Panta canalizare

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cosmin_sn
    Incepator
    • 19.mai.2010
    • 22

    Panta canalizare

    Are cineva idee care ar fi panta ce ar trebui data unei canalizari gravitationale pt 160 metri?Si de cate camine de vizitare ar fi nevoie?Multumesc anticipat
  • Consultant sanitare
    Moderator
    • 16.oct.2006
    • 1554

    #2
    Daca se merge cu o panta minima de 2% atunci se pare ca este prea mica diferenta de nivel pentru a putea trage direct canalizarea, fara unitate de pompare.

    Comentariu

    • cristi_vlad1987
      Incepator
      • 16.nov.2008
      • 3

      #3
      Panta canalizare

      Panta minima pentru realizarea unui racord de canalizare pentru asigurarea scurgerii gravitationale se stabileste in functie de diametrul tevii utilizate si exista un STAS in aceasta privinta.
      De asemenea se tine seama in relatia de calcul si de materialul din care este confectionat tubul.
      Pe troansoanele principale se utilizeaza o panta de min 0.3% si max 0.7% (din cate retele de canalizare am facut cam asta este media-sunt topograf si am pozat pana acum aproape 100 de km de tub PVC pana la diametre de 600mm).
      Racordurile se executa de obicei cu tub de 110 panta min 0.9%.
      Lungimea maxima intre doua camine este de 60 m conform noilor dispozitive tehnice(in trecut era de 50 de m).

      Pentru alte detalii referitoare la retele de canalizare va stau cu placere la dispozitie oricand.

      Comentariu