Dimensionare cablu subteran

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Scifficus
    Membru marcant
    • 23.iun.2013
    • 841

    #46
    Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

    Minim conductor de cupru 6 mmp , optim ( poate e viitor mai faci o ramificatie de forta si maresti puterea la bransament ) 10 mmp.

    * mmp - milimetri patrati.

    Ca tip, recomand ACYABY cu 4 conductori la aceeasi sectiune.

    Comentariu

    • davidb
      Membru
      • 03.dec.2012
      • 205

      #47
      Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

      Va multumesc frumos

      Imi puteti spune cum ati ajuns la aceasta dimensiune? este vre o formula ? (ma gandesc ca trebuie sa fie sigur )

      Problema e ca nu am gasit din cupru din ce am cautat eu pe net ci numai din aluminiu. o sa mai caut...

      multumesc din nou

      Comentariu

      • Scifficus
        Membru marcant
        • 23.iun.2013
        • 841

        #48
        Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

        Am uitat sa mentionez, ACYABY - aluminiu iar CYABY - cupru.

        Poti folosi si de aluminiu numai ca la aceleasi sectiuni ca la cupru caderea de tensiune este putin marita, cu 3-6 volti.
        La cerintele dvs, unul de 4x10 mmp este suficicent.

        Da, exista formule de calcul. Se poate incepe cu manualele de fizica din liceu, ca baza.

        Comentariu

        • Serban Valentin
          Membru Marcant
          • 12.nov.2006
          • 390

          #49
          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

          Postat în original de davidb
          este vre o formula ? (ma gandesc ca trebuie sa fie sigur )
          Poate va ajuta
          Achizitionarea de cabluri sau conductori electrici se face in functie de consumatorii de energie si de lungimea cablului necesara fie de suprafata sau subteran.


          Stie cineva cum se calculeaza sectiunea unui cablu?mentionez ca utilajul are putere instalata 80KW.Daca m-ia duc aminte bine era ceva de genul pr2 dupa care se impartea la 1,26(pt.cupru)??????? habaaarn-am :g3:
          Ultima editare de Serban Valentin; 11.dec.2013, 17:45.

          Comentariu

          • davidb
            Membru
            • 03.dec.2012
            • 205

            #50
            Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

            Va multumesc frumos pt raspunsuri

            O sa incerc sa gasesc ceva de min 4x16 de cupru...in final cu cat e mai mare cu atat e mai bine

            Daca imi permiteti as mai avea 2 intrebari

            Se da urmatoarea fotografie :



            1 - cum se numeste tehnic prima piesa, cea care arata ca o siguranta generala asa si de unde pot cumpara una identica dar de 32 de amperi. Sau sunt de fapt 2 piese ? observ ca primele 4 butoane sunt gri iar ultimul negru...

            2 - ultima piesa ce este ? cea pe care scrie dps ?

            va multumesc din nou

            Comentariu

            • mbostangiu
              Membru marcant
              • 31.dec.2011
              • 595

              #51
              Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

              De la stanga la dreapta:
              1. Siguranta automata tetrapolara 16A (asigura protectia la scurtcircuit si suprasarcina) - 4 module - cele cu gri
              2. Elementul de declansare (asigura declansarea din exterior a sigurantei automate - in cazul de fata din protectia de supratensiune) - 1 modul - cel cu negru
              3. Protectia de supratensiune.
              Exista posibilitatea inlocuirii sigurantei insa trebuie sa fie inlocuita cu una compatibila cu cea initiala si restul ansamblului.
              Daca poza data este blocul de masura si protectie atunci in primul rand nu aveti voie sa umblati acolo (ar trebui sa fie sigilat) si in al doilea rand lipseste protectia diferentiala).
              Sfat: avand in vedere ca nu stiti ce sunt "chestile astea" nu umblati acolo.
              “Quality means doing it right when no one is looking.”

              Comentariu

              • spik1
                Living legend
                • 20.apr.2012
                • 2266

                #52
                Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                Postat în original de davidb
                Va multumesc frumos pt raspunsuri
                O sa incerc sa gasesc ceva de min 4x16 de cupru...in final cu cat e mai mare cu atat e mai bine
                Excelenta alegere ! La o curte mai este necesar si o sudura, un utilaj actionat electric, etc.

                Comentariu

                • davidb
                  Membru
                  • 03.dec.2012
                  • 205

                  #53
                  Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                  @mbostangiu

                  Multumesc frumos de raspunsuri. Nu este sigilat pt ca nu este inca sub tensiune.
                  Nu voi umbla eu, intrebarile puse aici fiind puse in scopul cunoasterii.

                  Deci pt a o inlocui cu una de 32 trebuie sa schimb si 2 si 3 ? imi puteti da linkuri catre ceva ok din punct de vedere calitativ?
                  Spuneti ca trebuie si o siguranta diferentiala? Aceea nu se pune pe tabloul din casa? Imi puteti face o recomandare si in acest sens?

                  Multumesc din nou pt explicatiile la obiect si sfaturi

                  @spik1
                  Exact asa m-am gandit si eu

                  p.s. La multi ani pentru distinsele dvs doamne !

                  Comentariu

                  • Bernat
                    Incepator
                    • 22.aug.2013
                    • 72

                    #54
                    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                    Postat în original de spik1
                    Excelenta alegere ! La o curte mai este necesar si o sudura, un utilaj actionat electric, etc.
                    4X16mm este exagerat si bani dati degeaba. Nu stiu daca va avea aparat de sudura de 15kW
                    Ultima editare de Bernat; 08.mar.2014, 21:13.

                    Comentariu

                    • spik1
                      Living legend
                      • 20.apr.2012
                      • 2266

                      #55
                      Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                      Nu sunt specialist, dar toate casele sunt alimentate de la stalp la "cutia" de masura cu 4x16, cel putin (aluminiu, cuprul este si mai bun).

                      Comentariu

                      • RaspoElectric
                        Membru Marcant
                        • 17.feb.2009
                        • 709

                        #56
                        Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                        Postat în original de spik1
                        Nu sunt specialist, dar toate casele sunt alimentate de la stalp la "cutia" de masura cu 4x16, cel putin (aluminiu, cuprul este si mai bun).
                        Racord de Cupru se da doar daca e alimentare din firida distributie in BMP .
                        De la stalp se da alimentare din AL.Nu se accepta cablu de CU pe LEA de AL.
                        Cu respect ... Ovi
                        Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                        Comentariu

                        • spik1
                          Living legend
                          • 20.apr.2012
                          • 2266

                          #57
                          Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                          Postat în original de RaspoElectric
                          Racord de Cupru se da doar daca e alimentare din firida distributie in BMP .
                          De la stalp se da alimentare din AL.Nu se accepta cablu de CU pe LEA de AL.
                          Cu respect ... Ovi
                          Pai, colegul care intreaba, are deja bransament si vrea sa alimenteze casa ce este la o departare de 40 ml !

                          Comentariu

                          • RaspoElectric
                            Membru Marcant
                            • 17.feb.2009
                            • 709

                            #58
                            Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                            Mea culpa.
                            Imi statea gandul la racordul stalp-BMPT.
                            La 32A asta inseamna 17-19 kw.Depinde de consumatori(inductivi-rezistivi).Ar fi recomandat cupru (CYABY minim 5x6 mmp) si o impamantare la tabloul electric din camera tehnica,care sa fie legata(echipotentializare) cu cea din BMPT.De regula in BMPT impamantarea este comuna cu nulul inainte de siguranta tetrapolara sau diferentiala.Daca e siguranta tripolara,sigur sunt pe bareta comuna nulul si impamantarea.
                            Cu respect ... Ovi
                            Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                            Comentariu

                            • coco243
                              Incepator
                              • 30.ian.2013
                              • 6

                              #59
                              Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                              Postat în original de RaspoElectric
                              Pt o putere instalata de 30 kW din care motorul celmai mare e 22 kW,luati in considerare urmatoarele aspecte:
                              Inom=30000/400*1,73*0,8=54A
                              Puterea electromotor: 22 kW, tensiunea de alimentare 400 V, cos fi = 0,8, randamentul = 0,9, curentul de pornire IP = 6 Inominal, lungimea circuitului 210 m, rezistivitate AL = 1/34 ohmi mm2/m, pierderea de tensiune la pornirea electromotorului maxim 10% , în regim de pornire δp AL=20 A/mm2.DU[%] = DU*100/Unom=40V,Inom notor=40A Ipornire=Inom*6=240A
                              Acestea fiind datele.....
                              Sp=1,73*210*240*0,8*0,9/40*34=46 mmp Standardizat 3x50+25 sau 3x50+35
                              Aceasta ar fi pentru o coloana de aluminiu.
                              Inom pt 30kw (cat ar fi puterea instalata) este de 54A .Aveti nevoie de o protectie de 63A(STANDARD).Dar trebuie sa va asigurati ca siguranta de la plecare este in curba D sau sigurante fuzibile(MPR).Sper ca nu am gresit in calcule.
                              Cu respect ... Ovi
                              @RaspoElectric

                              Pentru un motor electric de 5kW/380V vom avea Inom=5000/(380*1.73*0.8 ) = 9.5A

                              Pentru conductor de cupru de lungime 40 de metri,

                              Dupa calculele dvs:

                              Sp=(1.73*40*9.5*0.8*0.9)/(38*57) = 0.21mmp. Adica sectiune teoretica de 0.21 mmp pentru 5kW?

                              Adica alimentez un motor de 5 kw cu conductor de 0.21mmp?

                              Nu e o sectiune extrem de mica?


                              multumesc
                              Ultima editare de coco243; 14.mar.2014, 23:07.

                              Comentariu

                              • RaspoElectric
                                Membru Marcant
                                • 17.feb.2009
                                • 709

                                #60
                                Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cablu subteran

                                Sp este sectiune minima de pornire a motorului si se calculeaza cu 6*In
                                E formula din problemele de autorizare de la ANRE.Nu eu am conceput-o.
                                Conform situatiei descrise de dvs,calculul cu 6*In va da 1,31 mmp--> 1,5 mmp
                                Ip=9,5*6=57A
                                Densitate curentului la pornire la Cu este 35A/mmp
                                Dp=1.5*35=52,5A Dp 52,5< Ip 57
                                Deci se alege 2,5 mmp.
                                Cu respect ... Ovi
                                Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                                Comentariu