Multumesc,

                                Si pentru cablu de Cu CYABY , in conditiile date , ce s-ar incadra ?

                                La momentul actual, la incita respectiva este tras un cablu CYABY 4x4 - pentru consumul uzual . Nu am legat moara la el sa nu il prajeasca si sunt pe cale sa-l achizitionez pe cel de Al .

                                Credeti ca cel existent de Cu ar duce moara ( 22 kw + 5 kw ) ?