Dimensionare cablu subteran

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • GeorgeTrisina
    Membru marcant
    • 27.sep.2012
    • 748

    #76
    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    De unde ti-a iesit tie 29A... nu pot sa-mi dau seama. Oricum as face mai mult de 15A nu iese.
    I = 8000 / 1,73 * 400 * 0,8 = 14,45A
    radical din 3 =1,73 nu 1,75.
    Sa admitem ca ar fi 1,75: I = 8000 / 1,75 * 400 * 0,8 = 14,28A
    Ma gandesc ca poate ai pus 380V in loc de 400: I = 8000 / 1,75 * 380 * 0,8 = 15,03A.
    Zau ca ma uimesti cum ai aplicat formula aia.
    ????

    Comentariu

    • bogdan1
      Membru
      • 08.mai.2013
      • 123

      #77
      Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

      Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1649

        #78
        Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

        Postat în original de bogdan1
        Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.
        Tensiunea de 380 V nu mai exista cam de multisor. Acum avem 400 V.
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • GeorgeTrisina
          Membru marcant
          • 27.sep.2012
          • 748

          #79
          Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

          Postat în original de bogdan1
          Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.
          Asta dupa care aritmetica? Nici asa nu iese: 8000 / (380 * 1,75 * 0,8 ) = 15,03
          Cauta un profesor adevarat sa te invete putina aritmetica, nu te uita ca femeia de servici ia mai ieftin.
          Offff.... fir-ai a dracu viata....
          Ultima editare de GeorgeTrisina; 21.apr.2014, 11:38.

          Comentariu

          • GeorgeTrisina
            Membru marcant
            • 27.sep.2012
            • 748

            #80
            Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

            Postat în original de bogdan1
            Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.
            M-am uitat si la pag 7. Acolo am putut sa vad alte balarii: cablu Al (16x16).
            Scuza-ma ca-ti spun, dar pana acum numai prostii ai postat.

            Comentariu

            • bogdan1
              Membru
              • 08.mai.2013
              • 123

              #81
              Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

              embru marcant
              Avatarul lui RaspoElectric Data înscrierii
              17.02.2009
              Posturi
              610
              Trimite mesaj prin Yahoo la RaspoElectric Trimite mesaj prin Skype™ la RaspoElectric
              Răspuns la: Bransament trifazat


              Citat Postat în original de cotycla Vezi post
              Eu estimez undeva la 12.000 lei
              Cam asa ceva.

              @skoompik

              Daca alegeti varianta subterana pt 150 m la un BMPT de 32A,cu o cerere de racordare de 10kW instalati si 9,2 absorbiti,va da un BMPT de 32A care va permite sa aborbiti peste 17 kW, la un cos FI de 0,8.
              Un calcul sumar pt un bransament LES < 35mmp de 150 ml si 165 ml cablu,pe tarif de racordare cu montare pe peretele gardului la limita de proprietate,cu NEC-uri ENEL imi da 10.050,25+TVA 2.406,12=12.431,62 ca si contract de executie.La care se mai adauga contorul si taxa de montaj contor ca valoare ATR.
              E cea mai apropiata varianta de conectare trifazica?
              Cu re Pai vad ca ai contraziceti cam pe toti.Poate ca nici domnul OVI,[RASPOELECTRIC]nu mai stie meserie? In ce priveste stilul agresiv pe care al aveti[dispute cu ELECTRICMAN],in topicuri anterioare ,comentarii acide la solutiile oferite de alti forumisti[cele privitoare la mine vizavi de releul finder vizavi de cap scara din alt topic,ma lasa rece. Faceti_mi si mie un calcul la 3 motoare trifazate de 5,5 kw,disjunctoarele pe motor si disjunctorul general,plus cablul din teg la tabloul auxiliar,respectiv cablul de la disjunctorul destinat motorului la motorul propriu zis.[distanta teg tab auxiliar 30 metrii,distanta de la auxiliar la motor 30metrii

              Comentariu

              • GeorgeTrisina
                Membru marcant
                • 27.sep.2012
                • 748

                #82
                Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                Postat în original de bogdan1
                embru marcant
                Avatarul lui RaspoElectric Data înscrierii
                17.02.2009
                Posturi
                610
                Trimite mesaj prin Yahoo la RaspoElectric Trimite mesaj prin Skype™ la RaspoElectric
                Răspuns la: Bransament trifazat


                Citat Postat în original de cotycla Vezi post
                Eu estimez undeva la 12.000 lei
                Cam asa ceva.

                @skoompik

                Daca alegeti varianta subterana pt 150 m la un BMPT de 32A,cu o cerere de racordare de 10kW instalati si 9,2 absorbiti,va da un BMPT de 32A care va permite sa aborbiti peste 17 kW, la un cos FI de 0,8.
                Un calcul sumar pt un bransament LES < 35mmp de 150 ml si 165 ml cablu,pe tarif de racordare cu montare pe peretele gardului la limita de proprietate,cu NEC-uri ENEL imi da 10.050,25+TVA 2.406,12=12.431,62 ca si contract de executie.La care se mai adauga contorul si taxa de montaj contor ca valoare ATR.
                E cea mai apropiata varianta de conectare trifazica?
                Cu re Pai vad ca ai contraziceti cam pe toti.Poate ca nici domnul OVI,[RASPOELECTRIC]nu mai stie meserie? In ce priveste stilul agresiv pe care al aveti[dispute cu ELECTRICMAN],in topicuri anterioare ,comentarii acide la solutiile oferite de alti forumisti[cele privitoare la mine vizavi de releul finder vizavi de cap scara din alt topic,ma lasa rece. Faceti_mi si mie un calcul la 3 motoare trifazate de 5,5 kw,disjunctoarele pe motor si disjunctorul general,plus cablul din teg la tabloul auxiliar,respectiv cablul de la disjunctorul destinat motorului la motorul propriu zis.[distanta teg tab auxiliar 30 metrii,distanta de la auxiliar la motor 30metrii
                Daca ai calculat valorile astea, asa cum ai calculat si curentul ala de 29A.... mai bine lasa-ne in pace. Ce turatie au cele 3 motoare de 5,5KW?

                Comentariu

                • bogdan1
                  Membru
                  • 08.mai.2013
                  • 123

                  #83
                  Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                  Valorile din topicul de mai sus,cele referitoare la bmpt de 32A,si putere de 10kw,nu le-am calculat eu.Doar le-am postat.Turatia motoarelor nu o cunosc,dar calculati ca consumatori de 5,5kw.[motoarele au variatoare de frecventa care permit o turatie variabila. Referitor la tripolara de 16A,pt cei 8kw,daca pune aceasta protectie tripolara,si imparte cele trei faze la trei tablouri diferite [cate o faza pe fiecare tablou]atunci generalul monofazic de pe fiecare tablou de cat il pune? Ce legatura are turatia cu puterea?Stiu ca turatia este data de frecventa .Cresc frecventa curentului creste si turatia,scad frecventa scade si turatia.
                  Ultima editare de bogdan1; 21.apr.2014, 13:39.

                  Comentariu

                  • GeorgeTrisina
                    Membru marcant
                    • 27.sep.2012
                    • 748

                    #84
                    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                    Pai are legatura destul de teapana pt ca:
                    - la un motor cu 2 poli (2900 rpm) curentul nominal e mai mic, cos fi si randamentul sunt mai bune, in schimb creste raportul Ip/In.
                    Curentul nominal creste proportional cu nr poli adica invers proportional cu turatia, scade cos fi si randamentul, scade raportul Ip/In pe masura ce turatia e mai mica.
                    Ex: la un motor de 5,5 KW turatie 1000 rpm, se alimenteaza cu cablu 4x4 Cu. si disjunctor de 25A
                    Daca motorul are 1500 sau 3000 rpm, atunci disjunctorul e de 20A cu acelasi cablu de 4x4 pt a se asigura stabilitatea termica indiferent de regimul de functionare.

                    Comentariu

                    • bogdan1
                      Membru
                      • 08.mai.2013
                      • 123

                      #85
                      Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                      Daca la un motor trifazic cu o putere simultan maxim absorbita de 5,5kw este necesar un disjunctor cu o valoare de 25 A,atunci la un bransament trifazi cu o putere maxim instalata de 8 kw cu putem monta un disjunctor de 16A?

                      Comentariu

                      • GeorgeTrisina
                        Membru marcant
                        • 27.sep.2012
                        • 748

                        #86
                        Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                        Hauuuleu.... Furnizorul iti da putere in regim permanent, nu in regim de motor.
                        Regimul de motor e cu totul diferit pt ca intervine: randamentul motorului, densitatea de curent la pornire, raportul Ip/In, etc, iar astea toate se cheama regim AC3.
                        Furnizorul iti da AC1. Din cauza asta te pune sa completezi un chestionar cand faci cerere pt ATR si acolo te intreaba ce consumatori ai, regimul de functionare AC1 sau AC3, in functie de ce a completat respectivul va rezulta o anumita putere in AC3 si o alta putere in AC1, te mai intreaba daca consumatorii respectiv functioneaza in rechim echilibrat sau dezechilibrat, etc, iar in functie de puterea disponibila in postul trafo iti aproba sau nu puterea solicitata. Pana la urma iti aproba atat cat poate duce postul trafo ca nu esti numai tu racordat la acel post. Se paote ca postul trafo sa fie dublat cu un altul in paralel, dar poate ca nu face fata reteaua publica. Sunt multe probleme care pot pune piedica pretentiilor clientilor.
                        Sper ca m-am facut inteles.

                        Comentariu

                        • bogdan1
                          Membru
                          • 08.mai.2013
                          • 123

                          #87
                          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                          MULTUMESC M-AM LAMURIT COMPLET.Daca omul dupa ce trage trifazicul care costa o caruta de bani,si aduce si el un circular sau un abright cu un motor de 3,4 kw ,fara a fi deja inregistrat in contract sau declarat va avea nevoie de un nou bransament si eventual propriul post de transformare de la 20 la 04 kw. Sau daca are disjunctor tripolar de 16A, in bmpt,atunci siguranta generala monofazata de pe panou va fi de 10A[obligatoriu mai mica decat tripolara generala]Montarea unui banal boiler instant de 5 kw monofazat va fi imposibila,pt ca declanseaza MARIA SA disjunctorul

                          Comentariu

                          • GeorgeTrisina
                            Membru marcant
                            • 27.sep.2012
                            • 748

                            #88
                            Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                            Asta cam asa e.
                            Stii ce zice furnizorul daca te duci la ei cu vreo reclamatie pentru cazu asta?
                            Nimic mai simplu: Cumapara-ti grup electrogen si alimenteaza-te separat pt utilaje nedeclarate.
                            Am avut cateva cazuri de genul asta in toata experienta mea de peste 30 de ani si cu parere de rau n-am avut ce le face, e reteaua lor si iti da cat vrea.
                            O zi buna!

                            Comentariu

                            • mbostangiu
                              Membru marcant
                              • 31.dec.2011
                              • 595

                              #89
                              Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                              Postat în original de GeorgeTrisina
                              Auu... e cea mai mare gresala sa conectezi priza de pamant a BMPT-ului cu priza de pamant a casei. Priza de pamant a BMPT-ului face parte din instalatia furnizorului si nu ai voie sa umbli acolo.
                              Sincer sa fiu nu stiu sa existe interdictia de a uni cele 2 prize de pamant, dimpotriva stiu ca se recomanda conectarea prizelor de pamant intre ele pentru obtinerea unei prize mai bune. Cat despre furnizor, am observat ca de aproximativ 1 an, Enel nu mai prinde realizarea prizei de pamant in devizul de tarif de racordare ci doar mentioneaza in ATR faptul ca aceasta va fi realizata pe cheltuiala beneficiarului. Nu pretind sa fiu atotstiutor insa pana nu dau de un argument care sa-mi schimbe opinia, raman pe pozitia initiala 'Eu asa as face'.
                              Asta imi place la acest forum, ma face sa mai citesc cate un normativ in speranta ca nu vorbesc prostii pe aici.
                              “Quality means doing it right when no one is looking.”

                              Comentariu

                              • bogdan1
                                Membru
                                • 08.mai.2013
                                • 123

                                #90
                                Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                                D.le TRISINA a,ti avut dreptate,am gresit cu aplicarea formulei,prin nebagarea in paranteza a ecuatiei.Scuze pentru contradictie.

                                Comentariu

                                Procesare...