    Instalatie electrica la apartament 2 camere

    Buna ziua!
    As dori cateva sfaturi pentru realizarea instalatiei el. la ap. de 2 camere (inlocuirea Al pe CU)
    Am facut traseele pt. circuitele electrice dupa cum urmeaza:
    - circ. iluminat pt. cele 2 camere, hol, baie, bucatarie (tablou - doza principala -doza fiecarei depindinte);
    - circ. prize pt. cele 2 camere (tablou - doza ramificatie - doza cam. 1 (3 prize) si doza cam. 2 (2prize) ;
    - circ. priza pt. boiler electric (tablou - boiler);
    - circ. priza pt. masina spalat rufe (tablou - m.sp.);
    - circ. priza pt. AC (tablou - AC);
    - circ. priza pt. cuptor electric + hota (tablou - c.e.+h.);
    - circ. priza pt. masina spalat vase (tablou- m.s.v.).;
    - circ. prize pt. bucatarie (frigider si un modul de 3 prize);
    - conductor Fy-1,5mm la iluminat;
    - Fy-2,5mm la prize.
    Intrebarea mea este cum sa le repartizez la tablou si la care sa pun diferentiale, ca sunt cam scumpute totusi ?
    P.S.- boilerul se afla pe hol, dar mai am si o priza in baie care o sa fie din aceeasi siguranta cu boilerul).
    Va multumesc frumos pentru raspunsuri !
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

    Prima impartire este intre circuitele de lumini si restul circuitelor (de prize). La lumini se pun toate pe aceeasi siguranta.
    La prize vreau sa imi spuneti daca folositi o masina de spalat care incalzeste apa, iar cuptorul electric ce putere are?

    Ca sa scapati mai ieftin puteti folosi o siguranta diferentiala generala de 30mA.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • dellux
      Incepator
      • 18.sep.2009
      • 22

      #3
      Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

      Intradevar masina de spalat rufe incalzeste apa (Pn=2000w) iar cuptorul electric are Pn=2040w.
      Sa inteleg ca este indicat (bineinteles din motive financiare) sa pun diferentiala ca siguranta generala al tabloului, dar ce se va intampla in momentul, cand un fier de calcat da la masa, se va intrerupe alimentarea curentului electric in toata casa ?
      Sau sa pun diferentiala inaintea consumatorilor de "curenti tari" (Ac, boiler, m.s.r., cuptor el., m.s.v., prize bucatarie) ?
      De asemenea v-as fi recunoscator daca m-ati sfatui ce sigurante sa aleg:
      -monopolare 1P
      -bipolare 2P
      -sigurante P+N

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1688

        #4
        Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

        Parerea mea este ca nu e nicio problema daca puneti o singura diferentiala generala cu sensibilitatea de 30 mA. In definitiv un apartament cu 2 camere nu-i atat de mare si cu atat de multi consumatori incat, in caz de defect, sa fie greu de depistat consumatorul care a produs declansarea.
        Sigurantele P+N sunt cele mai potrivite pentru protectia circuitelor dedicate, datorita gabaritului mic si costurilor mai reduse.
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • dellux
          Incepator
          • 18.sep.2009
          • 22

          #5
          Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

          As mai avea o intrebare: circuitele care pleaca de la tablou sun t prin pardoseala, deci ce fel de copex se recomanda ?

          Comentariu

          • raducu_ilie
            Living Legend
            • 10.apr.2008
            • 1043

            #6
            Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

            De ce nu folositi tub pvc? E mai sigur atunci cand o sa turnati sapa. Daca totusi aveti sapa turnata si taiati canale din nou inercati in cazul in care o sa folositi copex sa cumparati unul ptr sape. Acesta este mai rezistent si nu se va tasa in cazul calcarii accidentale.
            Sanatate maxima si efort minim!

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #7
              Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

              Copexul este flexibil si mai putin stabil la incarcari mecanice. Ca sa fiti sigur folositi tub rigid cum zice Raducu.
              In cazul unui defect pe partea de diferential , intradevar se opreste curentul in toata casa insa ati spus ca doriti varianta ieftina. In 2 camere si daca ramaneti pe intuneric nu cred ca se poate creea panica sa fie o problema diferentialul general. Diferential nu trebuie sa puneti la AC, acolo pe langa ca exista riscul in anumite conditii sa declanseze, nici nu prea aveti cum sa va electrocutati - unitatea cu compresorul este afara, in casa aveti o unitate de plastic si umblati al ea din telecomanda.

              Trebuie intrerupta si faza si nulul la un circuit deci aveti nevoie de 2x 1P , 1x 2P sau 1x 1P+N pentru fiecare circuit. Pentru situatia dvs. economic si corect ar fi folosirea solutiilor 1P+N, sau daca vreti sa duceti corectitudinea la extrem blocurile 2P insa o sa aveti un panou maricel.
              Ultima editare de Consultant electrice; 30.mai.2012, 21:33.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • dellux
                Incepator
                • 18.sep.2009
                • 22

                #8
                Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

                Intradevar aveti dreptate, am sa folosesc tuburi PVC la traseele circuitelor, in privinta sigurantelor am sa aleg P+N, intrucat am un tablou de doar 12 posturi.
                Dar revin cu intrebarea despre diferentiala, daca se poate monta inaintea consumatorilor de "curenti tari" (Ac, boiler, m.s.r., m.s.v., cuptor el.,) astfel incat sa ma protejeze numai impotriva acestor consumatori.

                Cam asa sa arate ordinea sigurantelor din tablou ?
                c1 ---> generala (2P-25A)
                c2 ---> iluminat (1PN-10A)
                c3 ---> prize camere (1PN-16A)
                c4 ---> priza AC (1PN-10A)
                c5 ---> prize buc. (1PN-16A)
                c6 ---> diferentiala (25A-0,03ma)
                c7 ---> priza boiler el. (1PN-16A)
                c8 ---> priza m.sp. r. (1PN-16A)
                c9 ---> priza m.sp. v. (1PN-16A)
                c10---> priza cpt.el. (1Pn-16A)
                Sau as putea sa pun "AC" cu "masina de spalat vase" (1Kw) pe aceeasi siguranta ?
                Multumesc anticipat pt. fiecare raspuns !

                Comentariu

                • Consultant electrice
                  Moderator
                  • 08.nov.2005
                  • 3240

                  #9
                  Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

                  Diferentiala o puteti pune ca general, deci include si circuitele pe care le doriti dvs. Nu vad rostul sa o folositi numai pentru circuitele mentionate si prizele si luminile in rest sa nu fie protejate. Eventual excludeti doar circuitul de lumini ca sa nu ramaneti in bezna in cazul unei decuplari.
                  Valoarea este de 0,03A sau 30mA - acelasi lucru scris diferit.
                  Aerul conditionat are un ciclu de consum intermitent insa trebuie sa tineti cont ca la pornire va avea un varf de consum mai mare decat valoarea nominala specificata pe marcajul aparatului. Puteti imparti aceeasi siguranta cu masina de spalat vase, pentru ca masina de spalat rufe daca incalzeste apa consuma mai mult de 1kW .
                  Curentul nu iarta!

                  Comentariu

                  • dellux
                    Incepator
                    • 18.sep.2009
                    • 22

                    #10
                    Răspuns la: Instalatie electrica la apartament 2 camere

                    Am realizat toate circuitele aferente prizelor si inst. de iluminat , dar mai am o intrebare referitoare la ce fel de copex ( pt. ca am folosit copex DIETZEL la protejarea conductorilor ) sa folosesc pt. conductorii de 4MM a unui circuit de prize in bucatarie, care va fi pentru un eventual consumator mai puternic ( copex de 16 sau 20 ).

                    Comentariu