Dimensionare cablu subteran
Adună
X
-
-
Uitati-va la siguranta generala din tabloul pe care vi l-a instalat distribuitorul dvs de energie electrica, cititi acea valoare si apoi ne spuneti.Comentariu
-
dimensionare cablu subteran
Salut,
Vreau sa trag un cablu subteran de la un post trafo aflat la 210m, care sa deserveasca in principal o moara cu 2 motoare trifazice - 22 kw si 5 kw - nu pornesc simultan .
Ca si consumatori monofazici : - iluminat, hidrofor si ocazional : inverter sudura de 180 A , compresor aer ( 1,5 kw ), flex.
Am primit de la un electrician recomandarea sa achizitionez cablu ACYABY 3x35 + 16 .
Credeti ca o sa faca fata cablul acestor consumatori ( moara in principal ) ?
MultumescClaudiuComentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
Rezista. Dar dat fiind ca aveti o distanta asa de mare fata de postul de transformare o sa va "bucurati" si de o cadere de tensiune pe masura. Ca sa puteti avea toate aparatele functionale ar fi bine daca ati avea un ACYABY 3*50+25. ASa veti putea functiona far probleme si cu ceilalti consumatori. Dar dac nu aveti alta alternativa...merge si cel de 3x35+16.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
Cu cat veti incarca circuitul mai mult cu atat va fi caderea mai mare, dar din ce ati enumerat acolo moara si iluminatul probabil ca vor fi cel mai des utilizate si in rest ocazional.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
Multumesc,
Exact, mai ales ca iluminatul de exterior il folosesc noaptea cand moara nu merge .
Imi puteti spune care ar fi caderea de tensiune in situatia data ?ClaudiuComentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
Pt o putere instalata de 30 kW din care motorul celmai mare e 22 kW,luati in considerare urmatoarele aspecte:
Inom=30000/400*1,73*0,8=54A
Puterea electromotor: 22 kW, tensiunea de alimentare 400 V, cos fi = 0,8, randamentul = 0,9, curentul de pornire IP = 6 Inominal, lungimea circuitului 210 m, rezistivitate AL = 1/34 ohmi mm2/m, pierderea de tensiune la pornirea electromotorului maxim 10% , în regim de pornire δp AL=20 A/mm2.DU[%] = DU*100/Unom=40V,Inom notor=40A Ipornire=Inom*6=240A
Acestea fiind datele.....
Sp=1,73*210*240*0,8*0,9/40*34=46 mmp Standardizat 3x50+25 sau 3x50+35
Aceasta ar fi pentru o coloana de aluminiu.
Inom pt 30kw (cat ar fi puterea instalata) este de 54A .Aveti nevoie de o protectie de 63A(STANDARD).Dar trebuie sa va asigurati ca siguranta de la plecare este in curba D sau sigurante fuzibile(MPR).Sper ca nu am gresit in calcule.
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
Daca nu era vorba de motor cu pornire directa,rezulta cu o cadere maxima de 5% (20V)
S=1,73*210*54*0,8/20*34=23 mmp => standard 3x25+16
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
motorul mare ( 22kw ) este configurat sa porneasca in stea-triunghiClaudiuComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
MultumescClaudiuComentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
Ce scrie pe placuta motorului?
660/380 ? Curent nominal,cos fi.
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
" Atf 130m2 6436612 22 a400
Fi600 2915 30 42 24 58
"
Sper ca mi-a dictat bine. Daca nu, peste cateva zile ajung si vad exact ce e scris.
Multumesc de ajutor!
PS Motorul e facut la TimisoaraUltima editare de vezeanu; 07.sep.2012, 13:43.ClaudiuComentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
3x35+16 e suficient,conform calculelor sus mentionate.
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
Multumesc,
Si pentru cablu de Cu CYABY , in conditiile date , ce s-ar incadra ?
La momentul actual, la incita respectiva este tras un cablu CYABY 4x4 - pentru consumul uzual . Nu am legat moara la el sa nu il prajeasca si sunt pe cale sa-l achizitionez pe cel de Al .
Credeti ca cel existent de Cu ar duce moara ( 22 kw + 5 kw ) ?Ultima editare de vezeanu; 14.sep.2012, 08:33.ClaudiuComentariu