Probleme incalzire centralizata
Adună
X
-
-
Comentariu
-
Daca doar una dintre conductele de legatura este colmatata toate probele duc la acelasi rezultat.
Daca exista robineti de izolare inchide turul si se poate verifica returul pe la aerisitor si invers.
Blocul are 4 etaje?Comentariu
-
Blocul are 9 etaje.
Am facut testul de care spuneti.
Am inchis atit turul, cit si returul si am deschis aerisitorul in fiecare caz. Apa curge.Comentariu
-
calorifer rece
Ati verificat daca caloriferele montate pe aceeasi coloana la etajele superioare si inferioare incalzesc normal?
Daca incalzesc normal necazul este in zona de racord a caloriferelor d-voastra.
Ar putea fi tevile de racord infundate sau caloriferele.
Cum ati facut aerisirea caloriferului?
Inchideti robinetul de tur si retur calorifer, goliti putin, deschideti robinetul de retur usor pina iese tot aerul pe aerisitor, dupa care deschideti si turul.
Daca tot nu incalzeste inseamna ca una din coloane poate fi infundata(mai jos la jonctiunea cu coloana noua.
Normal ar fi ca la etajul 3 sa nu aveti probleme cu incalzirea, daca tevile au fost inlocuite si dimensionate corect.Comentariu
-
Din cate stiu eu, presiunea nu variaza semnificativ pe circuitul de incalzire centralizat.
El este permanent sub presiune, se schimba doar temperatura agentului termic.
In afara problemelor mentionate, racordarea la coloane s-a facut corect, turul, sa nu fie cumva inversate legaturile pe undeva?Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!
Community Manager MCComentariu
-
M-am gindit si la inversarea legaturilor.
Dar, daca ar fi asa, atunci s-ar mai incalzi cind dau ei presiune?
pentru ca el se incalzeste cind dau presiune...Comentariu
-
Postat în original de maneadM-am gindit si la inversarea legaturilor.
Dar, daca ar fi asa, atunci s-ar mai incalzi cind dau ei presiune?
pentru ca el se incalzeste cind dau presiune...
Cu toate ca ati spalat caloriferul, undeva in interiorul lui s-a format un dop care optureaza circulatia agentului termic.Comentariu
-
Chiar daca apa pare ca circula.
Am mai facut un test: am deconectat turul, am inchis aerisitorul si am deschis returul.
Apa care intra pe la retur iesea din calorifer pe la mufa de la tur deconectata.Comentariu
-
Va rog frumos puteti face niste poze cu radiatorul respectiv si sa le postati pe forum?
Poate asa reusim sa descoperim problema mai repede.Comentariu
-
Salut,
S-a dat de cap la problema cu caloriferul?
Am si eu unul care nu se incalzeste.
Apa fierbinte vine pe tur, apa rece vine pe retur - am verificat prin robinetul de aerisire.
Tot ce pot sa va spun ca turul si returul sunt bine montate.
Oricum, apa isi face circuitul prin el.
Are cineva o idee?
multam
Admin.MC: Va rog sa corectati mesajul inainte sa-l postati!Comentariu
-
calorifer rece
Raspuns pt.motanum.
Pentru a primi un raspuns realist din partea forumistilor dati cat mai multe date despre calorifer?(pozitionare,bloc sau casa,etaj,legaturi la calorifer,)si eventual si niste poze.Comentariu
-
Acum mai bine de 20 de ani , asa problema se rezolva cu caramida !
Luam o caramida , o aruncam in tablele pe post de geam ale punctului termic si iesea afara o adormita cu gura mare ...O anuntam frumos ca urmatoare caramida ii va face gura si mai mare ! daca nu porneste pompele de circulatie ...si le pornea ... Asa se rezolva atunci .
Metoda a functionat si dupa 89 cit am mai stat la bloc ...trebuie stat cu gura pe cei de la punctul termic .
Asa ca prima oara vedeti ce se intimpla acolo , vedeti sa fie deschisi robinetii principali din subsol , sa nu fi facut careva o " mica reducere " si dupa aceea trageti concluziile .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Postat în original de Mircea GAcum mai bine de 20 de ani , asa problema se rezolva cu caramida !
Luam o caramida , o aruncam in tablele pe post de geam ale punctului termic si iesea afara o adormita cu gura mare ...O anuntam frumos ca urmatoare caramida ii va face gura si mai mare ! daca nu porneste pompele de circulatie ...si le pornea ... Asa se rezolva atunci .
Metoda a functionat si dupa 89 cit am mai stat la bloc ...trebuie stat cu gura pe cei de la punctul termic .
Asa ca prima oara vedeti ce se intimpla acolo , vedeti sa fie deschisi robinetii principali din subsol , sa nu fi facut careva o " mica reducere " si dupa aceea trageti concluziile .Comentariu
-
Postat în original de Consultant climatizarePostat în original de Mircea GAcum mai bine de 20 de ani , asa problema se rezolva cu caramida !
Luam o caramida , o aruncam in tablele pe post de geam ale punctului termic si iesea afara o adormita cu gura mare ...O anuntam frumos ca urmatoare caramida ii va face gura si mai mare ! daca nu porneste pompele de circulatie ...si le pornea ... Asa se rezolva atunci .
Metoda a functionat si dupa 89 cit am mai stat la bloc ...trebuie stat cu gura pe cei de la punctul termic .
Asa ca prima oara vedeti ce se intimpla acolo , vedeti sa fie deschisi robinetii principali din subsol , sa nu fi facut careva o " mica reducere " si dupa aceea trageti concluziile .
In tot cazul , prima oara acolo trebuie verificat si la subsol ...Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
Comentariu