    Schema sistem degivrare

    Am rugamintea sa ma ajute cineva cu o schema electrica pentru un sistem de degivrare pentru alei.
    Datele problemei:
    - Putere instalata 30kW (cabluri de incalzire).
    - Termostat care suporta 3,6 kW
    - Contactor de 30 kW la 380V
    - Alimentare trifazica

    Ma intereseaza cum se conecteaza la retea termostatul, contactorul si cablurile de incalzire (cum se comanda contactorul etc.). Daca ma puteti ajuta si cu un tip anume de contactor.

    Va multumesc.
  • Codex
    Membru
    • 12.mai.2006
    • 253

    #2
    Re: Schema sistem degivrare

    Postat în original de stowan
    Am rugamintea sa ma ajute cineva cu o schema electrica pentru un sistem de degivrare pentru alei.
    Datele problemei:
    - Putere instalata 30kW (cabluri de incalzire).
    - Termostat care suporta 3,6 kW
    - Contactor de 30 kW la 380V
    - Alimentare trifazica

    Ma intereseaza cum se conecteaza la retea termostatul, contactorul si cablurile de incalzire (cum se comanda contactorul etc.). Daca ma puteti ajuta si cu un tip anume de contactor.

    Va multumesc.
    Termostatul este prevazut si cu comanda de semnalizare sau este simplu?

    Observatie:
    Cred ca nu este necesara o putere instalata atat de mare.
    Ati putea folosi principiul acumularii de caldura!

    Cu stima!
    Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

    Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

    Electrician autorizat IIA + IIB

    Comentariu

    • stowan
      Incepator
      • 29.iun.2006
      • 44

      #3
      Termostatul este special pentru degivrari.
      Comanda este dată de un senzor de umezeala și de temperatura.
      Sistemul va functiona numai cât este zăpada sau gheata pe zona de alee unde este instalat senzorul.

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        O firma, un link catre o prezentare a produselor ca sa vedem si noi despre ce e vorba aveti?
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • electricman
          Membru Marcant
          • 26.iul.2009
          • 691

          #5
          Re: Schema sistem degivrare

          Postat în original de stowan
          Am rugamintea sa ma ajute cineva cu o schema electrica pentru un sistem de degivrare pentru alei.
          Datele problemei:
          - Putere instalata 30kW (cabluri de incalzire).
          - Termostat care suporta 3,6 kW
          - Contactor de 30 kW la 380V
          - Alimentare trifazica

          Ma intereseaza cum se conecteaza la retea termostatul, contactorul si cablurile de incalzire (cum se comanda contactorul etc.). Daca ma puteti ajuta si cu un tip anume de contactor.

          Va multumesc.
          Cateva observatii:
          -30kw este mult, banuiesc ca nu vor fi alimentate simultan.
          Iti recomand un contactor ABB.
          Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #6
            Chiar ca si mie mi s-a parut mult -acesti 30 KW ce suprafata acopera?
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • stowan
              Incepator
              • 29.iun.2006
              • 44

              #7
              Termostatul este ETO 1550, suprafața este de 120 mp la 250W/mp, cablurile sunt de 30W/ml. Termostatul suporta aproape 8kW, de aceea sunt nevoit sa utilizez un contactor trifazic de 35-40 A pe faza. Mă interesează un tip anume (firma) de astfel de contactor și schema electrică de montare.

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                #8
                Dvs. doriti sa comandati prin intermediul lui ETO 1550 un contactor care sa alimenteze toata instalatia de degivrare odata, impartita pe 3 faze (ca sa fie echilibrata), deoarece aparatul poate comanda doar o putere mai mica.
                Am inteles bine?
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • electricman
                  Membru Marcant
                  • 26.iul.2009
                  • 691

                  #9
                  Postat în original de stowan
                  Termostatul este ETO 1550, suprafața este de 120 mp la 250W/mp, cablurile sunt de 30W/ml. Termostatul suporta aproape 8kW, de aceea sunt nevoit sa utilizez un contactor trifazic de 35-40 A pe faza. Mă interesează un tip anume (firma) de astfel de contactor și schema electrică de montare.
                  Comanda in sine nu este mare filosofie,doar ca trebuie sa precizati cateva lucruri:
                  Aveti un singur cablu pt toata suprafata?
                  Aveti un singur termostat si un singur senzor?
                  In mod normal ar trebui sa aveti cate un senzor si termostat pt fiecare alee,altfel TOATE VOR FI DEZGHETATE IN ACELASI TIMP.
                  Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                  Comentariu

                  • stowan
                    Incepator
                    • 29.iun.2006
                    • 44

                    #10
                    Postat în original de Consultant electrice
                    Dvs. doriti sa comandati prin intermediul lui ETO 1550 un contactor care sa alimenteze toata instalatia de degivrare odata, impartita pe 3 faze (ca sa fie echilibrata), deoarece aparatul poate comanda doar o putere mai mica.
                    Am inteles bine?
                    Exact!
                    Sunt 9 cabluri de degivrare câte 3 pe fiecare faza.
                    Este o singura alee pentru acces auto

                    Comentariu

                    • Consultant electrice
                      Moderator
                      • 08.nov.2005
                      • 3240

                      #11
                      Eu as folosi 3 circuite cu 3 contactori mai mici separati care sa anclanseze pe rand ca sa nu tragi brusc curent asa mare sa varieze lumina in casa.

                      ETO 1550 stie sa faca ceva in sensul asta adica sa aibe 3 iesiri care sa fie programate sa porneasca la cateva secunde una de cealalta?

                      Din cate am citit eu nu cred.
                      Cea mai simpla varianta contactori cu bobina la 230V si legaturi electrice serioase , dar repet, cand tragi brusc 30KW nu stiu ce iese.
                      Curentul nu iarta!

                      Comentariu

                      • stowan
                        Incepator
                        • 29.iun.2006
                        • 44

                        #12
                        Într-adevăr cele trei ieșiri pornesc toate in același timp.
                        Poate întreb o prostie, dar contactorii sunt și monopolari (numai pe faza, nulul fiind legat direct) sau trebuie și nulul prin contactor?
                        Nu există un dispozitiv care sa poată fi setat sa porneasca cu întârziere?

                        Mulțumesc pentru răspunsurile de până acum.

                        Puteți sa-mi recomandați cateva mărci de contactoare (moeler, abb etc)? La 10 kW cât ar trebui sa fie diametrul cablului?

                        Comentariu

                        • Consultant electrice
                          Moderator
                          • 08.nov.2005
                          • 3240

                          #13
                          Contactorul lucreaza ca un releu, adica dvs. va trebui sa il comandati cu o faza si un nul ca sa anclanseze daca este vorba de un contactor cu bobina care merge in curent alternativ. Sunt numeroase tipuri de contactoare si atata timp cat alegeti o firma mare in domeniu nu vor exista probleme. Voi studia si eu un catalog (trebuie sa-l gasesc mai intai) sa vad ce s-ar potrivi mai bine la aplicatia dvs. sa va fac o recomandare.


                          Sectiunea conductorilor trebue sa fie mai mare de 6 mm patrati.
                          Curentul nu iarta!

                          Comentariu

                          • razvyyc
                            Membru Marcant
                            • 04.ian.2008
                            • 450

                            #14
                            Postat în original de stowan

                            Puteți sa-mi recomandați cateva mărci de contactoare (moeler, abb etc)? La 10 kW cât ar trebui sa fie diametrul cablului?
                            Oricare din marcile enumerate mai sus de dumneavoastra sau de ceilalti membrii. Puteti alege un contactor de 63A, e mult mai sanatos iar diferenta de pret este neglijabila.



                            Postat în original de Consultant electrice
                            Sectiunea conductorilor trebue sa fie mai mare de 6 mm patrati.
                            Sectiunea trebuie sa fie de 16 mmp.

                            Comentariu

                            • Consultant electrice
                              Moderator
                              • 08.nov.2005
                              • 3240

                              #15
                              Am zis ca impartim in 3 instalatia si ar reveni cam 40 amperi pe fiecare ramura, unde zic ca un 10mm patrati este de ajuns.
                              Curentul nu iarta!