  • electricman
    Membru Marcant
    • 26.iul.2009
    • 692

    #31
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Postat în original de vezeanu
    Multumesc,

    Si pentru cablu de Cu CYABY , in conditiile date , ce s-ar incadra ?
    cyaby 4x25
    Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

    Comentariu

    • electricman
      Membru Marcant
      • 26.iul.2009
      • 692

      #32
      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

      Postat în original de vezeanu
      Multumesc,
      Credeti ca cel existent de Cu ar duce moara ( 22 kw + 5 kw ) ?
      In nici un caz.
      Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

      Comentariu

      • RaspoElectric
        Membru Marcant
        • 17.feb.2009
        • 709

        #33
        Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

        DU=1,73*210*54*0,8/4*57 ( CU=1/57)
        DU=15694/228
        DU=69 V
        DU%=69*100/400=17 %
        Eh.... se transforma intr-un resou coloana
        Cu respect ... Ovi
        Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

        Comentariu

        • GeorgeTrisina
          Membru marcant
          • 27.sep.2012
          • 748

          #34
          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

          Postat în original de vezeanu
          Multumesc,

          Exact, mai ales ca iluminatul de exterior il folosesc noaptea cand moara nu merge .

          Imi puteti spune care ar fi caderea de tensiune in situatia data ?
          Dn vezeanu se pare ca nu aveti incredere in mine.
          V-am explicat si pe softpedia problema asta si v-am asigurat ca aveti cadere de tensiune in limite admisibile, cu conditia sa fie pornit in stea triunghi.

          Comentariu

          • marian creanga
            Incepator
            • 14.feb.2013
            • 5

            #35
            Bransament electric subteran

            Sunt nou pe forum. Vin si eu cu o intrebare, posed o constructie de tip industriala unde curentul este trifazat. Cand am betonat curtea in acelasi timp se facea si bransamentul de 380v. Stiind ca urmez sa mai construiesc cladirea pentru birouri si o anexa, i-am rugat pe tipii de la electrica sa-mi traga si cablul(pt. monofazic) pentru cladirea care intre timp s-a construit. Distanta tintre tabloul 380v si cladire este de cca. 25ml, iar cablul este de genul cu manta metalica si sectiunea de 4 mmp, subteran. Acum cand m-am apucat de amenajari implicit instalatia electrica, electricianul mi-a spus ca trebuie sa traga alt cablu mai gros. Este un pic cam dificil avand in vedere ca trebuie sa sparga betonul pe o lungime de 25 ml. Trebuie sa mentionez ca toata putere in acea cladire nu ar depasi 3.5-4kw. Celor care mi-au tras cablul le-am explicat cam despre ce consum ar fi vorba pe viitor si au spus ca 4 mmp sun suficienti. Astept o parere avizata pentru ca nu vreau sa platesc ceva in plus daca nu este nevoie. Multumesc!

            Comentariu

            • IancuMIC
              Membru
              • 27.ian.2013
              • 273

              #36
              Răspuns la: Bransament electric subteran

              Nu e clar ce tip e cablul acela de 4mmp; ACYAbY sau CYAbY, adica alumniu sau cupru?

              Comentariu

              • GeorgeTrisina
                Membru marcant
                • 27.sep.2012
                • 748

                #37
                Răspuns la: Bransament electric subteran

                Postat în original de marian creanga
                Sunt nou pe forum. Vin si eu cu o intrebare, posed o constructie de tip industriala unde curentul este trifazat. Cand am betonat curtea in acelasi timp se facea si bransamentul de 380v. Stiind ca urmez sa mai construiesc cladirea pentru birouri si o anexa, i-am rugat pe tipii de la electrica sa-mi traga si cablul(pt. monofazic) pentru cladirea care intre timp s-a construit. Distanta tintre tabloul 380v si cladire este de cca. 25ml, iar cablul este de genul cu manta metalica si sectiunea de 4 mmp, subteran. Acum cand m-am apucat de amenajari implicit instalatia electrica, electricianul mi-a spus ca trebuie sa traga alt cablu mai gros. Este un pic cam dificil avand in vedere ca trebuie sa sparga betonul pe o lungime de 25 ml. Trebuie sa mentionez ca toata putere in acea cladire nu ar depasi 3.5-4kw. Celor care mi-au tras cablul le-am explicat cam despre ce consum ar fi vorba pe viitor si au spus ca 4 mmp sun suficienti. Astept o parere avizata pentru ca nu vreau sa platesc ceva in plus daca nu este nevoie. Multumesc!
                Daca cablul de 4mmp e din cupru, sectiunea e arhisuficienta. Daca e din aluminiu ... e cam nasol, mai mult de 2,5KW nu-ti duce.

                Comentariu

                • IancuMIC
                  Membru
                  • 27.ian.2013
                  • 273

                  #38
                  Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran

                  Postat în original de GeorgeTrisina
                  Daca cablul de 4mmp e din cupru, sectiunea e arhisuficienta. Daca e din aluminiu ... e cam nasol, mai mult de 2,5KW nu-ti duce.
                  Duce si ala de aluminiu; va rog sa tineti cant ca e pozare subterana. e monofazat asa ca nu are mai mult de doua conductoare active.
                  @Dl Marian C.
                  Lasati vechea linie de alimentare si aveti grija sa nu depasiti sarcina de care vorbiti.

                  Comentariu

                  • marian creanga
                    Incepator
                    • 14.feb.2013
                    • 5

                    #39
                    Răspuns la: Bransament electric subteran

                    Este din cupru, 4mmp. Intr-un final ce putere ar suporta?

                    Comentariu

                    • marian creanga
                      Incepator
                      • 14.feb.2013
                      • 5

                      #40
                      Răspuns la: Bransament electric subteran

                      Este din cupru.

                      Comentariu

                      • GeorgeTrisina
                        Membru marcant
                        • 27.sep.2012
                        • 748

                        #41
                        Răspuns la: Bransament electric subteran

                        Postat în original de marian creanga
                        Este din cupru, 4mmp. Intr-un final ce putere ar suporta?
                        Maxim admisibil suporta 54A. Dar n-ai sa ajungi niciodata la amperajul asta pt ca esti limitat de disjunctorul din BMP care nu e mai mare de 40A, corespunzator puterii maxime in regim monofazat de 11KVA. Deci puterea maxima activa e de 8KW.

                        Comentariu

                        • GeorgeTrisina
                          Membru marcant
                          • 27.sep.2012
                          • 748

                          #42
                          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran

                          Postat în original de IancuMIC
                          Duce si ala de aluminiu; va rog sa tineti cant ca e pozare subterana. e monofazat asa ca nu are mai mult de doua conductoare active.
                          @Dl Marian C.
                          Lasati vechea linie de alimentare si aveti grija sa nu depasiti sarcina de care vorbiti.
                          Conform SR234 sectiunea minima admisibila pt bransamente monofazate este: 2x6mmp Al + 4mmp Cu.

                          Comentariu

                          • IancuMIC
                            Membru
                            • 27.ian.2013
                            • 273

                            #43
                            Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran

                            Postat în original de GeorgeTrisina
                            Daca e din aluminiu ... e cam nasol, mai mult de 2,5KW nu-ti duce.[/
                            Care e curentul maxim suportat, de spuneti ca nu duce 3-4kw, cabul de aluminiu?

                            Comentariu

                            • GeorgeTrisina
                              Membru marcant
                              • 27.sep.2012
                              • 748

                              #44
                              Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran

                              Postat în original de IancuMIC
                              Care e curentul maxim suportat, de spuneti ca nu duce 3-4kw, cabul de aluminiu?
                              Scz. m-am uitat la pozare in aer. Ai dreptate. Duce cam 4KW in siguranta.

                              Comentariu

                              • davidb
                                Membru
                                • 03.dec.2012
                                • 205

                                #45
                                Dimensionare cablu subteran

                                Buna ziua,

                                Doresc si eu un sfat pentru urmatoarea problema:

                                Se da un bransament trifazat care este la hotarul terenului. Siguranta din acest bransament este de 32A (sunt de fapt 3 sigurante intr-una singura, nu stiu cum se numeste exact). Problema este ca eu trebuie sa trag subternat prin curte un cablu care fi folosit pt alimentarea viitoarei case. Distanta de la bransament pana la camera tehnica unde va intra cablul in casa este de aprox 40 de metri. Va rog daca se imi spuneti ce tip de cablu este recomandat sa folosesc pentru a nu avea probleme in viitor cu caderea de tensiune, rezistenta in timp ...etc

                                Va multumesc

                                Comentariu