Am urmatoarea problema : azi am pus in functiune o coloana de iluminat artificial alcatuita din 54 lampi fluorescente de 36 W fiecare (putere instalata 54 x 36 = 1944 W). Coloana de alimentare este realizata cu MYF 2,5 mmp, iar protectia este asigurata cu disjunctor bipolar Schneider 16 A.
La aprox. 10 minute dupa punerea in functie a decuplat disjunctorul, lucru care s-a intamplat de 3 ori la rand( de fiecare data dupa aprox. 10 minute de la cuplare). Punand mana pe corpul disjunctorului am observat ca este usor caldut, la fel si conductoarele. Am presupus ca circuitul absoarbe undeva la 25A (n-am avut disponibil clestele-ampermetru pentru a masura exact curentul absorbit). Faptul ca este atat de mare curentul se explica prin aceea ca lampile sunt necompensate (adica nu au condensatoare), factorul de putere fiind in acest caz foarte mic (P/UxI, adica 1944/245 x 25 = aprox.0,31). Am inlocuit disjunctorul de 16 A cu unul de 25A si nu a mai decuplat.
As dori sa va rog, daca ma puteti ajuta, cu o formula de calcul pentru o baterie de condensatoare pentru compensarea factorului de putere pe care sa o conectez in paralel pe plecarea din disjunctor catre coloana de lampi. M-am uitat asa in fuga prin I7 dar n-am gasit asa ceva (poate nu m-am uitat atent).
Multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri.
Cu stima.
Comentariu