Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Buna seara,
As vra sa ma ajutati sa calculez cate radiatoare "RADIATOR 22 PKKP 600X1200" ar trebui sa instalez pentru un volum de 875 mc.
Mentionez ca ele vor deservi o biserica de 7 m inaltime si o suprafata de 125 mp, cu 5 geamuri termopan tamplarie aluminiu, usa termopan, si instalatie pe teava polipropilena.
De asemenea, vor fi conectate la o centrala pe combustibil solid de 24 kw.
astept raspuns cat mai curand.
Multumesc anticipat celor care ma vor ajuta.
Cel mult 8 radiatoare (8x2500W=20 KW), asta pentru a nu depasi puterea centralei, cu functionare la temperaturi ale apei de peste 75 gr.
Acum daca se mai poate schimba ceva: - puterea minima a centralei sa fie de 35kw,
- instalatia de preferinta pe cupru din cauza temperaturii ridicate a agentului
termic
- 10-12 radiatoare de minim 22x600x1400
Toate acestea pentru a asigura o temperatura de 13-17 grade.
Calculele sunt facute in mare, solutia optima pentru nevoile de incalzire va fi data de instalator la fata locului.
Buna seara,
As vra sa ma ajutati sa calculez cate radiatoare "RADIATOR 22 PKKP 600X1200" ar trebui sa instalez pentru un volum de 875 mc.
Mentionez ca ele vor deservi o biserica de 7 m inaltime si o suprafata de 125 mp, cu 5 geamuri termopan tamplarie aluminiu, usa termopan, si instalatie pe teava polipropilena.
De asemenea, vor fi conectate la o centrala pe combustibil solid de 24 kw.
astept raspuns cat mai curand.
Multumesc anticipat celor care ma vor ajuta.
Fiind vorba de o biserica eu cred ca ar trebui sa incepeti calculele altfel, deoarece radiatoarele nu sunt o solutie foarte buna pentru biserici in general.
Solutia ideala pentru incalzirea unei biserici ar fi incalzirea in pardoseala, alta varianta ar fi cu aer cald.
Radiatoarele nu sunt o solutie foarte buna deoarece pentru a creea o caldura confortabila ele ar trebui montate in numar destul de mare, pentru cazul de fata as recomanda montarea unui numar de 10-12 radiatoare.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.