    la pereti este necesara ancorarea profilelor cw de grinzile din lemn ?

    la tavan este bine dacaa ancorez structura metalica de fermele din lemn .

    Comentariu

    • SpecialistulMC
      Moderator
      • 19.mai.2004
      • 35026

      #32
      1. Nu, profilele verticale tip CW nu se fixeaza si de grinzile din lemn. Structura obtinuta este independenta de perete.

      2. Profilele portant se ancoreaza de grinzile tavanului. Profilele montant vor fi fixate de profilele portante.

      Comentariu

      • dan 23
        Incepator
        • 26.feb.2011
        • 29

        #33
        la mine inaltimea unui perete va fi de 2.7 m.
        totusi profilul recomnadat la perete cw50 nu este prea ingust ?
        tinind cont ca as vrea sa montez perpendicular pe grinzile din lemn vata minerala pot monta cw paralel cu pardoseala ?

        tavanul camerei are dimensiunea de 5x4m .
        ce profile voi folosi ?
        Ultima editare de dan 23; 12.mar.2012, 15:39.

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 35026

          #34
          -Daca doriti puteti utiliza profile UW si CW de 75 ori puteti chesona fiecare al doilea profil vertical din CW50. In cazul dumneavoastra profilele CW vor fi pozitionate vertical, perpendicula pe pardoseala.

          -Pentru tavan folositi profile UD30 si CD60

          Comentariu

          • dan 23
            Incepator
            • 26.feb.2011
            • 29

            #35
            ce inseamna "chesona " ?

            cum plec cu peretele de rigoips din grinda de beton ?

            pot monta prima data un profil cw cu dibluri in grinda ?

            Comentariu

            • SpecialistulMC
              Moderator
              • 19.mai.2004
              • 35026

              #36
              Am sa va fac o simulare 3D sa vedeti cum trebuie sa montati profilele.

              Comentariu

              • dan 23
                Incepator
                • 26.feb.2011
                • 29

                #37
                v-as fi recunoscator

                Comentariu

                • SpecialistulMC
                  Moderator
                  • 19.mai.2004
                  • 35026

                  #38
                  Dupa cum observati in schita profilele UW50 se pot fixa pe partea inferioara a grinzii din BA lasand o distanta de circa 15 cm intre placile OSB3 si fata dinspre incapere a profilelor. Aceasta distanta va este necesara pentru a putea monta termoizolatia.
                  Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	profile pe grinda BA.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	134,2 KB 
ID:	600862

                  Comentariu

                  • dan 23
                    Incepator
                    • 26.feb.2011
                    • 29

                    #39
                    pe grinzi sa nu montez izolatie ?

                    ce distante intre profilele cw sunt recomandate ?

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 35026

                      #40
                      Profilele verticale CW50 se monteaza la o distanta maxima interax de 500 mm iar pentru grinzile de la tavan aveti tutorialul din sectiunea Bricolaj.

                      Comentariu

                      • dan 23
                        Incepator
                        • 26.feb.2011
                        • 29

                        #41
                        inca o intrebare.
                        pereti de la baie am hotarit sa ii fac din bca de 15 cm .inclusiv acolo unde aveam peretele facut din osb.
                        daca intre peretele nou din bca si cel existent din osb voi introduce in caroiaj vata isover domo este bine ?

                        Comentariu

                        • fflorin
                          Incepator
                          • 30.oct.2010
                          • 33

                          #42
                          parerea mae a sa lasi un saptiu de aerisire pt ca in timp poate aparea mucegai

                          Comentariu

                          • SpecialistulMC
                            Moderator
                            • 19.mai.2004
                            • 35026

                            #43
                            Postat în original de dan 23
                            inca o intrebare.
                            pereti de la baie am hotarit sa ii fac din bca de 15 cm .inclusiv acolo unde aveam peretele facut din osb.
                            daca intre peretele nou din bca si cel existent din osb voi introduce in caroiaj vata isover domo este bine ?
                            Se poate, peste vata minerala montati o membrana bituminoasa dupa care ziditi cu blocurile BCA. Pe interior, dupa ce tencuiti peretii, aplicati prima data 2 straturi de pasta hidroizolanta dupa care montati faianta

                            Comentariu

                            • dan 23
                              Incepator
                              • 26.feb.2011
                              • 29

                              #44
                              ce pasta hidroizolanta imi recomandati ?
                              meseriasii deja au zidit astazi iar intre bca si vata nu am pus membrana .
                              totusi intre vata si zid a ramas un spati de aerisre .

                              credeti ca as putea avea probleme mari ?

                              Comentariu

                              • SpecialistulMC
                                Moderator
                                • 19.mai.2004
                                • 35026

                                #45
                                Postat în original de dan 23
                                ce pasta hidroizolanta imi recomandati ?
                                meseriasii deja au zidit astazi iar intre bca si vata nu am pus membrana .
                                totusi intre vata si zid a ramas un spati de aerisre .
                                credeti ca as putea avea probleme mari ?
                                Trebuia sa protejati vata minerala macar cu o folie de polietilena ori nici vata minerala nu ati mai montat ?

                                Ca pasta hidroizolatoare puteti utiliza Ceresit CL50 ori Ceresit CL51.