Problema centrala Vaillant
Adună
X
-
Problema centrala Vaillant
Buna seara. Am o centrala in condensatie 46 kw + boiler cu dubla serpentina 300 l legat si la centrala si la panoul solar. De curand am momtat un termostat de camera wireless computhearm si am observat ca pe timpul zilei cand suntem plecati si centrala porneste foarte rar pentru incalzile, pompa pentru boiler care impinge agentul termic ca sa-l incalzeasca merge intruna(tot invarte la apa acolo) si nu trage gaz ca sa-l incalzeasca. Am observat ca atunci cand termostatul de camera ii spune sa porneasca incalzirea tocmai atunci incalzaste boilerul cum ar trebuii s-o faca. Nu stiu daca este normal asa ceva. Precizez ca boilerul este legat si la panoul solar.Etichete: Nimic -
-
Pentru montare sunt 2 optiuni:
a) fie leg la bornele 1 si 2 pentru 24V - instalatorul acolo am vazut ca l-a legat. O fi bine?
b) fie leg la bornele 3 si 4 pentru 230V
(Mentionez ca termostatul poate fi montat atat pentru 24 V ca si pentru 230 V)
Ma intreb daca este bine si daca conteaza unde se monteaza. Atat la a) si b) am vazut ca aveau punte intre ele, unde la a) am pus termostatul. In momentul de fata functioneaza bine, se manifesta ca in manualul termostatului. Dar am problema sus mentionata. O fi oare asta cauza?Ultima editare de computer angel; 30.nov.2011, 23:23.Comentariu
-
-
Răspuns la: Problema centrala Vaillant
Vreau sa va impartasesc o exprienta neplacuta si sa va solicit ajutorul!
Anul trecut prin februarie am achizitionat online o centrala Vaillant Turbotec 24 kw, de la ,, Universul instalatiilor'' iar in momentul punerii in functiune (undeva prin iulie 2012), s-au constatat urmatoarele: motor vana 3 cai defect, rotor vana 3 cai blocat, fiind imposibila umplerea centralei.
Am semnalat defectiunile mentionate mai sus si am solicitat inlocuirea centralei dar am primit raspuns ca nu se poate inlocui produsul, ci doar se poate repara sau schimba piesa. Am acceptat inlocuirea piesei si nu a produsului deoarece am fost putin constrans de imprejurari.
Acum 2 saptamani am solicitat o noua interventie, pentru ca centrala scoate un zgomot (un vuiet foarte puternic de parca ar vrea sa decoleze de pe perete) atunci cand incalzeste agentul termic la temperaturi mai mari de 50 grade .Iarna trecuta (prima iarna de functionare ) a avut aceleasi simptome dar la o intensitate mai mica , mai rar intradevar si nu le-am dat prea mare importanta dar acum zgomotul este foarte puternic si ca sa-l opresc trebuie sa diminuez intensitatea de la butonul de reglare a temperaturii agentului termic.
S-au prezentat 2 agenti de service care au constatat ca din cauza depunerilor in centrala (dupa o iarna de functionare in conditii normale), aceasta trebuie curatata chimic la un cost de 350 ron+tva,pe care eu ar urma sa il achit in conditiile in care centrala se afla inca in garantie. Mentionez ca inainte de punerea in functiune, am asigurat spalarea caloriferelor si a instalatiei termice, desi acestea au fost noi, cu toate accesoriile achizitionate de la aceiasi firma . Tinand cont de parerea altora pentru ca nu ma pricep mai deloc in ale instalatiilor, cred ca depunerile respective nu sunt explicabile si mai cred ca exista ceva ce nu functioneaza cum trebuie si ca societatea vrea sa ocoleasca acest lucruri si sa dea vina pe agentul termic si pe mai stiu eu ce sa ma faca pe mine sa suport costurile reparatiei .Nu stiu ce sa fac in aceasta situatuie .
Va multumesc pentru intelegere si astept ajutorul dumneavoastra!Comentariu
-
Răspuns la: Problema centrala Vaillant
Daca produsul este inca in garantie , solicitati sa va schimbe produsul ; faceti cerere scris si inregistrati o la ei - daca fac urat va sfatuiesc sa sunati la protectia consumatorului .Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Problema centrala Vaillant
Vreau sa va impartasesc o exprienta neplacuta si sa va solicit ajutorul!
Anul trecut prin februarie am achizitionat online o centrala Vaillant Turbotec 24 kw, de la ,, Universul instalatiilor'' iar in momentul punerii in functiune (undeva prin iulie 2012), s-au constatat urmatoarele: motor vana 3 cai defect, rotor vana 3 cai blocat, fiind imposibila umplerea centralei.
Am semnalat defectiunile mentionate mai sus si am solicitat inlocuirea centralei dar am primit raspuns ca nu se poate inlocui produsul, ci doar se poate repara sau schimba piesa. Am acceptat inlocuirea piesei si nu a produsului deoarece am fost putin constrans de imprejurari.
Acum 2 saptamani am solicitat o noua interventie, pentru ca centrala scoate un zgomot (un vuiet foarte puternic de parca ar vrea sa decoleze de pe perete) atunci cand incalzeste agentul termic la temperaturi mai mari de 50 grade .Iarna trecuta (prima iarna de functionare ) a avut aceleasi simptome dar la o intensitate mai mica , mai rar intradevar si nu le-am dat prea mare importanta dar acum zgomotul este foarte puternic si ca sa-l opresc trebuie sa diminuez intensitatea de la butonul de reglare a temperaturii agentului termic.
S-au prezentat 2 agenti de service care au constatat ca din cauza depunerilor in centrala (dupa o iarna de functionare in conditii normale), aceasta trebuie curatata chimic la un cost de 350 ron+tva,pe care eu ar urma sa il achit in conditiile in care centrala se afla inca in garantie. Mentionez ca inainte de punerea in functiune, am asigurat spalarea caloriferelor si a instalatiei termice, desi acestea au fost noi, cu toate accesoriile achizitionate de la aceiasi firma . Tinand cont de parerea altora pentru ca nu ma pricep mai deloc in ale instalatiilor, cred ca depunerile respective nu sunt explicabile si mai cred ca exista ceva ce nu functioneaza cum trebuie si ca societatea vrea sa ocoleasca acest lucruri si sa dea vina pe agentul termic si pe mai stiu eu ce sa ma faca pe mine sa suport costurile reparatiei .Nu stiu ce sa fac in aceasta situatuie .
Va multumesc pentru intelegere si astept ajutorul dumneavoastra!Comentariu
-
Problema centrala Vaillant
Salut
Am o problema la centrala mea vaillant vu/vuw 242/2-5 24 kw.Functioneaza de 4 ani, revizii la timp. Incalzirea functioneaza bine, silentios in limitele pe care eu le aleg, presiunea la temp ridicata creste cand ajunge la rece scade( valoare mica , de la 1,4 la 1,6) apa pentru calorifere e setata pe 57. Problema e de putin timp si apare atunci cand centrala trece pe ACM, din momentul ala incepe sa se auda ,incetul cu incetul un zgomot de fierbere iar daca ACM se foloseste timp mai mult creste si presiunea de la 1,4 la 1,6..ca si cum apa ar fierbe si ar face presiune in interior. Temperatura pentru acm este la 55. Debitul este ok la acm,curge destul de tare. Inca ceva, daca cresc temperatura pentru acm, creste si zgomotul respectiv. Pe lcd nu apare nici o erroare. Centrala trece de pe acm pe calorifere fara probleme.Doar zgomotul reprezinta problema, pentru ca ,cred ca ceva nu-i ok. Zgomotul apare doar cand trece pe acm. A mai intalnit cineva problema? Zgomotul nu apare cand centrala merge pe calorifere.Ultima editare de ionuTu; 24.nov.2013, 20:16.Comentariu
-
Răspuns la: Problema centrala Vaillant
Am avut si eu aceeiasi problema, dar la un alt timp de centrala . In urma reglarii presiunii gazului, pentru focar, problema a disparut . O alta cauza ar putea fi depunerea de calcar in schimbatorul secundar, insa asa cum zici ca debitul este ok , inclin sa cred ca presiunea gazului este prea mare.Flacara este prea puternica pentru debitul de apa pe care-l poate incalzi. Apeleaza la un specialist .Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Problema centrala Vaillant
Am avut si eu aceeiasi problema, dar la un alt timp de centrala . In urma reglarii presiunii gazului, pentru focar, problema a disparut . O alta cauza ar putea fi depunerea de calcar in schimbatorul secundar, insa asa cum zici ca debitul este ok , inclin sa cred ca presiunea gazului este prea mare.Flacara este prea puternica pentru debitul de apa pe care-l poate incalzi. Apeleaza la un specialist .Comentariu
-
Răspuns la: Problema centrala Vaillant
Bufnitura se aude deoarece nu exista sincronizare intre gaz si scanteie.Apeleaza la un specialist .Comentariu
-
-
Comentariu
-
Răspuns la: Problema centrala Vaillant
1.Sistemul de aprindere progresiva nu fixeaza valoarea presiunii de gaz, in momentul aprinderii , la valorea optima.
2.Pe electrozii de aprindere posibil sa fie depusa funingine, astfel distanta dintre acestia sa micsorat si implicit si marimea arcului electric .
3.Scanteia este reglata sa fie data putin mai devreme fata de momentul aprinderii.
4.Amestec aer-gaz defectuos
5.Mai pot fi si alte cauze , mai rare , dar posibile .
Oricum va trebui sa apeleze la un specialist.Comentariu
Comentariu