Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
De unde ti-a iesit tie 29A... nu pot sa-mi dau seama. Oricum as face mai mult de 15A nu iese.
I = 8000 / 1,73 * 400 * 0,8 = 14,45A
radical din 3 =1,73 nu 1,75.
Sa admitem ca ar fi 1,75: I = 8000 / 1,75 * 400 * 0,8 = 14,28A
Ma gandesc ca poate ai pus 380V in loc de 400: I = 8000 / 1,75 * 380 * 0,8 = 15,03A.
Zau ca ma uimesti cum ai aplicat formula aia.
????
Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.
Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.
Tensiunea de 380 V nu mai exista cam de multisor. Acum avem 400 V.
Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.
Asta dupa care aritmetica? Nici asa nu iese: 8000 / (380 * 1,75 * 0,8 ) = 15,03
Cauta un profesor adevarat sa te invete putina aritmetica, nu te uita ca femeia de servici ia mai ieftin.
Offff.... fir-ai a dracu viata....
Ultima editare de GeorgeTrisina; 21.apr.2014, 11:38.
Am aplicat formula astfel,P=UXIX1,75X0,8 de unde I=8000\380x1,75x0,8=29A,referitor tot la acest subiect mai puteti consulta si topicul bransament trifazat pag 7,8.
M-am uitat si la pag 7. Acolo am putut sa vad alte balarii: cablu Al (16x16).
Scuza-ma ca-ti spun, dar pana acum numai prostii ai postat.
embru marcant
Avatarul lui RaspoElectric Data înscrierii
17.02.2009
Posturi
610
Trimite mesaj prin Yahoo la RaspoElectric Trimite mesaj prin Skype™ la RaspoElectric
Răspuns la: Bransament trifazat
Citat Postat în original de cotycla Vezi post
Eu estimez undeva la 12.000 lei
Cam asa ceva.
@skoompik
Daca alegeti varianta subterana pt 150 m la un BMPT de 32A,cu o cerere de racordare de 10kW instalati si 9,2 absorbiti,va da un BMPT de 32A care va permite sa aborbiti peste 17 kW, la un cos FI de 0,8.
Un calcul sumar pt un bransament LES < 35mmp de 150 ml si 165 ml cablu,pe tarif de racordare cu montare pe peretele gardului la limita de proprietate,cu NEC-uri ENEL imi da 10.050,25+TVA 2.406,12=12.431,62 ca si contract de executie.La care se mai adauga contorul si taxa de montaj contor ca valoare ATR.
E cea mai apropiata varianta de conectare trifazica?
Cu re Pai vad ca ai contraziceti cam pe toti.Poate ca nici domnul OVI,[RASPOELECTRIC]nu mai stie meserie? In ce priveste stilul agresiv pe care al aveti[dispute cu ELECTRICMAN],in topicuri anterioare ,comentarii acide la solutiile oferite de alti forumisti[cele privitoare la mine vizavi de releul finder vizavi de cap scara din alt topic,ma lasa rece. Faceti_mi si mie un calcul la 3 motoare trifazate de 5,5 kw,disjunctoarele pe motor si disjunctorul general,plus cablul din teg la tabloul auxiliar,respectiv cablul de la disjunctorul destinat motorului la motorul propriu zis.[distanta teg tab auxiliar 30 metrii,distanta de la auxiliar la motor 30metrii
embru marcant
Avatarul lui RaspoElectric Data înscrierii
17.02.2009
Posturi
610
Trimite mesaj prin Yahoo la RaspoElectric Trimite mesaj prin Skype™ la RaspoElectric
Răspuns la: Bransament trifazat
Citat Postat în original de cotycla Vezi post
Eu estimez undeva la 12.000 lei
Cam asa ceva.
@skoompik
Daca alegeti varianta subterana pt 150 m la un BMPT de 32A,cu o cerere de racordare de 10kW instalati si 9,2 absorbiti,va da un BMPT de 32A care va permite sa aborbiti peste 17 kW, la un cos FI de 0,8.
Un calcul sumar pt un bransament LES < 35mmp de 150 ml si 165 ml cablu,pe tarif de racordare cu montare pe peretele gardului la limita de proprietate,cu NEC-uri ENEL imi da 10.050,25+TVA 2.406,12=12.431,62 ca si contract de executie.La care se mai adauga contorul si taxa de montaj contor ca valoare ATR.
E cea mai apropiata varianta de conectare trifazica?
Cu re Pai vad ca ai contraziceti cam pe toti.Poate ca nici domnul OVI,[RASPOELECTRIC]nu mai stie meserie? In ce priveste stilul agresiv pe care al aveti[dispute cu ELECTRICMAN],in topicuri anterioare ,comentarii acide la solutiile oferite de alti forumisti[cele privitoare la mine vizavi de releul finder vizavi de cap scara din alt topic,ma lasa rece. Faceti_mi si mie un calcul la 3 motoare trifazate de 5,5 kw,disjunctoarele pe motor si disjunctorul general,plus cablul din teg la tabloul auxiliar,respectiv cablul de la disjunctorul destinat motorului la motorul propriu zis.[distanta teg tab auxiliar 30 metrii,distanta de la auxiliar la motor 30metrii
Daca ai calculat valorile astea, asa cum ai calculat si curentul ala de 29A.... mai bine lasa-ne in pace. Ce turatie au cele 3 motoare de 5,5KW?
Valorile din topicul de mai sus,cele referitoare la bmpt de 32A,si putere de 10kw,nu le-am calculat eu.Doar le-am postat.Turatia motoarelor nu o cunosc,dar calculati ca consumatori de 5,5kw.[motoarele au variatoare de frecventa care permit o turatie variabila. Referitor la tripolara de 16A,pt cei 8kw,daca pune aceasta protectie tripolara,si imparte cele trei faze la trei tablouri diferite [cate o faza pe fiecare tablou]atunci generalul monofazic de pe fiecare tablou de cat il pune? Ce legatura are turatia cu puterea?Stiu ca turatia este data de frecventa .Cresc frecventa curentului creste si turatia,scad frecventa scade si turatia.
Pai are legatura destul de teapana pt ca:
- la un motor cu 2 poli (2900 rpm) curentul nominal e mai mic, cos fi si randamentul sunt mai bune, in schimb creste raportul Ip/In.
Curentul nominal creste proportional cu nr poli adica invers proportional cu turatia, scade cos fi si randamentul, scade raportul Ip/In pe masura ce turatia e mai mica.
Ex: la un motor de 5,5 KW turatie 1000 rpm, se alimenteaza cu cablu 4x4 Cu. si disjunctor de 25A
Daca motorul are 1500 sau 3000 rpm, atunci disjunctorul e de 20A cu acelasi cablu de 4x4 pt a se asigura stabilitatea termica indiferent de regimul de functionare.
Daca la un motor trifazic cu o putere simultan maxim absorbita de 5,5kw este necesar un disjunctor cu o valoare de 25 A,atunci la un bransament trifazi cu o putere maxim instalata de 8 kw cu putem monta un disjunctor de 16A?
Hauuuleu.... Furnizorul iti da putere in regim permanent, nu in regim de motor.
Regimul de motor e cu totul diferit pt ca intervine: randamentul motorului, densitatea de curent la pornire, raportul Ip/In, etc, iar astea toate se cheama regim AC3.
Furnizorul iti da AC1. Din cauza asta te pune sa completezi un chestionar cand faci cerere pt ATR si acolo te intreaba ce consumatori ai, regimul de functionare AC1 sau AC3, in functie de ce a completat respectivul va rezulta o anumita putere in AC3 si o alta putere in AC1, te mai intreaba daca consumatorii respectiv functioneaza in rechim echilibrat sau dezechilibrat, etc, iar in functie de puterea disponibila in postul trafo iti aproba sau nu puterea solicitata. Pana la urma iti aproba atat cat poate duce postul trafo ca nu esti numai tu racordat la acel post. Se paote ca postul trafo sa fie dublat cu un altul in paralel, dar poate ca nu face fata reteaua publica. Sunt multe probleme care pot pune piedica pretentiilor clientilor.
Sper ca m-am facut inteles.
MULTUMESC M-AM LAMURIT COMPLET.Daca omul dupa ce trage trifazicul care costa o caruta de bani,si aduce si el un circular sau un abright cu un motor de 3,4 kw ,fara a fi deja inregistrat in contract sau declarat va avea nevoie de un nou bransament si eventual propriul post de transformare de la 20 la 04 kw. Sau daca are disjunctor tripolar de 16A, in bmpt,atunci siguranta generala monofazata de pe panou va fi de 10A[obligatoriu mai mica decat tripolara generala]Montarea unui banal boiler instant de 5 kw monofazat va fi imposibila,pt ca declanseaza MARIA SA disjunctorul
Asta cam asa e.
Stii ce zice furnizorul daca te duci la ei cu vreo reclamatie pentru cazu asta?
Nimic mai simplu: Cumapara-ti grup electrogen si alimenteaza-te separat pt utilaje nedeclarate.
Am avut cateva cazuri de genul asta in toata experienta mea de peste 30 de ani si cu parere de rau n-am avut ce le face, e reteaua lor si iti da cat vrea.
O zi buna!
Auu... e cea mai mare gresala sa conectezi priza de pamant a BMPT-ului cu priza de pamant a casei. Priza de pamant a BMPT-ului face parte din instalatia furnizorului si nu ai voie sa umbli acolo.
Sincer sa fiu nu stiu sa existe interdictia de a uni cele 2 prize de pamant, dimpotriva stiu ca se recomanda conectarea prizelor de pamant intre ele pentru obtinerea unei prize mai bune. Cat despre furnizor, am observat ca de aproximativ 1 an, Enel nu mai prinde realizarea prizei de pamant in devizul de tarif de racordare ci doar mentioneaza in ATR faptul ca aceasta va fi realizata pe cheltuiala beneficiarului. Nu pretind sa fiu atotstiutor insa pana nu dau de un argument care sa-mi schimbe opinia, raman pe pozitia initiala 'Eu asa as face'.
Asta imi place la acest forum, ma face sa mai citesc cate un normativ in speranta ca nu vorbesc prostii pe aici.
“Quality means doing it right when no one is looking.”
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.