Vas expansiune

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cheluakame
    Living Legend
    • 27.oct.2012
    • 2298

    Răspuns la: Vas expansiune

    Plus presiune instalatie, presiune maxima suportata de instalatie (sau valoarea supapei de siguranta), contra-presiunea vasului de expansiune ...
    Inaltimea coloanei de apa nu cred ca este cazul, caci nu cred ca depaseste 10 metri sa fim conditionati si de aceasta.
    iTermice --- Sursa ta de caldura

    Comentariu

    • robi76
      Incepator
      • 18.feb.2008
      • 43

      Răspuns la: Vas expansiune

      Buna ziua. Si eu sunt la faza de a achizitiona o centrala pe lemne si ma uit la schemele de montaj. In momentul acesta am un cazan in teracota iar vasul de expansiune deschis este pe retur la iesirea din teracota (intre cazan si pompa). Cand se lua curentul si pompa nu mergea toata apa fierbinte refula in vasul de expansiune, deci nu se intampla nimic. Citeam mai jos ca este mai bine ca vasul sa fie inaintea pompei. Intrebarea mea: daca montez vasul inaintea pompei cand se ia curentu mai poate refula apa fierbinte in vas, nu o blocheaza paletele pompei ?
      Mai citeam de acea pompa cu by pas care se monteaza intre tur si retur dar pe multe scheme pe care ma uitam nu apare asa ceva, iar instalatorul nu mi-a spus nimic de ea. Ar trebui sa il intreb , trebiue montata ?

      Comentariu

      • cheluakame
        Living Legend
        • 27.oct.2012
        • 2298

        Răspuns la: Vas expansiune

        Vorbiti de lucruri diferite. Centralele din comert, avand focarul inconjurat de apa, are nevoie de o temperatura ceva mai mare pentru a nu se forma condens in ele, de aici si pompa de by-pass (care circula o parte din apa incalzita inapoi in centrala pentru a pastra o temperatura ridicata). In locul acesteia se poate folosi si o vana termica de amestec (pe aceasta sigur o gasiti in scheme).

        Daca aveti probleme cu curentul, atunci folositi fara indoiala vas de expansiune deschis asemeni teracotei.
        Aveti insa grija, daca ati luat o centrala din fonta, eventualele completari cu lichid se va face cu aceasta rece (la o diferenta de temperatura mai mare, sunt sanse ca fonta sa crape si este de rau).
        iTermice --- Sursa ta de caldura

        Comentariu

        • robi76
          Incepator
          • 18.feb.2008
          • 43

          Răspuns la: Vas expansiune

          Da, nu am punctat. Intr-adevar erau 2 probleme diferite. Am inteles acum ce este cu by-pass ul. Inca am nelamuriri in ce pozitie sa pun vasul de expansiune, intre pompa si cazan (cum este la mine acum) sau inaintea pompei , (vas-pompa cazan, cum citeam undeva mai jos)

          Comentariu

          • cheluakame
            Living Legend
            • 27.oct.2012
            • 2298

            Răspuns la: Vas expansiune

            Teoretic vasul de expansiune deschis se pune astfel incat pompa sa "traga" din el, adica inaintea pompei.
            Practic, se poate pune si la ultimul calorifer.

            In opinia mea, eu as recomanda doua lucruri:
            1. Daca situatia financiara va permite, v-as recomanda sa achizitionati si un puffer pentru a avea un consum mai mic, si instalatia intre acesta in termosifon.
            2. Daca constructia casei va permite, realizati toata instalatia in termosifon.
            iTermice --- Sursa ta de caldura

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3639

              Răspuns la: Vas expansiune

              Deci ordinea corecta este vas - pompa - cazan.

              Comentariu

              • valym
                Incepator
                • 22.mai.2014
                • 7

                Răspuns la: Vas expansiune

                Salut,

                Am cumparat zilele trecute un boiler de inox pe lemne cu capacitate 90L, putere termica utila 5.50 kw, presiune maxima de lucru 3 bar, temperatura de lucru 65 grade C. Ca sursa de apa am o pompa submersibila bagata in fantana la care am legat un presostat electronic(care arata ca BRIO2000)decat ca nu scrie pe el firma. Boilerul l-am montat in baie cu supapa de siguranta(cea care a fost montata pe intrare in boiler pe apa rece), iar in partea de sus am iesit cu teava pentru apa calda. Problema este dupa ce am facut focul in el de 2 ori, apa incalzindu-se la 46 de grade maximum, am observat ca sa umflat capacul superior al boilerului. Mentionez ca pe ceasul presostatului arata o presiune de 4,2 bar.

                Credeti ca ma puteti ajuta ?

                Multumesc !

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3639

                  Răspuns la: Vas expansiune

                  Nu ati montat un vas de expansiune ce sa preia dilatarea apei atunci cand creste temperatura.

                  Comentariu

                  • Consultant climatizare
                    Moderator
                    • 17.oct.2007
                    • 3639

                    Răspuns la: Vas expansiune

                    Postat în original de picpro52
                    In ce pozitie se monteaza vasul de expansiune inchis?
                    Cu intrarea de apa in sus sau in jos? Conteaza?
                    Am vazut prin fotografii ambele variante.
                    In instructiunile de montaj nu scrie nimic despre asta.
                    Multumesc!
                    Buna dimineata.
                    - Vasul de expansiune nu trebuie instalat in apropriera suprafetelor generatoare de caldura;
                    - Vasul de expansiune este recomandat sa se monteze la unr acord special in acest sens al cazanului astfel incat la o eventuala interventie sa se goleasca doar cazanul, nu intreaga instalatie;
                    - Vasul de expansiune este de preferat sa se monteze in cadrul instalatiei pe conducta de aspiratie a pompei de circulatie, cand aceasta este montata pe retur. Se evita astfel intrarea pompei in cavitatie.
                    - Conectarea vasului de expansiune la returul sistemul de incalzire poate afecta sistemul de incalzire, dupa cum urmeaza: initial temperatura apei din cazan este rece, cazanul porneste si pana la atingerea unei temperaturi minime in cazan, pompele de circulatie sunt oprite si vanele de amestec inchise, iar in acest fel apa are o directie de deplasare spre vasul de expansiune.
                    Montand ca in figura 1 volumul de apa cald se distribuie intre vasul de expansiune si returul instalatiei. In acest fel se incalzesc radiatoarele.
                    - Daca vasul de expansiune este realizat ca in fig. 2 apa calda din cazan se deplaseaza doar spre vasul de expansiune.
                    Cea mai buna pozite a “punctului neutru” si instalarea pompei de circulatie si a vasului de expansiune
                    A se conecta vasul de expansiune cat mai aproape de partea de aspiratie a pompei de circulatie. Se evita intrarea pompei in cavitatie.

                    Vasele de expansiune se monteaza cu intrarea de apa in jos.
                    Fișiere Atașate

                    Comentariu

                    • Paulorossi
                      Membru
                      • 24.aug.2010
                      • 272

                      Răspuns la: Răspuns la: Vas expansiune

                      Postat în original de Consultant climatizare
                      Buna dimineata.
                      - Vasul de expansiune este de preferat sa se monteze in cadrul instalatiei pe conducta de aspiratie a pompei de circulatie, cand aceasta este montata pe retur. Se evita astfel intrarea pompei in cavitatie.
                      .
                      Buna ziua si La multi ani.
                      Am citit cu atentie acest topic,un coleg se confrunta cu o situatie similara.Are o instalatie de incalzire cu vas de expansiune deschis si deseori aude zgomote in pompa de recirculare(vezi imaginea Gresit).Aceste zgomote dispar daca aeriseste manual de la aerisitorul de pe cazan,deci e clar ca pompa functioneaza si in regimuri de cavitatie.Citind informatiile din topic si facand analogie cu informatiile dvs,deduc ca a montat gresit vasul de expansiune.In acest moment vasul de expansiune este montat pe retur intre intrare retur cazan si pompa de recirculare care este montata tot pe retur,deci practic vasul de expansiune nu este montat pe aspiratia pompei ci exact la iesire din pompa,este cazul cel mai nefavorabil este exact in punctul cel mai indepartat de aspiratia pompei.Pe net sunt tot felul de scheme dar niciuna nu este justificata.In mod normal teoria dvs este corecta,in plus vasul de expansiune montat pe aspiratia pompei creste presiunea,desci ajuta sistemul,fata de situatia actuala in care vasul de expansiune practic opune rezistenta deoarece pompa impinge si in vas si practic scade presiunea din instalatie.Este corecta afirmatia mea?Pana la urma cum este corect???Schema din imaginea Corect este buna?
                      Orice sugestie este binevenita
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • coby
                        Living Legend
                        • 21.feb.2012
                        • 6701

                        Răspuns la: Răspuns la: Vas expansiune

                        Postat în original de Consultant climatizare
                        ....
                        A se conecta vasul de expansiune cat mai aproape de partea de aspiratie a pompei de circulatie. Se evita intrarea pompei in cavitatie.

                        Vasele de expansiune se monteaza cu intrarea de apa in jos.
                        Inseamna ca schema asta ( de la prity ) e gresita ?
                        Fișiere Atașate
                        Si din nimicuri poti face ceva bun .

                        Comentariu

                        • Maestrul Max
                          Living Legend
                          • 28.iul.2006
                          • 6920

                          Răspuns la: Vas expansiune

                          Trebuia sa fie ceva de genul:
                          Fișiere Atașate
                          Cu stima.

                          Comentariu

                          • coby
                            Living Legend
                            • 21.feb.2012
                            • 6701

                            Răspuns la: Răspuns la: Vas expansiune

                            Postat în original de Maestrul Max
                            Trebuia sa fie ceva de genul:
                            Asa este montat la mine , deci este ok ?
                            Si din nimicuri poti face ceva bun .

                            Comentariu

                            • gmtiby
                              Living Legend
                              • 24.oct.2008
                              • 1044

                              Răspuns la: Răspuns la: Vas expansiune

                              Postat în original de coby
                              Asa este montat la mine , deci este ok ?
                              Din cate stiu, la mine vasul de expansiune este montat pe retur ! Nu acolo trebuie sa fie montat ? Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	catre vas expansiune din retur.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	241,9 KB 
ID:	620276

                              Comentariu

                              • coby
                                Living Legend
                                • 21.feb.2012
                                • 6701

                                Răspuns la: Vas expansiune

                                Vas de expansiune inchis sau deschis ? La mine e inchis .
                                Deci cum este corect pana la urma in cazul celui inchis si in cazul celui deschis ?
                                Si din nimicuri poti face ceva bun .

                                Comentariu