Schema electrica 2 senzori, 2 intrerupatoare pentru scara
Adună
X
-
Schema electrica 2 senzori, 2 intrerupatoare pentru scara
Îi rog pe cei care se pricep să posteze o schema electrică pentru scara de acces de la parter la mansarda care va avea un întrerupator jos, unul la sus, la mansarda, doi senzori şi două becuri.faci o casa si pentru urmasii taiEtichete: Nimic -
O schema foarte practica, pentru iluminatul de scara, a fost prezentata de d-nul xena:
-cu ajutorul comutatorului cap-scara (i1) se poate alege intre o cuplare “automata” a iluminatului- prin senzorul de miscare S (decuplare temporizata) si una “manuala” din tastele i2, i3 + teleruptorul R = upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/ee/Stromstossrelais.gif
Se poate deasemenea realiza un iluminat combinat intre senzor de miscare si automat de scara, senzor + intrerupatoare cu revenire -(per contact normal inchis), aruncati o privire si la steinel.ro/item-1-5.html - exista senzori care pot acoperi o suprafata mare asa incat nu veti avea nevoie de alte “artificii”,... sau poate aceste lampi cu senzor integrat -
youtube.com/watch?v=aVjMMQP8Yn8
Succes! -
casa.schneider-electric.ro/unica-allegro-gama-functii.html
findernet.com/comuni/pdf/install_RO.pdfComentariu
-
Postat în original de leon...-cu ajutorul comutatorului cap-scara (i1) se poate alege intre o cuplare “automata” a iluminatului- prin senzorul de miscare S (decuplare temporizata) si una “manuala” din tastele i2, i3 + teleruptorul R = upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/ee/Stromstossrelais.gif..
Posibil ca bornele releului R sa aiba, in realitate, o alta asezareComentariu
-
Poti, daca este la casa ta sa faci acest lucru cu componente x10.
Eu am asa ceva, toate luminile + PC + restul electonicelor sunt controlate dintr-o telecomanda.
Unitatea centrala primeste semnale de la intrerupatoare, senzori prezenta, telecomanda. Nu este scump, dar nici ieftin. Merita pentru acasa.
Ale mele sunt produse de Marmitek. programarea este simpla si se face de pe calculator, este joaca de copii. Stie inclusiv chestii de apus/rasarit, udat gradina, etc.DIYComentariu
-
Postat în original de leonPostat în original de leon...-cu ajutorul comutatorului cap-scara (i1) se poate alege intre o cuplare “automata” a iluminatului- prin senzorul de miscare S (decuplare temporizata) si una “manuala” din tastele i2, i3 + teleruptorul R = upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/ee/Stromstossrelais.gif..
Posibil ca bornele releului R sa aiba, in realitate, o alta asezare
Cred că nu înţeleg câteva lucruri. Eu caut o schemă cu două întrerupătoare, unul la urcare pe scară, la parter şi cel de al doilea sus, la mansardă, la coborâre şi doi senzori de mişcare. Nu înţeleg unde aş monta pe cel de al treilea, cap-scara. Altă problemă, unde se montează acel releu (în panou, în doză) şi cum arată, o poză dacă aveţi.faci o casa si pentru urmasii taiComentariu
-
Comentariu
-
Postat în original de Adamescu Ionhttp://casa.schneider-electric.ro/specificatii/Instructiun-montaj-utilizare.pdf
La pag 68 si 69.faci o casa si pentru urmasii taiComentariu
-
Postat în original de alexisCred că nu înţeleg câteva lucruri. Eu caut o schemă cu două întrerupătoare, unul la urcare pe scară, la parter şi cel de al doilea sus, la mansardă, la coborâre şi doi senzori de mişcare. Nu înţeleg unde aş monta pe cel de al treilea, cap-scara. Altă problemă, unde se montează acel releu (în panou, în doză) şi cum arată, o poză dacă aveţi.
Dupa cum se poate vedea in schema pir011 376 din comutatorul cap scara se poate alege intre o functie “automata” si una “manuala”
Comutatorul i1 impreuna cu unul dintre intrerupatoarele cu revenire se pot monta (catalog.obo-bettermann.com/img/montagebilder_gross/2003015_mg4.jpg) la baza scarii interioare.
Un singur senzor - de exemplu un IS360 (steinel.ro/item-1-5.html) - montat undeva la inaltime, ar putea fi suficient sa cuprinda toata zona necesara (testat personal la casa parintilor mei = )Comentariu
-
[quote="leon"]
Mulţumesc pentru detalii. Ca de obicei promt şi la obiect.faci o casa si pentru urmasii taiComentariu
-
Help!
Am realizat montajul schemei din figura de mai jos, am montat un întrerupător cap-scară, care în una din poziţii aprinde becul, iar în cea de a doua poziţie nu se întâmplă nimic. Doar dacă duc reglajul senzorului (sensibilitatea) spre maxim, are loc scurt şi sare siguranţa. Senzorul este cel din figura de jos, are un fir albastru, fază, maro, nul şi cel rosu care merge la întrerupător. Ce nu am legat bine?faci o casa si pentru urmasii taiComentariu
-
Schema electrica 2 senzori, 2 intrerupatoare pentru scara
STIMA,dar a-ti gresit schema de legare.PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
Domnule Alexis, va rog postati caracteristicile senzorului (carte tehnica, producator, schema data de producator) si va mai rog spuneti-mi exact functiile pe care doriti sa le obtineti si va voi da schema care va realiza ceea ce doriti. Nu uitati sa specificati si eventualele temporizari pe care doriti sa le obtineti pentru senzori si intrerupatoare.
Senzorul pe care-l aveti este posibil sa fie un pic mai sofisticat.Comentariu
-
Postat în original de Adamescu IonDomnule Alexis, va rog postati caracteristicile senzorului (carte tehnica, producator, schema data de producator) si va mai rog spuneti-mi exact functiile pe care doriti sa le obtineti si va voi da schema care va realiza ceea ce doriti. Nu uitati sa specificati si eventualele temporizari pe care doriti sa le obtineti pentru senzori si intrerupatoare.
Senzorul pe care-l aveti este posibil sa fie un pic mai sofisticat.
Specificatii tehnice:
Tip: Exterior 120°
Tensiune alimentare: 230V
Frecventa: 50Hz
Schema pe care o doresc: aprinderea, atunci când se doreşte, de la un întrerupător cap-scară şi în acelaşi timp, pentru seară de la senzor.faci o casa si pentru urmasii taiComentariu
-
Maro-L; albastru-N; Rosu-iesire.
In prima faza simpificati schema, pentru a verifica senzorul daca mai este bun. Conectati senzorul prin intermediul sigurantei, eliminati comutatoru si becul. Daca senzorul functioneaza, se va auzi releul cind senzorul detecteaza miscare. Punind un voltmetru sau un bec intre rosu si nul veti constata prezenta tensiunii. In continuare completati circuitul si cu comutatorul.
Schema colegului bogd nu va alimenta senzorul cind becul este aprins din comutator.
Se poate actiona prin intermediul senzorului si un automat de scara.Comentariu
Comentariu