Vreau sa alimentez un aparat de aer conditionat cu un circuit separat direct din tablou si cel mai usor si convenabil traseu pentru cablu ar fi in acelasi pat de cablu cu cablul de retea.Poate cineva sa-mi spuna cum afecteaza campul electromagnetic al cablului de 220 performantele cablului de retea??De fapt ce vreau sa stiu este daca viteza internetului va fi grav afectata.Am mai cerut pareri si mi sa spus ca nu influenteaza foarte mult sau deloc,dar o parere in plus nu strica,sper eu de la persoane avizate.Multumesc!Etichete: Nimic -
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Dupa parerea mea nu afecteaza cu nimic si puteti sa-l pozati linistit. Cablul care alimenteaza AC-ul va fi myym 3x1,5 iar cel de net nu vad cu ce ar fi influentat de el.Sanatate maxima si efort minim! -
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Pe ce lungime vor merge in paralel cele doua cabluri?Curentul nu iarta!Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
incearca sa pui fire de cablu my ... dar torsadate, daac nu e lungime mare..merge
curentu consumat la ac e 1,5A??Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Cablul Myym are in el trei conductoare myf. Nu inteleg ce ar putea sa influenteze comportamentul cablului UTP. Puterea unui AC este in functie de cati BTU are. Unul de 12000 BTU are cca 1,2-1,2 kw pe racire si 1,3-1,5 pe incalzire. Cablul de 3x1.5 este suficient.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Multumesc mult pentru sfaturi!!!Lungimea pe care vor merge cele doua cabluri in paralel este de circa 15M.Puterea consumata a AC-ului este in jur de 1,2kw ceea ce rezulta un curent de aproximativ 5,5A.Ce nu inteleg eu este la ce se refera denumirea de MYYM....are cumva legatura cu faptul ca firele sunt litate sau nu,pentru ca si asta m-ar interesa.Are vreo importanta daca firele sunt litate sau pline??Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Nu are nicio importanta dpdv electric ci mecanic lucrandu-se mai usor cu un cablu care in el 3 conductoare litate si care va fi introdus in pat cablu.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Dar normativul I7 nu prevede ca distanta dintre traseele de curent slab si de forta sa fie de minim 30 cm?Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Ba da. Dar ma gandesc ca acel lucru este mai mult dpdv al protectiei decat electric deoarece intre frecventa la care opereaza acel cablu si frecventa la care merge celalalt ce se poate intampla? Acelasi lucru se poate spune si despre instalatia tv dar acasa avem intre cablurile tv si cele de curent 30 de cm? Eu am facut acasa de mai multe ori experiente cu apropierea intrecablul tv si cel de tensiune atat monofazat cat si trifazat si nu am descoperit nicio modificare in negativ in ceea ce priveste receptia posturilor tv. Am adus un router si l-am asezat in apropiere de tabloul electric. Parametrii au ramas aceiasi. Cine a intrebat a pomenit ca are deja acel pat cablu si ca este loc in el ptr cablul de tensiune. Dupa I7 trebuia sa ii spunem ca ar trebui sa pozeze la cca 30 de cm inca un pat cablu in care sa aiba alimentarea cu tensiune dar daca stam si ne gandim este vorba doar de un cablu cu trei conductoare care alimenteaza un AC. Din punctul meu de vedere nu e nimic gresit in situatia data.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Multumesc inca odata pentru sfaturi.Maine am sa realizez instalatia in acelasi pat de cablu cu cablul UTP,dar as dorii sa-mi dati va rog si niste parametrii tehnici ai cablului de 1,5.Inainte sa deschid aceasta discutie eram hotarat sa pun cablu de 2,5 considerand 1,5 un cablu cu risc de incalzire la 5,5A consum.Am uitat sa spun ca am sa folosesc o priza GEWISS aplicata!Eu sunt de profesie electronist asa ca electrica nu-mi este total necunoscuta doar ca ma lovesc mai rar de instalatii electrice si nu strica niciodata un sfat de la un specialist.Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Cablul pe care vi l-am recomandat este MYYM 3x1,5 si o sa suporte cei 1,5 kw maximi ai consumatorului dvs. E mai usor de lucrat cu un sigur element (MYYM ) decat cu trei conductoare pe care sa le manipulati concomitent.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Multumesc inca odata!Azi ma apuc de treaba si voi revenii cu o concluzie la ce am discutat aici!Comentariu
-
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Corect! Sa vedem rezultatul muncii! )Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Alimentare 220V + cablu retea UTP in acelasi pat de cablu
Am realizat instalatia,dar nu am facut inca legaturile in tablou.Din cauza programului foarte incarcat de la servici nu stiu cand voi putea continua lucrarea dar promit ca voi revenii cu poze si cu o concluzie daca este sau nu afectata viteza la internet de apropierea cablului de retea cu cel de 220.Am facut un test de viteza inainte si voi face si unul dupa ce alimentez cablul si voi posta concluzia.O zi buna!Comentariu