Probleme incalzire centralizata

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • PowerMC
    Administrator
    • 02.mai.2007
    • 2240

    #61
    Ati spus urmatoarele:
    -locuiti la etajul 3 din 9
    -teava de PPR la etajul dvs. este de 20mm la exterior
    -legatura la calorifer este tot pe PPR 20

    Tinand cont de grosimea tevii de PPR care este de 3.4mm rezulta un diametru interior de 13.2mm.
    Ma intreb, aceasta dimensiune de 1/2" este suficienta pentru a asigura debitul necesar pentru toata coloana, la toate cele 9-10 calorifere?

    Din cate stiu, la coloanele de incalzire se pleaca cu o teava mai groasa si se scade diametrul pe masura ce scade numarul caloriferelor deservite.
    Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!

    Community Manager MC

    Comentariu

    • manead
      Incepator
      • 01.nov.2007
      • 52

      #62
      salut

      Se pare ca este suficienta din moment ce ajunge caldura pina la 9. Au venit insa cu teava de 25 pina la et2. Si de acolo cu 20

      Comentariu

      • florin n
        Membru
        • 03.nov.2006
        • 281

        #63
        Debransati caloriferul si cronometrati in cat timp umpleti un recipient mai mare (o caldare) cu apa de pe tur cat si de pe retur. Comparati debitul obtinut cu debitul de la un calorifer care functioneaza normal (in cazul in care ambele calorifere sunt racordate cu tevi de aceasi dimensiune). Daca obtineti valori asemanatoare inseamna ca problema e la calorifer.

        Comentariu

        • lucianraducanu
          Membru
          • 27.iun.2006
          • 138

          #64
          Poate va ajuta experienta mea. Pana de curand aveam probleme cu incalzirea a 3 calorifere in apartament. Unul la baie pe o coloana si doua la dormitoare pe o alta coloana. Etajul 1 din 10. Din cand in cand acestea erau reci desi turul era fierbinte. Apa circula si pe tur si pe retur. Toate problemele astea erau in timpul zilei, dar nu zilnic. Isi reveneau insa seara, cand din spusele administratorului pornea inca un grup de pompare in punctul termic.

          Rezolvarea a fost schimbarea racordurilor de la coloane la calorifere. Coloanele si racordurile erau cele vechi din teava de otel (sau fier sau ce o fi) de cand a fost facut blocul. Am pus acum din Cu de 15. Caloriferele sunt din aluminiu, relativ noi (nu stiu de cand ca asa am cumparat apartamentul), racordate la coloane pe aceeasi parte (nu in diagonala).

          Comentariu

          • Highlander
            Incepator
            • 18.feb.2011
            • 91

            #65
            Daca esti la termoficare vezi sa incarce idiotii de la administratie coloana corect.
            Aceasta se incarca pe retur, iincet in cam 2 ore. Incarcata pe tur, in calorifere se aduna pungi de aer greu de eliminat.
            Aveti aerator la calorifer? Folositi-l

            Comentariu

            • ridopodo
              Incepator
              • 18.feb.2010
              • 10

              #66
              Probleme incalzire centralizata

              Am cautat in sectiunea “Instalatii de incalzire….” si n-am gasit nimic sa ma ajute.

              M-am mutat in iulie 2008 intr-un ap. situat la et. 10 (ultimul) si cu ocazia renovarii am inlocuit si caloriferele din fonta cu unele din tabla (purmo) blocul fiind conectat la RADET.
              In iarna 2010-2011 am inceput sa am probleme cu incalzirea astfel – toate caloriferele (6 buc) se incalzeau putin sau f. putin 1/3 in partea de sus.
              Primu’ pas a fost sa pun aerisitoare automate la toate caloriferele – nu s-a schimbat nimic. Am reclamat administratorului de bloc care a chemat in cateva randuri o echipa RADET pentru aerisirea coloanei insa situatia nu s-a schimbat si toata iarna am apelat si la calorifere electrice pentru a compensa. In acest an lucrurile stau la fel.

              Mentiuni:
              - parametrii cu care livreaza RADET se pare ca sunt ok – cel putin asa sustine administratorul conform unui echipament din subsol
              - aer nu exista in caloriferele mele – daca apas pe aerisitor iese apa
              - caloriferele sunt legate cu returul atat pe aceeasi parte cu turul cat si pe diagonala
              - 2 dintre coloane au fost inlocuite de la et.7 – se banuia ca sunt obturate partial sau total

              Parerea mea (neavizata) este ca apa nu se ‘plimba’ mai deloc prin caloriferele mele si ca e vorba de presiunea cu care este impinsa apa pe tur. Ciudat este si ca uneori un calorifer se incalzeste mai mult, alteori e rece de tot desi altu’ e putin cald.
              Am chemat 2 instalatori care au ridicat din umeri si administratorul a venit cu altu’ care a recomandat inlocuirea coloanelor dupa cum am spus mai sus

              Please, help – orice sfat m-ar ajuta.

              Multumesc anticipat.
              Dorin

              Comentariu

              • Highlander
                Incepator
                • 18.feb.2011
                • 91

                #67
                Reincarca coloana pe retur. Orice instalatie termica se incarca de pe retur! Am avut probleme similare cu dobitocii de la RADET, acum mai mult timp

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3606

                  #68
                  Este o problema interesanta va rog sa ne tineti la curent c ceea ce se intampla dupa ce reincarcati instalatia pe retur.

                  Comentariu

                  • ridopodo
                    Incepator
                    • 18.feb.2010
                    • 10

                    #69
                    Postat în original de Highlander
                    Reincarca coloana pe retur. Orice instalatie termica se incarca de pe retur! Am avut probleme similare cu dobitocii de la RADET, acum mai mult timp
                    La inlocuirea uneia dintre coloane intre etajele 7 - 10 a fost golita si apoi reincarcata pe retur (cel putin asa am auzit ca discutau instalatorul si administratorul) instalatia fara nici un efect pozitiv.

                    Am cumparat ieri un manometru pe care l-am montat inaintea robinetului cu termostat si apoi, oprind pe rand turul si returul (am robineti intre coloana si conectarea caloriferului) am incercat sa vad care este presiunea pe tur, r espectiv retur insa cred ca fac ceva gresit pentru ca in ambele situatii imi indica in jurul valorii de 2 atmosfere dupa ce se stabilizeaza; imi poate spune cineva cum ar trebui sa fac pentru a obtine niste valori reale?

                    Multumesc,
                    Dorin

                    Comentariu

                    • bibi91
                      Incepator
                      • 12.nov.2011
                      • 2

                      #70
                      salutare,

                      si eu am exact aceeasi problema. eu stau la etajul 6, blocul are 7 etaje. vecinii mei au toti caldura, se pare ca problema este doar la mine. caloriferele sunt toate noi, montate acum 2 luni, deci logic ar fi sa nu fie infundate...oricum, eu pana acum n-am gasit rezolvarea, desi prin apartament au trecut mai multi instalatori...clar este ca apa nu circula prin calorifere...de ce, nu stiu...
                      @ridopodo
                      masurarea presiunii nu cred ca duce undeva, nu-s de specialitate, dar nu asa trebuie sa fie, adica egala tur/retur, avand in vedere ca sunt vase comunicante?

                      Comentariu

                      • PowerMC
                        Administrator
                        • 02.mai.2007
                        • 2240

                        #71
                        Postat în original de bibi91
                        masurarea presiunii nu cred ca duce undeva, nu-s de specialitate, dar nu asa trebuie sa fie, adica egala tur/retur, avand in vedere ca sunt vase comunicante?
                        Exact egala nu poate fi deaorece pe circuitul respectiv, de la sistemul de pompare pana la finalul returului, in punctul termi, exista tot felul de rezistente hidraulice ce se traduc in pierdere de presiune. Intotdeauna va exista o diferenta intre presiunea pe tur si pe retur, mai mica sau mai mare.
                        Faptul ca anumite corpuri de incalzire nu se incalzesc are legatura directa cu lipsa de circulatie pe tronsonul respectiv. Care este cauza acestei lipse de circulatie, ramane de vazut, fie o colmatare totala sau partiala, fie un dop de aer etc.
                        Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!

                        Community Manager MC

                        Comentariu

                        • bibi91
                          Incepator
                          • 12.nov.2011
                          • 2

                          #72
                          dupa ce am postat dimineata, am reusit sa conving administratorul sa cheme instalatorul blocului, acesta a golit complet instalatia, a reincarcat pe retur ( am stat tot timpul langa el ) a aerisit, si dus a fost. in momentul in care a terminat, toate caloriferele mele ardeau. acum sunt iar calde doar in partea de sus...deja nu mai stiu ce sa cred...deci? colmatate nu sunt, ca nu s-ar fi incalzit in totalitate...dop de aer nu cred sa fie, vecinul de deasupra mea nu are probleme...chiar nu stiu incotro s-o apuc...de instalatori care vin, se uita si apoi pleaca fara sa-mi fi rezolvat problema sunt cam satul...va rog, orice sfat ar fi bun..

                          Comentariu

                          • cosmintr
                            Membru Marcant
                            • 30.iul.2006
                            • 568

                            #73
                            Buna seara, fara suparare solutia o vad in montarea unei centrale de apartament. Parintii mei stau la bloc si cand erau conectati la centrala de cartier, tot probleme tot timpul, aeriseau, modificau trasee in pivnita etc., in final la noi in oras s-au inchis c-am toate centralele comune si s-au montat individuale.

                            Comentariu

                            • ridopodo
                              Incepator
                              • 18.feb.2010
                              • 10

                              #74
                              Postat în original de bibi91
                              dupa ce am postat dimineata, am reusit sa conving administratorul sa cheme instalatorul blocului, acesta a golit complet instalatia, a reincarcat pe retur ( am stat tot timpul langa el ) a aerisit, si dus a fost. in momentul in care a terminat, toate caloriferele mele ardeau. acum sunt iar calde doar in partea de sus...deja nu mai stiu ce sa cred...deci? colmatate nu sunt, ca nu s-ar fi incalzit in totalitate...dop de aer nu cred sa fie, vecinul de deasupra mea nu are probleme...chiar nu stiu incotro s-o apuc...de instalatori care vin, se uita si apoi pleaca fara sa-mi fi rezolvat problema sunt cam satul...va rog, orice sfat ar fi bun..
                              Si la mine, imediat ce era incarcata instalatia, caloriferele se incalzeau uniform pe toata suprafata dupa care raman calde/caldute aproximativ 1/3 in partea de sus; ciudat (pentru mine) e ca uneori sunt calde 1/2 sau 3/4 in sufragerie in timp ce in dormitoare sunt ori reci de tot ori <1/3 - probabil ca aceste modificari apar in functie de cum deschid cei de la etajele inferioare robinetii pentru incalzirea caloriferelor lor.
                              Eu cred, in continuare, ca de vina este presiunea la mine si s-ar putea ca masuratorile mele sa fie reale; dupa cum spuneam am luat un manometru pe care l-am montat pe tur inainte de robinetul cu termostat - am inchis returul din robinetul de trecere dintre coloana si calorifer si manometrul mi-a indicat 2,3 atm dupa care am inchis turul si am dat drumu' pe retur manometrul inregistrand 2 atm - e suficienta diferenta de 0.3 atm pentru a misca apa in calorifere sau nu?

                              Multumesc,
                              Dorin

                              Comentariu

                              • ridopodo
                                Incepator
                                • 18.feb.2010
                                • 10

                                #75
                                Postat în original de cosmintr
                                Buna seara, fara suparare solutia o vad in montarea unei centrale de apartament. Parintii mei stau la bloc si cand erau conectati la centrala de cartier, tot probleme tot timpul, aeriseau, modificau trasee in pivnita etc., in final la noi in oras s-au inchis c-am toate centralele comune si s-au montat individuale.
                                Cel mai probabil la asta o sa ajung insa e destul de dificil pentru ca nu exista coloana de gaze separata pentru a putea avea 2 focuri in apart. si costurile cumulate sunt destul de mari.
                                Dorin

                                Comentariu