Probleme hidrofor

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • dan_soim
    Incepator
    • 28.feb.2015
    • 10

    presiune scazuta

    Salut,

    La casa de la tara am un hidrofor cu pompa submersibila. Instalatia o golesc de fiecare data cand plec, de frica inghetului.
    Problema e ca presiunea apei este destul de scazuta: pompa porneste ~1 -1.1 bar si se opreste ~ 2.2 bar.
    Interesant este ca la pornire, cand se umple instalatia, pompa functioneaza pana se atinge presiunea de 2.8 bar ( la presostat nu am umblat, ar trebui sa porneasaca la 1.4 bar si sa se opreasca la 2.8bar).

    Care credeti ca ar putea fi problema? Sa fie defect presostatul? Sau poate presiunea de preincarcare a vasului hidraulic nu este buna? ( cand am montat vasul am verificat-o si setat-o la 1.4 bar - citisem pe un blog ca trebuie sa fie <= Pmin)

    Multumesc.

    Comentariu

    • bogdanfnf`
      Membru marcant
      • 26.dec.2007
      • 623

      Răspuns la: Probleme hidrofor

      Salutare ,

      Inainte de a ajunge cu hidroforul la service-ul de garantie , vreau sa va expun problema mea !

      Am un put de 21 m , coloana de apa este de 8 m iar luciul apei este la 13 m , am montat un hidrofor Tricomserv cu ejector , motor de 1100 w . L-am montat ca la carte cu teava de dimensiune recomandata . Hidroforul este montat in beci iar cel mai inalt consumator este la 2,5 m .
      Problema este urmatoarea , pompa nu poate trece de 3 bari presiunea maxima facuta cu ,consumatori opriti ! Urca maxim in 2,8 bari !
      Am reglat presostatul crezand ca nu este reglat corect si deaceea nu urca mai mult , dar degeaba ! Motorul fuctioneaza fara oprire si fara sa reuseasca sa treaca de 2,8 bari .


      Ce ma sfatuiti ?

      Comentariu

      • DORELL
        Incepator
        • 15.oct.2015
        • 1

        Răspuns la: Probleme hidrofor

        Sunt novice pe acest site asa ca fiti ingaduitori!
        Am si eu o problema care m-a enervat cat e vara de lunga!
        Am un hidrofor la tara si de o jumatate de an nu mai prea merge. ]Pompa a fost montata acu 6 ani timp in care a functionat fara probleme Recent mi-am schimbat instalatia in casa unde aveam henco si am pus PPr si in plus un boiler electric mic pentru bucatarie. La putin timp hidroforul s-a oprit. Din acest moment am schimbat pe rand : supapa de sens de la intrarea din hidrofor, sorbul, hidroforul cu pompa cu tot, am demontat si am montat coturile de vreo 100 de ori si nimic. presiunea din besica si cam tot ce mi-a putut trece prin cap. Continuu se acumuleaza aer pe portiunea dintre hidrofor si fantana si la 1-2 zile se dezamorseaza pompa.
        Pompa trage cam de la 7 metri, urmeaza un cot la intrarea in fantana, pe urma am o panta descendenta pana in beci supapa de sens si pe urma hidroforul.
        Poate influenta instalatia de dupa pompa ceea ce se intampla inainte de pompa si de supapa de sens!?
        Posibil sa fie fisurata teava prin pamant care ii de politub din ala negru ingropata la un metru!?
        Sugestii plzzzzzzzzzzzzzz!

        Comentariu

        • rex
          Membru
          • 21.apr.2015
          • 221

          Răspuns la: Probleme hidrofor

          La cate ai schimbat , cred ca e singurul raspuns , conducta fisurata . Ar fi bine sa verifici si racordurile de pe conducta , sa fie stranse bine , etanse , canepa , teflon etc .

          Comentariu

          • Consultant sanitare
            Moderator
            • 16.oct.2006
            • 1554

            Răspuns la: presiune scazuta

            Postat în original de dan_soim

            Care credeti ca ar putea fi problema? Sa fie defect presostatul? Sau poate presiunea de preincarcare a vasului hidraulic nu este buna? ( cand am montat vasul am verificat-o si setat-o la 1.4 bar - citisem pe un blog ca trebuie sa fie <= Pmin).
            Verificati presiunea aerului din vasul hidrofor. Verificarea pernei de aer se face cu vasul descarcat de apa, setati presiunea la 1.5 bar.
            Deasemenea, verificati presiunea de pornire si oprire, daca manometrul va functioneaza. Acestea pot fi 2.8bar si 1.4-1.5 bar.

            Comentariu

            • Consultant sanitare
              Moderator
              • 16.oct.2006
              • 1554

              Răspuns la: Probleme hidrofor

              Postat în original de bogdanfnf`
              Salutare ,
              Inainte de a ajunge cu hidroforul la service-ul de garantie , vreau sa va expun problema mea !

              Am un put de 21 m , coloana de apa este de 8 m iar luciul apei este la 13 m , am montat un hidrofor Tricomserv cu ejector , motor de 1100 w . L-am montat ca la carte cu teava de dimensiune recomandata . Hidroforul este montat in beci iar cel mai inalt consumator este la 2,5 m .
              Problema este urmatoarea , pompa nu poate trece de 3 bari presiunea maxima facuta cu ,consumatori opriti ! Urca maxim in 2,8 bari !
              Am reglat presostatul crezand ca nu este reglat corect si deaceea nu urca mai mult , dar degeaba ! Motorul fuctioneaza fara oprire si fara sa reuseasca sa treaca de 2,8 bari .

              Ce ma sfatuiti ?
              Va trebuie o presiune mai mare de 2.8 bar? Din punct de vedere al instalatiei cu hidrofor, este o presiune suficienta pentru casa dvs.

              Comentariu

              • Consultant sanitare
                Moderator
                • 16.oct.2006
                • 1554

                Răspuns la: Probleme hidrofor

                Postat în original de DORELL
                Posibil sa fie fisurata teava prin pamant care ii de politub din ala negru ingropata la un metru!?
                Daca puteti izola teava, se poate face o proba de presiunea pe aceasta zona, astfel aflati daca este sau nu fisurata.

                Comentariu

                • Temelye
                  Living Legend
                  • 23.apr.2014
                  • 1395

                  Răspuns la: Probleme hidrofor

                  Daca inteleg bine, e vb. de un foraj cu teava PVC de 40? daca da, cred ca problema e la o lipitura de teava. Bagati polietilena de 32 prin ea si veniti cu polietilena direct in supapa de sens care sa vina si direct in pompa,fare alte coturi si imbinari care pot deveni zone prin care se poate infiltra aer.Daca nu e asta mai poate fi un fenomen de gazeifiere a apei,mai stiu un caz care dupa ceva ani ii tot aparea aer.
                  Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

                  Comentariu

                  • emanu
                    Membru marcant
                    • 06.oct.2008
                    • 504

                    Răspuns la: Probleme hidrofor

                    panta trebuie sa fie mereu ascendenta intre sorb si hidrofor, in caz contrar ramane mereu aer in partea mai ridicata

                    Comentariu

                    • D.Toma
                      Incepator
                      • 13.apr.2020
                      • 1

                      Bun găsit. Am un bazin de hidrofor de 80 litri, vertical, însă fără ventil (nu stiu ce tip de membrana are). Este vechi de aproape 20 de ani. Are in partea inferioară intrarea apei, iar in partea superioara 2 orificii, unul pentru manometru iar al doilea pentru presostat. Am constatat, in urma pornirii repetate a pompei, ca bazinul este plin cu apa. Cand am scos manometrul, au iesit atat apa cat si aer. Am golit tot bazinul si acum am următoarele întrebări.
                      1. Unde si cum dispare aerul din partea superioară a bazinului (nu imi pot inchipui ca fuge in instalație prin partea inferioară a bazinului).
                      2. Am citit ca perna de aer trebuie refăcută, dar in lipsa ventilului nu stiu pe unde ar putea fi introdus aerul. Deci, cum se poate completa cu aer, lipsind ventilul?
                      3. Pot folosi bazinul daca membrana este spartă? Care ar fi consecințele dacă îl folosesc în continuare?
                      Discuția este ipotetică, deja am comandat un bazin nou, dar ma interesează dacă l-aș putea revalorifica, ulterior.

                      Comentariu

                      • emanu
                        Membru marcant
                        • 06.oct.2008
                        • 504

                        Postat în original de D.Toma
                        B
                        1. Unde si cum dispare aerul din partea superioară a bazinului (nu imi pot inchipui ca fuge in instalație prin partea inferioară a bazinului).
                        Dispare in apa! La presiun o cantitate fixa de aer se dizolva in apa, pana dispare toata perna de aer! La 80 de litri dispare in cca 1-2luni! Necesita periodic golit de apa si aerisit!
                        Strainezii au inventat basica aia de cauciuc care desparte apa de aer si daca nu ai scapari pe la valva sau chiar si prin pori microscopici poate sa tina perna de aer cu anii!
                        La fel se intampla si cu hidrofoarele facute cu butoaie de bere! Necesita purjare periodic ca sa intre iar aer in ele


                        Comentariu

                        • VYS
                          Living Legend
                          • 19.aug.2005
                          • 12977

                          Daca vasul respectiv este amplasat mai jos, dispare repede aerul. Ideal este sa se amplaseze cat mai sus pentru a pastra perna de aer.
                          VYS Blog DIY

                          Comentariu

                          • emanu
                            Membru marcant
                            • 06.oct.2008
                            • 504

                            Postat în original de VYS
                            Daca vasul respectiv este amplasat mai jos, dispare repede aerul. Ideal este sa se amplaseze cat mai sus pentru a pastra perna de aer.
                            Mai jos decat ce?

                            Viteza de dizolvare a aerului in apa depinde doar de presiune si marimea suprafetei de contact aer-apa! Nu vad nici o legatura cu altitudinea plasarii vasului de acumulare in cadrul retelei. Poti explica?

                            Comentariu

                            • cosmin766
                              Incepator
                              • 17.oct.2021
                              • 17

                              Bună ziua. Am citit ceva posturi de mai sus, dar sunt foarte multe și probabil mi-a scapat.
                              Hidroforul nu baga apa.
                              Pompa merge, sau motorul merge, zgomotul e normal.
                              A fost oprit curentul și după repornire hidroforul a mers in gol fără apă, circa o oră până să îmi dau seama.
                              Mă mir cum de mai merge.
                              Am schimbat membrana, care era spartă și manometrul care era blocat.
                              Am incercat sa amorsez pompa dar curge apa pe conducta de retur cred, am verificat.
                              O sa pun un robinet pe conducta de retur și o să reamorsez iar.
                              E ok abordarea?

                              Comentariu


                              • calin.diaconu
                                calin.diaconu comentat
                                Editarea unui comentariu
                                Bună ziua @cosmin766,

                                Înțeleg îngrijorarea ta cu privire la hidroforul care nu bagă apă. Situația pe care ai descris-o poate avea mai multe cauze posibile, însă este important să parcurgi pașii corecți pentru a diagnostica și rezolva problema. Din descrierea ta, pare că ai făcut deja câțiva pași buni, dar voi oferi mai multe sfaturi pentru a te ajuta să abordezi această situație:

                                Verificarea Asigurării de Apă: Înainte de a merge mai departe, asigură-te că ai apă în sursa de alimentare a hidroforului. Poate că în timpul opririi de curent, apa din conductă s-a epuizat.

                                Amorsarea Hidroforului: Amorsarea este un pas esențial pentru ca hidroforul să funcționeze corect. Ai menționat că ai încercat să amorsezi pompa, dar apa a curgut pe conducta de retur. Aceasta ar putea indica o problemă cu supapa de reținere sau o altă posibilă scurgere în sistem. Este o idee bună să verifici și să remediezi această scurgere înainte de a continua.

                                Instalarea Robinetului de Retur: Planul tău de a adăuga un robinet pe conducta de retur pentru a reamorsa hidroforul este rezonabil, dar asigură-te că instalezi robinetul într-un mod care să nu creeze scurgeri suplimentare sau alte probleme în sistem.

                                Verificarea Presiunii: După ce ai realizat amorsarea și ai verificat scurgerile, verifică presiunea hidroforului. Asigură-te că manometrul nou instalat funcționează corect și citește presiunea corespunzătoare.

                                Verificarea Vaseului de Expansiune: A menționat că ai schimbat membrana, dar este important să verifici și starea generală a vasului de expansiune. Dacă vasul nu mai are presiune sau are o presiune incorectă, acest lucru ar putea afecta funcționarea hidroforului.

                                Curățarea Filtrului sau a Pompei: Dacă hidroforul nu a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să fie necesar să cureți filtrul sau pompa de eventuale depuneri sau impurități.

                                Verificarea Electromotorului: Chiar dacă ai menționat că motorul funcționează și zgomotul este normal, este recomandat să verifici conexiunile electrice și să te asiguri că motorul funcționează la parametrii corespunzători.

                                În final, abordarea ta este în direcția corectă, dar este important să ai grijă de toate detaliile pentru a asigura o soluție eficientă și durabilă. Dacă problema persistă sau este dificil de identificat, recomand să consulți un specialist în instalații sanitare sau un tehnician electrician pentru o evaluare profesională și rezolvarea problemei.
                            • spik1
                              Living Legend
                              • 20.apr.2012
                              • 2271

                              Sorbul l-ati verificat?
                              Inchide bine?

                              Comentariu

                              Procesare...