+ Răspuns la subiect
Pagina 3 din 13 PrimulPrimul 12345 ... UltimulUltimul
Rezultate 21 la 30 din 129

Subiect: Probleme incalzire centralizata

  1. #21
    Sunt niste operatziuni contra cronometru. Aici trebuie sa fie facuta o pregatire riguroasa iar de operatzie sa se ocupe o persoana (sau mai multe) care sa fie responsabile, avind in vedere situatzia.

    Avind in vedere pozitzia apartamentului, 8 din 8 (asa am intzeles eu), eu as pune in loc de aerisitoare robinete cu sfera de 1/2'' si cu pregatire de furtun. Ca sa se realizeze aceasta intr-un timp cit mai scurt, ar trebui sa fie pregatite 2 dopuri unul cu filet pe stinga iar altul cu filet pe dreapta si in care sa fie taiat filetul de 1/2''

    Daca se demonteaza caloriferul, eu as baga sarpele pe retur prima data, apoi l-as baga in partea de jos a caloriferului. Aici poate fi introdus si un fier beton care sa strapunga namolul.

    Ca sa speli caloriferul, ar trebui sa ai un spatziu unde sa potzi(prin reductzii adecvate) sa schimbi sensul de circulatzie al agentului de spalare. Altfel in baie sau in alt loc ar dura mai multa vreme. Sunt in acest pompe speciale cu ajutorul caruia se fac astfel de spalari. Sunt anumite firme care fac asemenea operatziuni. E complicat, dupa parerea mea.

    Inainte de a face orice altceva eu as face urmatorul lucru: in subsolul tehnic, as inchide TURUL. Apoi sus in spatziul tehnic, as deschide RETURUL (de fapt ar trebui sa fie singurulcare ajunge acolo) si l-as conduce la o scurgere, lasindu-l deschis o perioada. In felul acesta se schimba sensul de curgere in calorifer. Se poate ciocani usor. Apoi se reface sensul normal. Si dupa o perioada iarasi schimbat sensul. Ar putea fi rezultate.
    Va doresc din tot sufletul sa avetzi succes!

    Sa'tare!
    E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

  2. #22
    la multe subsoluri de blocuri nu prea functioneaza robinetele pe tur si retur, asa ca mi se pare cam dificil de a izola numai coloana cu pricina....

  3. #23
    Eu as vedea ordinea operatiilor un pic altfel:

    1. Oprit instalatie
    2. Golire
    3. Montare robineti retur - pe tur exista, curatat in prealabil teava.
    4. Inchis robineti tur/retur si umplere instalatie

    Dupa aceasta, se pot demonta linistit caloriferele, curatat, spalat, montat aerisitoare, pus la loc, dat drumul la apa, aerisit etc
    ratzele se trag din camioane

  4. #24
    Citat Postat în original de ear1976
    Eu as vedea ordinea operatiilor un pic altfel:

    1. Oprit instalatie
    2. Golire
    3. Montare robineti retur - pe tur exista, curatat in prealabil teava.
    4. Inchis robineti tur/retur si umplere instalatie

    Dupa aceasta, se pot demonta linistit caloriferele, curatat, spalat, montat aerisitoare, pus la loc, dat drumul la apa, aerisit etc

    Se goleste din instalatzie ca sa POTZI LUCRA, nicidecum toata instalatzia.
    Instalatzia fiind veche(banuiesc) exista posibilitatea ca robinetzii de pe tur sa nu inchida: neprevazutul lucra!
    Daca un lucru rau se poate intimpla, apoi se si intimpla!
    Sal'tare!
    E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

  5. #25
    @ Babooo

    Corect, nu toata instalatia, doar cat sa poti lucra.
    SIII, regula numaru' unu - nu te apuca de treaba duminica sau in orice alta zi in care de dimineata de cand te-ai trezit ti-ai dat cu usa de la baie peste picioare, te-ai oparit cu apa cand te spalai pe dinti si ai dat cafeaua in foc. Ala cu coada abia asteapta sa si-o bage in treaba!
    Daca un lucru rau se poate intimpla, apoi se si intimpla!
    Sal'tare!

    Craciun fericit tuturor!
    ratzele se trag din camioane

  6. #26
    Nu mai inteleg nimic, am luat-o eu razna sau site-ul are vointa proprie?
    Se amesteca mesajele, si n-am baut nimic pana acu'
    ratzele se trag din camioane

  7. #27
    Multumesc tuturor pt raspunsuri, nu am avut acces la net cateva zile.
    Sunt sigur ca nu e doar aer, ci e si ceva namol, iar operatiunea nu cred ca se poate face iarna aceasta.
    Cat despre robinete, am doar unul pe tur.

    Sunt cam 20 de elementi, din care se incalzesc 2 complet (imediat de la tur), apoi vreo 7-8 dar doar partea de jos a lor (cam 30% partea de jos).

    Ceva imi spune ca trebuie spalate caloriferele la primavara.

  8. #28
    Pina atunci incercatzi schimbarea sensului agentului termic, asa cum am aratat mai sus. Daca avetzi posibilitatea, la satzi sa curga mai mult timp,in spatziul tehnic, aerisirea instalatziei!

    Sal'tare!
    E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

  9. #29
    Incercati ce s-a propus pe forum in ordine - de la simplu la complicat. Adica- scimbare sens agent in instalatie, aerisit, ciocanit etc. Daca nu si nu, treceti la planul B - golit instalatie (nu toata, cum a spus dl. baboo, numai cat sa lucrezi) si restul.

    Un an nou cu mai multa caldura in casa va doresc!
    ratzele se trag din camioane

  10. #30

    Calorifer rece

    Salut,

    Ma confrunt cu o problema mai tricky: unul din calorifere (de otel cu elementi) este rece in conditiile in care:
    • - alimentare Radet, etaj 3
      - este spalat
      - este aerisit corect
      - coloanele sunt noi - s-au schimbat acum 2 luni
      - se incalzeste bine in momentul in care presiunea este mai mare pe coloane - la alimentarea cu apa sau cind mai face Radetul manevre
      - daca il aerisesc apa circula prin el - atit de la retur cit si de la tur
      - acest lucru se intimpla doar la mine si la vecinul de deasupra, pe aceeasi coloana. Restul vecinilor au.
    Nici macar cel care a schimbat coloana nu stie de ce se intimpla.
    Am auzit o chestie ca ar putea fi daca punctul de alimentarea a returului din calorifer este mai sus decit locul unde returul se inteapa in coloana.
    L-am aerisit, si eu si vecinul de sus pe al lui, dar nu mai iese aer din coloana.

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Probleme circuite incalzire
    De ctin_victor în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 114
    Ultimul post: 21.09.2013, 09:40
  2. Probleme incalzire calorifere
    De christon în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 25
    Ultimul post: 15.03.2013, 22:43
  3. Probleme incalzire casa
    De claudiupadure în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 6
    Ultimul post: 16.10.2012, 10:15
  4. Probleme instalatia de incalzire!
    De DorianMarius în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 6
    Ultimul post: 24.10.2007, 19:19
  5. aerisirea coloanei pt incalzirea centralizata
    De gica2 în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 4
    Ultimul post: 20.10.2006, 05:47

Etichete pentru acest subiect

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii