  • mbostangiu
    Membru marcant
    • 31.dec.2011
    • 595

    #61
    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Raspunsuri cu ceva intarziere.
    Operatorii de distributie sunt obligati de lege (desi legea e interpretabila) sa monteze si siguranta diferentiala in BMPT, in plus acest lucru le convine si pentru ca protectia diferentiala are rol de antifurt si oricum o platiti dvs. Din aceste motive protectia diferentiala din BMPT este de 300mA. Daca nu este montata ar trebui sa verificati ce scrie in Avizul Tehnic de Racordare pentru ca este posibil sa lipseasca din motive specifice Romanesti (cineva plateste, altcineva nu monteaza dar da o spaga la altcineva ca sa inchida ochii si toata lumea denumita aici "altcineva" castiga si doar "cineva" pierde)

    In tabloul din casa pentru protectia dvs. si a familiei trebuie sa folositi diferentiale de maxim 30mA.

    Bransamentele aeriene se pot face cu Cu pe LEA de Al fara probleme (se folosesc clemele specifice - CDD)
    “Quality means doing it right when no one is looking.”

    Comentariu

    • RaspoElectric
      Membru Marcant
      • 17.feb.2009
      • 709

      #62
      Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

      Postat în original de mbostangiu
      ....

      Bransamentele aeriene se pot face cu Cu pe LEA de Al fara probleme (se folosesc clemele specifice - CDD)....
      Din 2008 fac bransamente,dar inca nu am avut ATR in care sa-mi dea bransament de CU pe LEA de AL.Doar la subterane de unde se face plecare din MPR-uri sau din firide de distributie am avut din CU.
      Cel putin aici nu se da asa ceva.O fi la alti operatori de distributie.
      La bransamente mono aeriene se da in ATR-uri coaxial ACYCY 10x10 mmp sau 16x16 mmp si la trifazat TYIR > 3x16+25 mmp.
      Cu respect ... Ovi
      Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

      Comentariu

      • gmtiby
        Living legend
        • 24.oct.2008
        • 1041

        #63
        Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

        Postat în original de RaspoElectric
        La bransamente mono aeriene se da in ATR-uri coaxial ACYCY 10x10 mmp sau 16x16 mmp si la trifazat TYIR > 3x16+25 mmp.
        Cu respect ... Ovi
        Salutare Ovi, o intrebare am si eu te rog, am o casa la curte, bransata la tensiune (bransarea e facuta de cei de le Enel) cu cablu aerian 16X16 AL. Distanta este undeva de 100 m. E ok acest cablu ? Puterea instalata 5kw..... clasic.

        Multumesc

        Comentariu

        • RaspoElectric
          Membru Marcant
          • 17.feb.2009
          • 709

          #64
          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

          La 5 kW neinductivi(cos fi=1) ar fi o cadere de tensiune pana la 7V DU=100*7/230 -> 3.04%.
          Lapornirea unui motor(hidrofor,compresor etc) sau alt consumator mai mare de 2-3 kW,o sa vezi pe becuri fenomenul.In rest e OK.
          Cu respect ... Ovi
          Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

          Comentariu

          • mbostangiu
            Membru marcant
            • 31.dec.2011
            • 595

            #65
            Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

            Lucrez pe zona Enel. Ei au impus in ultimii ani executia bransamentelor aeriene cu cablu coaxial de Cu atat monofazicele cat si trifazicele. Recunosc ca tendinta initiala a fost conservatoare insa acum daca as avea de ales as alege Cu pentru bransamentul aerian.
            “Quality means doing it right when no one is looking.”

            Comentariu

            • gmtiby
              Living legend
              • 24.oct.2008
              • 1041

              #66
              Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

              Postat în original de RaspoElectric
              La 5 kW neinductivi(cos fi=1) ar fi o cadere de tensiune pana la 7V DU=100*7/230 -> 3.04%.
              Lapornirea unui motor(hidrofor,compresor etc) sau alt consumator mai mare de 2-3 kW,o sa vezi pe becuri fenomenul.In rest e OK.
              Cu respect ... Ovi
              Multumesc pentru raspuns, sa stii ca nu am motoare, sau alte prostii, mai sudez, dar mai rar si intra-adevar se vede, dar oricum in zona sunt variatii de tensiune.... se vede si pe becuri, dar nu f mult pt ca am economice..
              Merci frumos

              Comentariu

              • RaspoElectric
                Membru Marcant
                • 17.feb.2009
                • 709

                #67
                Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                Postat în original de mbostangiu
                Lucrez pe zona Enel. Ei au impus in ultimii ani executia bransamentelor aeriene cu cablu coaxial de Cu atat monofazicele cat si trifazicele. Recunosc ca tendinta initiala a fost conservatoare insa acum daca as avea de ales as alege Cu pentru bransamentul aerian.
                Asa o fi.
                In Arad inca se da AL la racorduri aeriene si subterane din LEA.
                Doar la racorduri subterane si pozate cu alimentare din firide de distributie am avut coloane de CU.
                In rest AL.
                @gmtiby .... oricand cu placere.
                Cu respect ... Ovi
                Ultima editare de RaspoElectric; 18.mar.2014, 21:08. Motiv: Completare
                Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                Comentariu

                • spik1
                  Living legend
                  • 20.apr.2012
                  • 2266

                  #68
                  Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                  Postat în original de mbostangiu
                  Lucrez pe zona Enel. Ei au impus in ultimii ani executia bransamentelor aeriene cu cablu coaxial de Cu atat monofazicele cat si trifazicele. Recunosc ca tendinta initiala a fost conservatoare insa acum daca as avea de ales as alege Cu pentru bransamentul aerian.
                  Pe la noi Enelul face bransamentele aeriene numai cu Al.

                  Comentariu

                  • gmtiby
                    Living legend
                    • 24.oct.2008
                    • 1041

                    #69
                    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                    Postat în original de spik1
                    Pe la noi Enelul face bransamentele aeriene numai cu Al.
                    E mai nasol cu Al, cei de la firma de internet, au pus un switch legat de fierele mele cu acele sisteme care stang firul si il inteapa pt legatura. Din cauza vantului f puternic, anul trecut, firele s-au miscat f tare, un pom a avut si el aportul sau si mi s-a rupt unul din cele 2 fire de Al ( 16 X 16). A fost f interesant, deoarece nu stiam de ce nu am curent. Izolatia a rezistat eroic si nu vedeam unde este problema.... nu m-am gandit ca se poate intampla asta !

                    Comentariu

                    • gabriel.
                      Incepator
                      • 21.apr.2014
                      • 1

                      #70
                      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                      Buna ziua,

                      ce cablu ar trebui sa bag de la bmpt pana in casa. este vorba de trifazic siguranta de 16A la bmpt (posibil sa o maresc la 25). putere instalata 8kw. o sa pot sa folosesc centrala electrica??? este vorba de o casa p+m...totul o sa fie la curent, neavand gaz (plita,cuptor,boiler...)
                      mi-a recomandat cineva sa bag cablu ACYABY 4X16. distanta de la bmpt pana in casa 40m.

                      Va multumesc!

                      Comentariu

                      • mbostangiu
                        Membru marcant
                        • 31.dec.2011
                        • 595

                        #71
                        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                        Pentru o casa cu totul la curent puterea absorbita ar trebui ceva mai mare - in jur de 25 kW functie de aparatele electrocasnice. Pentru asta nu e suficient sa schimbati siguranta in BMPT, trebuie verificat bransamentul. Cablul de la BMPT pana la casa e OK ACYABY 4X16,asta as alege si eu. Eu as poza in santul sapat pentru cablu si o platbanda OLZN legata intre priza de pamant a BMPT-ului si cea a casei.
                        “Quality means doing it right when no one is looking.”

                        Comentariu

                        • bogdan1
                          Membru
                          • 08.mai.2013
                          • 123

                          #72
                          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                          Disjunctor tripolar de 16 A,la o putere instalata de 8kw,este putin,va recomand un disjunctor tripolar de 32A,si cablul ACYABY 4x16

                          Comentariu

                          • GeorgeTrisina
                            Membru marcant
                            • 27.sep.2012
                            • 748

                            #73
                            Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                            Postat în original de mbostangiu
                            Pentru o casa cu totul la curent puterea absorbita ar trebui ceva mai mare - in jur de 25 kW functie de aparatele electrocasnice. Pentru asta nu e suficient sa schimbati siguranta in BMPT, trebuie verificat bransamentul. Cablul de la BMPT pana la casa e OK ACYABY 4X16,asta as alege si eu. Eu as poza in santul sapat pentru cablu si o platbanda OLZN legata intre priza de pamant a BMPT-ului si cea a casei.
                            Auu... e cea mai mare gresala sa conectezi priza de pamant a BMPT-ului cu priza de pamant a casei. Priza de pamant a BMPT-ului face parte din instalatia furnizorului si nu ai voie sa umbli acolo.

                            Comentariu

                            • GeorgeTrisina
                              Membru marcant
                              • 27.sep.2012
                              • 748

                              #74
                              Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                              Postat în original de bogdan1
                              Disjunctor tripolar de 16 A,la o putere instalata de 8kw,este putin,va recomand un disjunctor tripolar de 32A,si cablul ACYABY 4x16
                              Pentru 8KW trifazat e OK 16A.
                              Nu ai voie sa impui furnizorului ce siguranta sa-ti puna, in plus furnizorul te obliga prin lege (Regulamentul de furnizare a energiei electrice) ca siguranta din tabloul general sa aiba cel mult aceeasi valoare cu cea din BMPT.

                              Comentariu

                              • bogdan1
                                Membru
                                • 08.mai.2013
                                • 123

                                #75
                                Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                                Este adevarat ca valoarea disjunctorului o stabileste furnizorul,eu am ajuns conform formulei P=UXIX1,75x0,8,la un 29A,de asta am recomandat 32A,Referitor la priza de pamant a bmpt-ului,intradevar nu este bine sa umblati la ea,deoarece este o priza tehnica de pamant,si este propietatea furnizorului de energie electrica.