Probleme Motan Optimus MT

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cristiantheo
    Incepator
    • 11.mai.2010
    • 7

    Probleme Motan Optimus MT

    Buna ziua! Acum 2 luni am instalat aceasta centrala(nu eu, o firma de profil). Trei, patru zile a functionat bine, apoi din cand in cand se auzea o bubuitura la pornire. Au venit cei de la firma, au spus ca e "aprindere exploziva", au mai micsorat ignitia ,au verificat presiune gazelor(cica e ok),si sa vedem cum se comporta... Degeaba ,din cand in cand face la fel,deci nu tot timpul, cateodata nici nu o auzi cand porneste, altadata (eram la masa si sotia a pornit apa calda) am rasturnat farfuria din cauza sperieturii...Dupa alte cateva zile ,mai ales dimineata aparea E2, apasam RESET si pornea,cu bubuitura sau nu,dupa cum are chef! Au venit din nou "mesriasii", au verificat iar presiunile ,au marit ignitia la loc,doua zile a functionat relativ bine(parca ceva mai zgomotoasa) si apoi a revenit la normal. Adica bubuie cand vrea ea, exacat cand nu te astepti, o data la trei zile apare E2, pur si simplu ma exaspereaza...Apropo,la inceput nu ma credeau ,deoarece cand veneau ei mergea normal, dar odata a facut cand erau la mine... Ce sa fac ? Daca-ar bubui mereu banuiesc ca s-ar putea regla ceva, dar asa... Multumiri anticipate! (eu am ajuns la concluzia ca cei de la firma nu stiu ce sa-i faca)
  • cristiantheo
    Incepator
    • 11.mai.2010
    • 7

    #2
    Nu ma poate ajuta nimeni?

    Comentariu

    • cristiantheo
      Incepator
      • 11.mai.2010
      • 7

      #3
      VA ROG, vreau cateva pareri sa stiu ce discut cu cei de la service!

      Comentariu

      • cristiantheo
        Incepator
        • 11.mai.2010
        • 7

        #4
        Chiar nimeni nu stie, sau am postat unde nu trebuie ?

        Comentariu

        • termoadi
          Membru Marcant
          • 21.ian.2007
          • 984

          #5
          posibil sa fie acumulare de gaz in camera de ardere ,sa fie defecta vana de gaz...? nu am intalnit .dar altfel nu se explica gazul suplimentar care duce la pornirea violenta.
          O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

          Comentariu

          • and69
            Incepator
            • 21.sep.2008
            • 96

            #6
            Re: Probleme Motan Optimus MT

            Buna ziua! Am patit si eu ceva similar cu cazul dvs. Vechea centrala, dupa cativa ani de functionare, manifesta acelas fenomen insa regulat, nu doar din cand in cand. Ce era de fapt? In momentul in care se deschidea vana de gaz, combustibilul nu se aprindea imediat de la flacara ( arzator) ci abea dupa cateva secunde, rastimp in care se acumulau suficiente gaze care faceau practic o mica explozie. Dupa parerea mea, in cazul dvs, arzatorul are o problema. Ori da arc insuficient, ori manifesta intarziere, ori, ori, ori. Cred ca acolo trebuie cautata cauza. Daca centrala este in garantie, nu lasati lucrurile asa! Sa va schimbe placa de aprindere, sau electrodul de ionizare, sau arzatoru pana dau de hiba, sau chiar intreaga centrala! Iarna bate la usa. Succes!

            Comentariu

            • cristiantheo
              Incepator
              • 11.mai.2010
              • 7

              #7
              Multumesc,o sa-i chem pe cei de la firma si mai vedem...asta-i beleaua ca nu face regulat!

              Comentariu

              • termoadi
                Membru Marcant
                • 21.ian.2007
                • 984

                #8
                izolatie electrod aprindere fisurata ,transformator aprindere ,placa comanda ,este un intreg lant de componente care poate duce la o intarziere a aprinderii ,daca exista aceasta intarziere.
                O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                Comentariu

                • cristiantheo
                  Incepator
                  • 11.mai.2010
                  • 7

                  #9
                  Probabil exista o intarziere ,au umblat si la distanta electrodului,dar repet,nu face mereu asa, asta-i problema. Ultima oara cel cu serviceul vorbea prin telefon cu cineva de la Motan si acesta sugera ca ar trebui schimbat traful de aprindere. O sa-i chem sa-l schimbe si mai vedem,macar vad ca de cateva zile nu mai apare eroarea E2.

                  Comentariu

                  • Adrian_
                    Incepator
                    • 12.sep.2010
                    • 17

                    #10
                    And69 are mare dreptate: centrala e in garantie, stai pe capul lor pana o fac sa mearga ca lumea, sau o schimba cu totul. Daca te prinde iarna (care se mai si anunta grea) n-o sa fie prea placut sa stai cateva zile fara centrala, pana "soseste containerul" sau alte faze de-astea.

                    Ia-i cu ANPC daca se lasa greu s-o schimbe.


                    Referitor la simptome, cred ca diagnosticul cu intarzierea e corect. Ajunge sa pornesti un ochi de aragaz si sa nu aprinzi imediat, ci dupa 20 de secunde, sa zicem, si o sa observi un fenomen asemanator, dar petrecut in spatiu deschis.

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3639

                      #11
                      Cel mai bine ar fi sa-i faceti sa va schimbe centrala cu totul.

                      Alta problema posibila ar fi ca nu cumva presiunea de la reteaua de gaze sa nu fie constanta si as fie defect regulatorul de presiune montat.

                      Comentariu

                      Procesare...