Bec avertizare existenta consumator

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • leos2009
    Incepator
    • 30.apr.2009
    • 28

    Bec avertizare existenta consumator

    Am o problema cu becurile care raman aprinse prin casa la plecarea din apartament.
    Exista vreo solutie cat de cat simpla de a monta un bec de avertizare la tablou care sa indice ca pe siguranta de becuri e un consumator ramas pornit?

    multumesc
  • bogd
    Membru Marcant
    • 16.aug.2009
    • 546

    #2
    Bec avertizare existenta consumator- o idee?

    O solutie cat de cat simpla,ar fi montarea sub panou a unui intrerupator general de iluminat cu led pe circuitul de iluminat .Cand plecatti puteti observa daca led>ul este stins circuitul este alimentat,si actionati intrerupatorul pe pozitia oprit.
    PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

    Comentariu

    • Mircea G
      Living Legend
      • 14.ian.2007
      • 12085

      #3
      Re: Bec avertizare existenta consumator- o idee?

      Postat în original de bogd
      O solutie cat de cat simpla,ar fi montarea sub panou a unui intrerupator general de iluminat cu led pe circuitul de iluminat .Cand plecatti puteti observa daca led>ul este stins circuitul este alimentat,si actionati intrerupatorul pe pozitia oprit.
      ...si daca acasa se intoarce prima persoana , un copil sau una atehnica , cine aprinde lumina ? este oare o casa asa mare incit sa nu se observe lumina aprinsa ?
      Instalatii verificari-revizii gaze

      Comentariu

      • bogd
        Membru Marcant
        • 16.aug.2009
        • 546

        #4
        Pai daca am lumina stinsa in casa ,pustiul meu sta pe intuneric ? sau sotia ca este atehnica? nu stie sa apese pe intrerupator?
        PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

        Comentariu

        • leos2009
          Incepator
          • 30.apr.2009
          • 28

          #5
          Intrerupatorul s-ar pune inseriat cu siguranta de lumini?
          Am avut un intrerupator cu led pe un bec economic si a trebuit sa il schimb cu un intrerupator normal pt ca palpaia becul. Ma gandesc ca va fi o palpaire generala daca folosesc un intr. cu led ca intr. general.

          Comentariu

          • bogd
            Membru Marcant
            • 16.aug.2009
            • 546

            #6
            Intrerupatorul cu L.E.D. il inseriati pe circuitul de la siguranta la consumator.In ce priveste flasuri_le creeate de intrerupatoarele cu L.E.D. chiar si ele au o solutie.Se leaga in paralel pe fundul fasungului o rezistenta de 200k.ohmi 0,5w,si astfel problema dispare.
            PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

            Comentariu

            • Mircea G
              Living Legend
              • 14.ian.2007
              • 12085

              #7
              In situatia ca alegeti totusi sa faceti asa ceva , montati un intrerupator care sa suporte cel putin amperajul sigurantei inseriate .
              Instalatii verificari-revizii gaze

              Comentariu

              • bogd
                Membru Marcant
                • 16.aug.2009
                • 546

                #8
                Eventual un U-SOL,sau un heblu.Majoritatea intrerupatoarelor de firma suporta o intensitate de 10A.foarte bine.
                PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                Comentariu

                • Adamescu Ion
                  Living Legend
                  • 21.sep.2008
                  • 1105

                  #9
                  Un ampermetru montat pe circuitul de iluminat va indica daca aveti un consumator.
                  Daca doriti un aparat cu indicatie optica de tip logic (am consumator - LED aprins, nu am consumator - LED stins), se poate rezolva cu un montaj electronic care este un ampermetru modificat (transformator curent, amplificator, comparator).
                  Voi posta o schema cind voi avea timp sa o concep, este simpla si de aceea sper sa se intimple cit mai repede.

                  Comentariu

                  • ucenicul.tanar
                    Incepator
                    • 25.aug.2009
                    • 98

                    #10
                    Daca executia in regim "DIY" este considerata prea dificila, exista si dispozitive gata facute, relee de curent, montabile pe sina omega standard, care semnalizeaza prin diverse combinatii de contacte depasirea in sus sau in jos a unui prag de curent intr-un circuit. Parca am vazut asa ceva pe site la Adelaida...Cautati pe google "current relay".
                    It works better if you plug it in.

                    Comentariu

                    • Adamescu Ion
                      Living Legend
                      • 21.sep.2008
                      • 1105

                      #11
                      Aparatul trebuie sa semnalizeze prezenta unei sarcini, nu o sarcina de o anumita valoare. De asemenea aparatul trebuie sa reziste si la un scurt accidental.

                      Comentariu

                      • leos2009
                        Incepator
                        • 30.apr.2009
                        • 28

                        #12
                        Postat în original de Adamescu Ion
                        Un ampermetru montat pe circuitul de iluminat va indica daca aveti un consumator.
                        Daca doriti un aparat cu indicatie optica de tip logic (am consumator - LED aprins, nu am consumator - LED stins), se poate rezolva cu un montaj electronic care este un ampermetru modificat (transformator curent, amplificator, comparator).
                        Voi posta o schema cind voi avea timp sa o concep, este simpla si de aceea sper sa se intimple cit mai repede.

                        multumesc, astept schema cand se poate

                        Comentariu

                        • ucenicul.tanar
                          Incepator
                          • 25.aug.2009
                          • 98

                          #13
                          Postat în original de Adamescu Ion
                          Aparatul trebuie sa semnalizeze prezenta unei sarcini, nu o sarcina de o anumita valoare. De asemenea aparatul trebuie sa reziste si la un scurt accidental.
                          Pai si care-i problema? Pragul de semnalizare (sau pragurile, daca are mai multe) sunt reglabile, uzual in domeniul 0 - 10 A sau 0 - 16 A la variantele fara transformator de curent extern. Il setezi sa-ti semnalizeze depasirea unui curent de 50 - 100 mA, ca sa ai si o oarecare imunitate la perturbatii si ai rezolvat problema.

                          Semnalizarea o face prin inchiderea unor contacte, iar pe contacte poti sa legi o lampa indicatoare. Daca ai capac semi-transparent la tabloul electric, poti folosi chiar o lampa montabila pe sina omega, langa releu.

                          Si schema cu transformator - comparator face exact acelasi lucru, compara curentul din circuit cu un anumit prag. Doar ca implica mai mult efort pentru construire. Daca te pasioneaza electronica, e chiar recomandat si placut sa faci asa ceva cu propriile maini. Daca nu ai timp sau nu ai inclinatie pentru asa ceva, mai bine apelezi la varianta gata facuta.
                          It works better if you plug it in.

                          Comentariu

                          • leos2009
                            Incepator
                            • 30.apr.2009
                            • 28

                            #14
                            Postat în original de ucenicul.tanar
                            Postat în original de Adamescu Ion
                            Aparatul trebuie sa semnalizeze prezenta unei sarcini, nu o sarcina de o anumita valoare. De asemenea aparatul trebuie sa reziste si la un scurt accidental.
                            Pai si care-i problema? Pragul de semnalizare (sau pragurile, daca are mai multe) sunt reglabile, uzual in domeniul 0 - 10 A sau 0 - 16 A la variantele fara transformator de curent extern. Il setezi sa-ti semnalizeze depasirea unui curent de 50 - 100 mA, ca sa ai si o oarecare imunitate la perturbatii si ai rezolvat problema.

                            Semnalizarea o face prin inchiderea unor contacte, iar pe contacte poti sa legi o lampa indicatoare. Daca ai capac semi-transparent la tabloul electric, poti folosi chiar o lampa montabila pe sina omega, langa releu.

                            Si schema cu transformator - comparator face exact acelasi lucru, compara curentul din circuit cu un anumit prag. Doar ca implica mai mult efort pentru construire. Daca te pasioneaza electronica, e chiar recomandat si placut sa faci asa ceva cu propriile maini. Daca nu ai timp sau nu ai inclinatie pentru asa ceva, mai bine apelezi la varianta gata facuta.

                            Despre asa ceva este vorba?

                            adelaida.ro/index.php?cPath=91_352_498&osCsid=ef6fc863bb37f8cd 8f0964126b653758

                            Comentariu

                            • ucenicul.tanar
                              Incepator
                              • 25.aug.2009
                              • 98

                              #15
                              Da, asa ceva.
                              Eu personal am "experienta proprie" cu un releu de curent de la Omron care ar satisface cerintele insa nu-mi aduc aminte exact ce model era si nu reusesc sa-l nimeresc acum la o cautare pe net. Daca gasesc exact modelul, o sa revin.

                              Releul de la Omron avea latime de 1 modul si era foarte similar cu "EPP-619", dar limita de jos pentru reglarea pragului de declansare era parca sub 100 mA.
                              It works better if you plug it in.

                              Comentariu