    Buna,
    De curand mi-am inceput a ridica casa. In prima faza mi-am sapat santul fundatiei, 40cm latime, 1,10-1,20 m adancime, in aceeasi zi am si turnat betonul (B100).
    Imediat a doua zi, constructoul s-a apucat sa imi cofreze, a bagat fierul legat, facut mustatile din fier in sus pentru stalpii de sustinere, bagat tevile pentru apa, canal, dupa 2-3 zile de munca, deja mi-a turnat elevatia (70cm inaltime)(b200). Totul ok pana acu.
    A doua zi deja a decofrat toata elevatia. A lasat sa se usuce inca 3 zile, apoi a chemat o masina sa imi aduca balast si mi la bagat cu vola(16 to) in toate camerele. S-a urcat sus si a compactat pietrisul. Dupa alte 2 zile deja mi-a turnat si radier-ul (B150)(10 cm), cu folie dedesubt pentru hidroizolatie. Credeti ca e ok cum s-a procedat??
    Vizual, nici placa, nici elevatia nu prezinta urme de fisuri, deformari, etc ... Am avut discutie cu anumite persoane si mi-au spus ca temelia trebuie sa stea cofrata minim 10 zile apoi ca nu ar fi trebuit sa se urce nenea cu vola pe elevatie, ca s-ar putea sa apara fisuri ... , apoi intre radier si elevatie nu am pus plasa sudata, nea proiectantu mi-a zis ca nu trebuie ca nu pun obiecte pe radier foarte grele (doar mobilier, etc) si ingrop banii aiurea.
    Alta chestie, la zidarie ei imi zic ca e ok sa zidim peretii exteriori cu bca pus pe 200mm, nu pe 240mm, ca oricum fac izolatie de 10 cm exterior si nu trebuie..., acu, care e parerea voastra?
  • SpecialistulMC
    Moderator
    • 19.mai.2004
    • 35026

    #2
    Aveti un plan de constructie ? Constructorul este o persoana juridica ?

    Comentariu

    • cuticco
      Incepator
      • 26.apr.2011
      • 18

      #3
      Am proiectul in lucru, dar am inceput deja lucrarea. Da, are firma de constructii.

      Comentariu

      • mcbos
        Membru
        • 04.aug.2009
        • 142

        #4
        Cereti proiectantului detalii de executie la stalpi ,grinzi si placi (are sigur cateva la indemana).Aceste elemente sunt capitale la o casa .
        Nu mergeti doar pe mina constructorului ;idealul lui este sa termine lucrarea cat mai repede si sa isi primeasca banii la fel.

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 35026

          #5
          Postat în original de cuticco
          Am proiectul in lucru, dar am inceput deja lucrarea. Da, are firma de constructii.
          Sustin si eu mesajul anterior de a cere urgent de la proiectant detalii de executie.

          Comentariu

          • cuticco
            Incepator
            • 26.apr.2011
            • 18

            #6
            proiectantul i-a dat detaliile de executie, dar constructorul mi-a zis ca bca-ul e ok sa il pui si pe 200mm zid exterior, in sensul asta economisesc 6 paleti bca pe toata casa, ca oricum sustinerea nu e pe pereti. De aia am cautat constructii din bca si m-am uitat cum e pus. La unele case am vazut jos pus pe 240 latime,si sus pe 200mm, dar la foarte multe pe 200mmperetii exteriori toata casa. Ma doar intrebam. In fine, am luat o decizie si i-am zis sa le puna pe 240, ca oricum sunt mai in camp deschis, iar putin mai multa izolatie nu strica.

            Comentariu

            • mcbos
              Membru
              • 04.aug.2009
              • 142

              #7
              Stalpii ce dimensiune/compozitie au ?
              In ce judet construiesti?

              Comentariu

              • cuticco
                Incepator
                • 26.apr.2011
                • 18

                #8
                Construiesc in Suceava, stalpii au in compozitie bare fier de 16, legate cu fier de 6 in rame parca. Betonul o sa fie B250 iar marimea stalpilor din beton din 24x24cm

                Comentariu

                • ics
                  Membru Marcant
                  • 16.sep.2009
                  • 624

                  #9
                  am mai vazut constructori de astia care se grabesc sa-ti ia banii
                  pana te dumiresti tu ce si cum nu mai ai ce face, se astupa, trece la etapa urmatoare...; nu-s sigur da pare cam scurta durata...
                  la fel si cu bca u- pare cam subtire, dar ar tb respectat proiectul
                  ...nici viitorul nu mai e ce-a fost

                  Comentariu

                  • mcbos
                    Membru
                    • 04.aug.2009
                    • 142

                    #10
                    Pune niste poze .
                    O parere in plus nu strica .Daca nu ai bani sa platesti un inginer constructor pentru controlul pe etape al lucrarii documenteazate singur (bibloteca ,librarie ).
                    De exemplu

                    carti.info/carte.php?c_id=88765

                    E foarte buna pentru faza la care esti si timpul pe care il ai . Sunt date esentiale prezentate pe scurt .

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 35026

                      #11
                      Postat în original de cuticco
                      proiectantul i-a dat detaliile de executie, dar constructorul mi-a zis ca bca-ul e ok sa il pui si pe 200mm zid exterior, in sensul asta economisesc 6 paleti bca pe toata casa, ......
                      Va atrag atentia ca atat dumneavoastra cat mai ales constructorul aveti obligatia de a respecta in totalitate proiectul de constructie.

                      O casa se construieste nu facand economie la materialele de rezistenta ci facand casa sa reziste "n" generati.

                      Va rog sa atasati un detaliu din planul de constructie.

                      Comentariu

                      • cuticco
                        Incepator
                        • 26.apr.2011
                        • 18

                        #12
                        Din pacate nu am inca un scaner ...
                        proiectul ca idee ar fi asa :
                        floorplanner.com/projects/21024616-casa-cutic/edit

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 35026

                          #13
                          Fotografiati planul de constructie.

                          Comentariu

                          • razvan adrian
                            Membru Marcant
                            • 30.mar.2011
                            • 322

                            #14
                            Postat în original de cuticco
                            Construiesc in Suceava, stalpii au in compozitie bare fier de 16, legate cu fier de 6 in rame parca. Betonul o sa fie B250 iar marimea stalpilor din beton din 24x24cm
                            Stilpi de 24/24 nu prea am auzit,simbureii/stilpii cei mai subtiri au 25/27 si sint de regula pentru peretii portanti de caramida plina sau gvp(porotherm).La bca fierul de fi16 este ok dar stilpul de 24/24 este ridicol de subtire,la bca sa zicem ca as accepta un 24/35 stilpul,dar in normative sub 30/35 nu prea am vazut,citit,studiat,mi e rau.Mustatile stilpilor pleaca din cuzinetii care sint axati dupa ce s a turnat betonul de egalizare de 10-15 cm grosime pe fundul sapaturii,se toarna fundatia (fara armatura)si dupa asta soclul armat,cu mustatile stilpilor,repet plecate din betonul de fundare.E cam grabit individul asta,la bca armatura si betoanele sint in general mai mari ,bca ul este o zidarie care este "doar ca sa nu te bata vintul",nimik altceva,iar iluzia ca pe bca ies mai ieftin este o mare teapa,se pune fier de minim 16,etrieri de minim 8 si 25/30 cm(stilpi),adica la fata betonului stilpul are 30/35,iar centurile sigrinzile de 30/45 minim grosimea la f. beton,soclul fi 14 minim cu etrieri de fi8/10,5 buc/m.l minim.As dorii sa stiu daca s a facut balizarea cu sfoara inca de la sapatura si daca s au pastrat aceleasi axe si la stilpi,turnare soclu,axe mustati stilpi elevatie parter...fara aceste axe/sfori intinse ,e greu de urmarit precizia unei structuri de rezistenta .Recomandarea mea ,verificati diagonalele la fata betonului daca sint egale pe soclu,inainte de turnarea soclului se verificau diagonalele pe cofraj la interiorul cofrajului exterior.Bafta,sanatate,nervi de otel,Razvan
                            bagera

                            Comentariu

                            • bpetrescu00
                              Incepator
                              • 14.iun.2011
                              • 15

                              #15
                              Specialistul Mc loveste din nou. Un raspund clar domnu' specialist? Sau adunati posturi?

                              Comentariu

                              Procesare...