    Dimensionare cablu subteran

    Buna ziua,
    Va rog sa ma ajutati cu alegerea corecta a cablului de care am nevoie pentru a pleca din BMPT pe un drum de servitute pana la constructia propriu-zisa, avand urmatoarele date:
    - distanta: 470m (cablul va fi ingropat)
    - puterea aprobata de Enel (Pa): 14KW
    - BMPT cu Ir = 25 A

    Am apelat la specialistii de pe acest forum pentru ca am discutat cu 3 persoane care activeaza in acest domeniu si am primit 3 variante total diferite
    Va multumesc anticipat
  • raducu_ilie
    Living Legend
    • 10.apr.2008
    • 1048

    #2
    Buna seara! Dat fiind ca dvs aveti distanta de 470 de metri aveti nevoie de cyaby 4*10 mm. Sau, daca aveti de unde acyaby 4*16. Asta in conditiile date de dvs. Daca va mariti puterea in viitor si doriti sa faceti un lucru care sa va tina (adica sa nu fiti nevoit sa mai schimbati cablul) atunci alegeti treapta urmatoare adica Cyabay 4x16 mm sau Acyaby 4x25 mm. E bine sa incercati sa-l faceti dintr-o bucata si sa incercati sa obtineti un discount. La cantitatea asta merita incercat. Bafta!
    Sanatate maxima si efort minim!

    Comentariu

    • RaspoElectric
      Membru Marcant
      • 17.feb.2009
      • 709

      #3
      ACYABY-4*25
      DU=1,73*470m*25A*0,8/32*25mmp=20V
      Deci la o sectiune de 25 mmp va fi o cadere de tensiune de 20 V(teoretic admis).
      Personal as opta pt 4x35.Ar fi o cadere de tensiune de 10,9V.
      Teoretic din BMPT trebuie sa plece 5 fire(3L+N+PE),dar luand in calcul pretul unei impamantari locale,e mai ieftin decat un cablu cu 5 conductori.Nu puteti folosi cablu de genul 3x35+16 deoarece sectiunea de 16 mmp a nulului nu acopera caderea de tensiune daca folositi consumatori monofazici P=14kW(chiar daca e mai greu de gasit 4x , gasiti la comanda)
      Ar merge cyaby 4x16 cum spunea d-l Raducu_Ilie,dar si pretul e pe masura.
      Cu respect ... Ovi
      Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

      Comentariu

      • raducu_ilie
        Living Legend
        • 10.apr.2008
        • 1048

        #4
        Cineva spunea odata:

        "..Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!..."

        Vorbe intelepte! Si demne de urmat!
        Sanatate maxima si efort minim!

        Comentariu

        • PetEr99_ro
          Membru
          • 04.ian.2008
          • 168

          #5
          Va multumesc pentru raspunsuri insa tot nu stiu cum sa procedez. Cablu de cupru este exclus, este mult prea scump iar la distanta asta inseamna cateva mii de euro in plus !
          Recomandarea dvs cu ACYABY 4x16 m-ar avantaja din pct de vedere pret dar toti cei de pana acum mi-au spus sa merg sau pe 3x35 sau pe 3x50 sau intr-adevar pe 4x10 .....
          Nu vreau sa am probleme cu caderile de tensiune pe aceasta distanta pentru ca voi avea si put forat (deci pompa, hidrofor), ministatie de epurare - gaze nu voi trage.

          Comentariu

          • raducu_ilie
            Living Legend
            • 10.apr.2008
            • 1048

            #6
            Aveti dreptate cu costurile dar in postul dvs initial nu ati pus si aceasta conditie. Pretul trece de 2500 de euro (asta daca obtineti un discount bun).
            Sanatate maxima si efort minim!

            Comentariu

            • PetEr99_ro
              Membru
              • 04.ian.2008
              • 168

              #7
              Asa este, nu am mentionat cand am postat ca si costurile sunt importante dar .... cand oare nu sunt ele importante ?
              Intrebarea mea (sper finala): daca merg pe 3x35 + 16 nu este deloc ok asa cum ma sfatuieste RaspoElectric mai sus ?

              Comentariu

              • raducu_ilie
                Living Legend
                • 10.apr.2008
                • 1048

                #8
                Corect! Cititi ce v-a spus Ovi si o sa intelegeti! Bafta! Daca ati avea cunostinte in Serbia ati rezolva treaba cu cablul cyaby la un pret mai bun.
                Sanatate maxima si efort minim!

                Comentariu

                • PetEr99_ro
                  Membru
                  • 04.ian.2008
                  • 168

                  #9
                  va multumesc amandurora !

                  Comentariu

                  • razvyyc
                    Membru marcant
                    • 04.ian.2008
                    • 451

                    #10
                    Postat în original de RaspoElectric
                    ACYABY-4*25
                    DU=1,73*470m*25A*0,8/32*25mmp=20V
                    Deci la o sectiune de 25 mmp va fi o cadere de tensiune de 20 V(teoretic admis).
                    Personal as opta pt 4x35.Ar fi o cadere de tensiune de 10,9V.
                    De acord cu tot ce ati scris, in afara de caderea de tensiune, care este enorma si neadmisa, tinand cont de faptul ca acesti consumatori sunt alimentati din blocul de protectie si masura...

                    Comentariu

                    • RaspoElectric
                      Membru Marcant
                      • 17.feb.2009
                      • 709

                      #11
                      Care varianta, prima sau a 2-a?
                      Si la cate case nu am masurat 202-205 Vca si functioneaza?
                      Nu e normal dar ar implica, costuri enorme sa schimbe infrastructura.
                      In cazul dansului e foarte putin probabil sa utilizeze 14 kw.
                      Si 10 V pe faza la 14 kw, inseamna sub 5%.
                      La iluminat se cere sub 3%.
                      In consecinta cu cat mai mare sectiunea, cu atat mai bine.
                      Cu respect ... Ovi
                      Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                      Comentariu

                      • razvyyc
                        Membru marcant
                        • 04.ian.2008
                        • 451

                        #12
                        Postat în original de RaspoElectric
                        Care varianta, prima sau a 2-a?
                        Si la cate case nu am masurat 202-205 Vca si functioneaza?
                        Nu e normal dar ar implica, costuri enorme sa schimbe infrastructura.
                        In cazul dansului e foarte putin probabil sa utilizeze 14 kw.
                        Si 10 V pe faza la 14 kw, inseamna sub 5%.
                        La iluminat se cere sub 3%.
                        In consecinta cu cat mai mare sectiunea, cu atat mai bine.
                        Cu respect ... Ovi
                        La varianta facuta imediat dupa calcul. Nu-i OK, sa ne gandim ca omul poate avea in retea la un moment dat 200-205 V, cam ce ar insemna o cadere de tensiune de 18-20%.... Si daca facem un calcul si tinem cont ca avem o pompa, un hidrofor si o ministatie de epurare... cred ca o sa avem o cadere de tensiune mai mare la pornirea acestora. In consecinta este posibil ca acele motoare sa nu mai indeplineasca conditiile pentru o pornire in sarcina.
                        Solutia dvs (cea cu 4x35 mmp) este buna.

                        Comentariu

                        • Consultant electrice
                          Moderator
                          • 08.nov.2005
                          • 3235

                          #13
                          Folositi conductor de sectiune cat mai mare, adica sa existe caderi cat mai mici. Exact situatia asta am intalnit-o la o vila noua care nu are 2 ani, unde s-au facut investitii serioase, cu mini statie de epurare exact cum spuneti dvs, o centrala termica cu rezervoare de apa tampon si niste bijuterii de pompe de ultima generatie. In toata casa exista 70% iluminare LED deci consumul este scazut pe aceasta parte, iar in rest inafara de 2 pompe de la centrala termica, centrala cu gaz in sine ~120W si consumatori obisnuiti frigidere (2 bucati) televizoare un calculator etc nu sunt consumuri mari; cu toate astea in momentul cand porneste hidroforul, unde nu sunt lumini LED se vede imediat fluctuatie (foarte neplacut si enervant).
                          Pentru a mai remedia din problema cu caderea de tensiune, proprietarul a investit ulterior intr-un stabilizator de tensiune trifazic care lucreaza incontinuu aproape si in alt stabilizator + UPS dedicat pentru centrala termica. Omul nu stie ce cablu s-a folosit, toata instalatia a fost facuta de o echipa de electricieni care in rest au lucrat elegant si corect insa nu stiu ce cablu vine de la poarta de la BMP pana in casa si nici de cei care au realizat lucrarea nu mai da.
                          Curentul nu iarta!

                          Comentariu

                          • sprite75
                            Incepator
                            • 12.iun.2007
                            • 90

                            #14
                            buna

                            pentru 70 m cablu prin pamant 4x4 e bine, electricianul zice ca le leaga 2 cate 2. As dori sa verific ce spune acesta e adevarat.
                            Salut sunt un tip curios din fire.

                            Comentariu

                            • emanoil dumitrescu
                              Membru
                              • 10.iul.2010
                              • 103

                              #15
                              Ce putere?
                              Mai bine prost 5 minute decat toata viata!

                              Comentariu

                              Procesare...