Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Plus presiune instalatie, presiune maxima suportata de instalatie (sau valoarea supapei de siguranta), contra-presiunea vasului de expansiune ...
Inaltimea coloanei de apa nu cred ca este cazul, caci nu cred ca depaseste 10 metri sa fim conditionati si de aceasta.
Buna ziua. Si eu sunt la faza de a achizitiona o centrala pe lemne si ma uit la schemele de montaj. In momentul acesta am un cazan in teracota iar vasul de expansiune deschis este pe retur la iesirea din teracota (intre cazan si pompa). Cand se lua curentul si pompa nu mergea toata apa fierbinte refula in vasul de expansiune, deci nu se intampla nimic. Citeam mai jos ca este mai bine ca vasul sa fie inaintea pompei. Intrebarea mea: daca montez vasul inaintea pompei cand se ia curentu mai poate refula apa fierbinte in vas, nu o blocheaza paletele pompei ?
Mai citeam de acea pompa cu by pas care se monteaza intre tur si retur dar pe multe scheme pe care ma uitam nu apare asa ceva, iar instalatorul nu mi-a spus nimic de ea. Ar trebui sa il intreb , trebiue montata ?
Vorbiti de lucruri diferite. Centralele din comert, avand focarul inconjurat de apa, are nevoie de o temperatura ceva mai mare pentru a nu se forma condens in ele, de aici si pompa de by-pass (care circula o parte din apa incalzita inapoi in centrala pentru a pastra o temperatura ridicata). In locul acesteia se poate folosi si o vana termica de amestec (pe aceasta sigur o gasiti in scheme).
Daca aveti probleme cu curentul, atunci folositi fara indoiala vas de expansiune deschis asemeni teracotei.
Aveti insa grija, daca ati luat o centrala din fonta, eventualele completari cu lichid se va face cu aceasta rece (la o diferenta de temperatura mai mare, sunt sanse ca fonta sa crape si este de rau).
Da, nu am punctat. Intr-adevar erau 2 probleme diferite. Am inteles acum ce este cu by-pass ul. Inca am nelamuriri in ce pozitie sa pun vasul de expansiune, intre pompa si cazan (cum este la mine acum) sau inaintea pompei , (vas-pompa cazan, cum citeam undeva mai jos)
Teoretic vasul de expansiune deschis se pune astfel incat pompa sa "traga" din el, adica inaintea pompei.
Practic, se poate pune si la ultimul calorifer.
In opinia mea, eu as recomanda doua lucruri:
1. Daca situatia financiara va permite, v-as recomanda sa achizitionati si un puffer pentru a avea un consum mai mic, si instalatia intre acesta in termosifon.
2. Daca constructia casei va permite, realizati toata instalatia in termosifon.
Am cumparat zilele trecute un boiler de inox pe lemne cu capacitate 90L, putere termica utila 5.50 kw, presiune maxima de lucru 3 bar, temperatura de lucru 65 grade C. Ca sursa de apa am o pompa submersibila bagata in fantana la care am legat un presostat electronic(care arata ca BRIO2000)decat ca nu scrie pe el firma. Boilerul l-am montat in baie cu supapa de siguranta(cea care a fost montata pe intrare in boiler pe apa rece), iar in partea de sus am iesit cu teava pentru apa calda. Problema este dupa ce am facut focul in el de 2 ori, apa incalzindu-se la 46 de grade maximum, am observat ca sa umflat capacul superior al boilerului. Mentionez ca pe ceasul presostatului arata o presiune de 4,2 bar.
In ce pozitie se monteaza vasul de expansiune inchis?
Cu intrarea de apa in sus sau in jos? Conteaza?
Am vazut prin fotografii ambele variante.
In instructiunile de montaj nu scrie nimic despre asta.
Multumesc!
Buna dimineata.
- Vasul de expansiune nu trebuie instalat in apropriera suprafetelor generatoare de caldura;
- Vasul de expansiune este recomandat sa se monteze la unr acord special in acest sens al cazanului astfel incat la o eventuala interventie sa se goleasca doar cazanul, nu intreaga instalatie;
- Vasul de expansiune este de preferat sa se monteze in cadrul instalatiei pe conducta de aspiratie a pompei de circulatie, cand aceasta este montata pe retur. Se evita astfel intrarea pompei in cavitatie.
- Conectarea vasului de expansiune la returul sistemul de incalzire poate afecta sistemul de incalzire, dupa cum urmeaza: initial temperatura apei din cazan este rece, cazanul porneste si pana la atingerea unei temperaturi minime in cazan, pompele de circulatie sunt oprite si vanele de amestec inchise, iar in acest fel apa are o directie de deplasare spre vasul de expansiune.
Montand ca in figura 1 volumul de apa cald se distribuie intre vasul de expansiune si returul instalatiei. In acest fel se incalzesc radiatoarele.
- Daca vasul de expansiune este realizat ca in fig. 2 apa calda din cazan se deplaseaza doar spre vasul de expansiune.
Cea mai buna pozite a “punctului neutru” si instalarea pompei de circulatie si a vasului de expansiune
A se conecta vasul de expansiune cat mai aproape de partea de aspiratie a pompei de circulatie. Se evita intrarea pompei in cavitatie.
Vasele de expansiune se monteaza cu intrarea de apa in jos.
Buna dimineata.
- Vasul de expansiune este de preferat sa se monteze in cadrul instalatiei pe conducta de aspiratie a pompei de circulatie, cand aceasta este montata pe retur. Se evita astfel intrarea pompei in cavitatie.
.
Buna ziua si La multi ani.
Am citit cu atentie acest topic,un coleg se confrunta cu o situatie similara.Are o instalatie de incalzire cu vas de expansiune deschis si deseori aude zgomote in pompa de recirculare(vezi imaginea Gresit).Aceste zgomote dispar daca aeriseste manual de la aerisitorul de pe cazan,deci e clar ca pompa functioneaza si in regimuri de cavitatie.Citind informatiile din topic si facand analogie cu informatiile dvs,deduc ca a montat gresit vasul de expansiune.In acest moment vasul de expansiune este montat pe retur intre intrare retur cazan si pompa de recirculare care este montata tot pe retur,deci practic vasul de expansiune nu este montat pe aspiratia pompei ci exact la iesire din pompa,este cazul cel mai nefavorabil este exact in punctul cel mai indepartat de aspiratia pompei.Pe net sunt tot felul de scheme dar niciuna nu este justificata.In mod normal teoria dvs este corecta,in plus vasul de expansiune montat pe aspiratia pompei creste presiunea,desci ajuta sistemul,fata de situatia actuala in care vasul de expansiune practic opune rezistenta deoarece pompa impinge si in vas si practic scade presiunea din instalatie.Este corecta afirmatia mea?Pana la urma cum este corect???Schema din imaginea Corect este buna?
Orice sugestie este binevenita
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.