Subiect: Dimensionare cablu subteran

  1. #41

    Răspuns la: Bransament electric subteran

    Citat Postat în original de marian creanga Vezi post
    Este din cupru, 4mmp. Intr-un final ce putere ar suporta?
    Maxim admisibil suporta 54A. Dar n-ai sa ajungi niciodata la amperajul asta pt ca esti limitat de disjunctorul din BMP care nu e mai mare de 40A, corespunzator puterii maxime in regim monofazat de 11KVA. Deci puterea maxima activa e de 8KW.

  2. #42

    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran

    Citat Postat în original de IancuMIC Vezi post
    Duce si ala de aluminiu; va rog sa tineti cant ca e pozare subterana. e monofazat asa ca nu are mai mult de doua conductoare active.
    @Dl Marian C.
    Lasati vechea linie de alimentare si aveti grija sa nu depasiti sarcina de care vorbiti.
    Conform SR234 sectiunea minima admisibila pt bransamente monofazate este: 2x6mmp Al + 4mmp Cu.

  3. #43

    Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran

    Citat Postat în original de GeorgeTrisina Vezi post
    Daca e din aluminiu ... e cam nasol, mai mult de 2,5KW nu-ti duce.[/
    Care e curentul maxim suportat, de spuneti ca nu duce 3-4kw, cabul de aluminiu?

  4. #44

    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran

    Citat Postat în original de IancuMIC Vezi post
    Care e curentul maxim suportat, de spuneti ca nu duce 3-4kw, cabul de aluminiu?
    Scz. m-am uitat la pozare in aer. Ai dreptate. Duce cam 4KW in siguranta.

  5. #45

    Dimensionare cablu subteran

    Buna ziua,

    Doresc si eu un sfat pentru urmatoarea problema:

    Se da un bransament trifazat care este la hotarul terenului. Siguranta din acest bransament este de 32A (sunt de fapt 3 sigurante intr-una singura, nu stiu cum se numeste exact). Problema este ca eu trebuie sa trag subternat prin curte un cablu care fi folosit pt alimentarea viitoarei case. Distanta de la bransament pana la camera tehnica unde va intra cablul in casa este de aprox 40 de metri. Va rog daca se imi spuneti ce tip de cablu este recomandat sa folosesc pentru a nu avea probleme in viitor cu caderea de tensiune, rezistenta in timp ...etc

    Va multumesc

  6. #46

    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Minim conductor de cupru 6 mmp , optim ( poate e viitor mai faci o ramificatie de forta si maresti puterea la bransament ) 10 mmp.

    * mmp - milimetri patrati.

    Ca tip, recomand ACYABY cu 4 conductori la aceeasi sectiune.

  7. #47

    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Va multumesc frumos

    Imi puteti spune cum ati ajuns la aceasta dimensiune? este vre o formula ? (ma gandesc ca trebuie sa fie sigur )

    Problema e ca nu am gasit din cupru din ce am cautat eu pe net ci numai din aluminiu. o sa mai caut...

    multumesc din nou

  8. #48

    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Am uitat sa mentionez, ACYABY - aluminiu iar CYABY - cupru.

    Poti folosi si de aluminiu numai ca la aceleasi sectiuni ca la cupru caderea de tensiune este putin marita, cu 3-6 volti.
    La cerintele dvs, unul de 4x10 mmp este suficicent.

    Da, exista formule de calcul. Se poate incepe cu manualele de fizica din liceu, ca baza.

  9. #49

    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Citat Postat în original de davidb Vezi post
    este vre o formula ? (ma gandesc ca trebuie sa fie sigur )
    Poate va ajuta
    http://www.electro-cablu.ro/calculator-sectiune-cabluri
    http://iproeb.ro/resurse/fcc/dc.htm
    http://www.tehnium-azi.ro/topic/385-...ea-unui-cablu/
    Ultima modificare făcută de Serban Valentin; 11.12.2013 la 16:45.

  10. #50

    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Va multumesc frumos pt raspunsuri

    O sa incerc sa gasesc ceva de min 4x16 de cupru...in final cu cat e mai mare cu atat e mai bine

    Daca imi permiteti as mai avea 2 intrebari

    Se da urmatoarea fotografie :



    1 - cum se numeste tehnic prima piesa, cea care arata ca o siguranta generala asa si de unde pot cumpara una identica dar de 32 de amperi. Sau sunt de fapt 2 piese ? observ ca primele 4 butoane sunt gri iar ultimul negru...

    2 - ultima piesa ce este ? cea pe care scrie dps ?

    va multumesc din nou

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Cablu subteran
    De suomi în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 43
    Ultimul post: 08.10.2013, 06:54
  2. Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
    De adnov în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 18
    Ultimul post: 18.05.2012, 12:56
  3. Cablu coaxial (TV) pozat langa cablu electric
    De ghimarcat în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 6
    Ultimul post: 25.03.2012, 11:03
  4. Dimensionare cablu electric
    De aereniv în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 21
    Ultimul post: 05.11.2009, 18:09
  5. Cablu pentru organizare santier. De care cablu trebuie?
    De fox123 în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 24
    Ultimul post: 17.05.2008, 20:06

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii