Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Pt. ca principiul intrerupatorului diferential e ca ce intra trebuie sa si iasa .Asa ca in cazul pierderii din instalatie peste valoarea lui care in uz domestic e 30 mA declanseaza releul din el.
Pt a evita interpretari:
2.1.12. Curent diferenţial rezidual (curent de defect, I)
Mărimea sumei fazoriale a valorilor instantanee ale curenţilor care parcurg toate conductoarele active ale unui circuit într-un punct al instalaţiei electrice.
2.1.13. Curent diferenţial nominal (de funcţionare, In)
Curent diferenţial rezidual ce provoacă declanşarea unui dispozitiv de protecţie diferenţial.
Aceste paragrafe din I7 sunt lamuritoare.
Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
sa stiti ca am incercat sa schimb o dif de 20 cu una de 16 dar tanti de acolo a insistat ca si ea are masina de spalat pe .
Ar trebui sa stiti ca proprietatile unui disjunctor diferential sunt:
-protectie electromagntica(la scurt circuit)
-la curent de defect (si valorile de 10mA,30mA,la asta se refera)
-la suprasarcina (si valoarea de 16A,20 A,la asta se refera)
Asta pentru a-si forma o idee si cei mai putin familiarizati cu semnificatia celor scrise pe aparatura electrica.
Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
Eu credeam ca:
1-impamantarea imi salveaza viata
2-pentru un circuit dedicat masinei de spalat o siguranta de 20A ar fi prea mare.
Lucrarile la instalatie sunt in desfasurare si din motive de spatiu de depozitare a lucrurilor din casa ma vad nevoit sa o fac in 2 etape.Pana acum electricianul a facut asa:
-tras circuit masina de spalat
-circuit centrala termica
-circuit cuptor electric cablu de 6 mm
-circuit cu doza 4 prize restul bucatariei
-circuit 4 prize duble dormitor(pc,2 prize de pat)
-circuit aer c. doza 2 prize cu cablu de 4 mm
Urmeaza:
-circuit prize dormitor si baie(3 la nr.)
-circuit prize sufragerie si un alt dormitor-4 la nr.
-2 circuite iluminat
-la sfatul lui vom lasa tabloul si necesarul lui la urma.
Nota:din 2 dormitoare invecinate am facut unul mai mare(cel cu multe prize)
Uneori tăcerea este de aur, alteori ea este doar galbenă.
[quote="adyblue"]Eu credeam ca:
1-impamantarea imi salveaza viata
2-pentru un circuit dedicat masinei de spalat o siguranta de 20A ar fi prea mare.
Lucrarile la instalatie sunt in desfasurare si din motive de spatiu de depozitare a lucrurilor din casa ma vad nevoit sa o fac in 2 etape.Pana acum electricianul a facut asa:
-tras circuit masina de spalat
-circuit centrala termica
-circuit cuptor electric cablu de 6 mm
-circuit cu doza 4 prize restul bucatariei
-circuit 4 prize duble dormitor(pc,2 prize de pat)
-circuit aer c. doza 2 prize cu cablu de 4 mm
Urmeaza:
-circuit prize dormitor si baie(3 la nr.)
-circuit prize sufragerie si un alt dormitor-4 la nr.
-2 circuite iluminat
-la sfatul lui vom lasa tabloul si necesarul lui la urma.
Nota:din 2 dormitoare invecinate am facut unul mai mare(cel cu multe prize)[/quote
Impamantarea este obligatoriu sa o aveti.
-masina de spalat-16A
Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
M-am decis sa-mi fac singur instalatie electrica la un apartament cu 4 camere. Am facut santurile, am inceput sa trag cablurile si o sa mai lucrez ceva timp. Eu mi-am facut un plan dar as vrea sa ma asigur ca totul este in regula. De la tabloul de sigurante plec cu cabluri de 4 FY pana la doze, de la doze la prize cu 2,5 FY si de la doze la becuri cu 1,5 FY. Circuitele mele ar fi urmatoarele:
1. Becuri in baie+1camera+bucatarie+hol pe o siguranta de 10A
2. Becuri in 3camere+baia mica pe o siguranta de 10A
(Vreau becurile pe 2 sigurante ca sa nu raman pe bezna in caz ca sare siguranta)
3. 1 camera care o sa fie un fel de birou (2 PC-uri, TV, imprimanta, boxe etc) si care va avea un consum de aproximativ 2000W => 8-9A pe o siguranta de 16A
4. 2 camere (AC, 2 TV, boxe si in rest consumatori foarte mici) care va avea un consum de aproximativ 2000W => 8-9 A pe o siguranta de 16A
5. Cuptor electric care consuma aproximativ 2500W => 11A pe o siguranta de 20A (Cablu de 4 FY inclusiv pana la priza)
6. Bucataria (Centrala, Frigider, cuptor cu microunde, robot, hota etc) care va avea un consum de aproximativ 2000W => 8-9A pe o siguranta de 16A
7. 1 camera + masina de spalat, consum de aproximativ 2500W => 11A pe o siguranta de 20A
8. Siguranta generala de 32A
Va rog sa ma ajutati cu sugestii in caz ca nu este corect planul meu.
dupa parerea mea conductorul de 4 mm2 nu-si are rostul, exceptie circuitul separat al cuptorului daca este/va fi peste 3000 w, este suficient protectie de 16 A prize si 10 A iluminat, masina de spalat rufe ar trebui sa aibe circuit separat, de asemenea este bine sa ai si protectie diferentiala in instalatie
La sigurantele de prize ar fi mai recomandat sa pun de 20A sau este prea mult? Este bine sa pun protectie diferentiala pe siguranta generala sau doar acolo unde este umiditate la consumatori? Legaturile in doze le fac prin cositorire sau cu reglete?
@ BogdanB - Citeste cu atentie topicurile in care s-au discutat aceste probleme pe care le ridici, foloseste functia "Cautare".
Sunt argumente pro si contra pentru fiecare tip de conexiune.
Conductorul FY 4 este mai scump si fiind mai gros se lucreaza mai greu cu el. Este bine sa imparti circuitele si sa vii direct de la tablou cu FY2,5 la prize si daca este vorba de un cuptor de dimensiuni mai mari cu circuit separat pentru el, daca este unul din asta mic cat unul cu microunde poti merge linistit tot pe FY 2,5.
Protectia diferentiala te ajuta sa previi incendiile, electrocutari pe partea de defecte de izolatii daca ai si impamantare sau te protejeaza la atingerea directa.(cele de 30mA), deci este bine sa ai generala sau daca te tine bugetul 2-3 separate pe circuite; si aceste lucruri s-au tot discutat cu argumente pro si contra.
Nu puneti sigurante de 10 A pe iluminat, mai ales ca vreti sa realizati 2 circuite de iluminat distincte. Un circuit protejat cu siguranta de 10 A poate alimenta consumatori cu o putere nominala de aproximativ 2300 W (la un factor de putere egal cu 1, asa cum se considera de regula la circuite de iluminat). Adunati puterile tuturor corpurilor de iluminat din casa si vedeti ce valoare obtineti. Ma indoiesc sincer ca aveti o putere totala de 4,6 KW pe iluminat, asa ca va sugerez sa reveniti cu picioarele pe pamant si sa puneti 6 A pe iluminat. S-ar putea ca, facand calculul puterilor separat pentru cele 2 circuite de iluminat, sa ajungeti la concluzia ca si 6 A e mult (6 A inseamna o putere de aprox. 1380 W).
Multumesc pentru raspunsuri. Am citit celelalte topicuri si am observat ca sunt multe argumente pro si contra la legaturile in doze. O sa aleg varianta cu reglete pana la urma. @Cherubino asa o sa fac, o sa pun sigurante de 6A pentru lumina. As vrea sa fac o modificare si sa pun masina de spalat cu centrala termica pe gaz pe aceeasi siguranta (20A). Prezinta un risc aceasta combinatie? Celelalte sigurante pentru prize sunt ok asa cum le-am planificat? In afara de cost si dificultatea de manevrare poate sa dauneze cu ceva pentru ca am pus cablu de 4 pana la doze?
Nu dauneaza daca este pus deja conductorul mai gros.
Centrala nu consuma mult, iar masina de spalat consuma mai serios doar cand incalzeste apa deci este ok atata timp cat asigurati curentul necesar pentru masina de spalat + vreo 200W maxim centrala.
La cuptorul electric care spuneti ca are capacitate de maxim 2500W puteti folosi si o siguranta de 16A. Cu cat aveti o siguranta mai mare fata de consumul maxim estimat pe un circuit cu atat va fi un scurt circuit mai "violent" pana la declansarea protectiei in cazul unei avarii. Acum tinand cont ca ati tras cablu FY4 pana la priza puteti merge si pe siguranta de 20A in ideea unei prize capabile care o puteti folosi ocazional sau pe viitor si pentru consumatori mai mari.
Multumesc pentru raspunsuri. Am citit celelalte topicuri si am observat ca sunt multe argumente pro si contra la legaturile in doze. O sa aleg varianta cu reglete pana la urma. @Cherubino asa o sa fac, o sa pun sigurante de 6A pentru lumina. As vrea sa fac o modificare si sa pun masina de spalat cu centrala termica pe gaz pe aceeasi siguranta (20A). Prezinta un risc aceasta combinatie? Celelalte sigurante pentru prize sunt ok asa cum le-am planificat? In afara de cost si dificultatea de manevrare poate sa dauneze cu ceva pentru ca am pus cablu de 4 pana la doze?
Dupa cum a spus si dl. Consultant electrice, nu este nicio problema daca centrala si masina de spalat sunt pe acelasi circuit. In ultima vreme se merge pe circuit separat la centralele termice pe gaz nu din cauza curentului absorbit, care este foarte mic, ci datorita ideii ca, in cazul in care exista alte aparate care ar putea provoca scirtcircuite sau suprasarcini, alimentarea centralei sa nu fie afectata. Din cate stiu eu, nici nu este obligatoriu acest circuit separat, cei de la furnizorul de gaze solicita doar sa existe impamantare pe circuitul respectiv, si sa se respecte legarea corecta a fazei si nulului, pentru a nu avea surpriza ca nu porneste centrala.
Nu sunt un specialist in acest domeniu si am nevoie de putin ajutor.
Am cumparat de curand un apartament cu 4 camere din 1979 (80 m patrati). Instalatia e pe aluminiu INTENC.
Un electrician mi-a facut un tablou nou (urmeaza sa mai adaug un circuit) cu sigurante Schneider si cablu FY de cupru 2.5 mm.
Circuit 1: Cupru 2.5 mm cu diferentiala de 25A. Voi avea pe el: masina de spalat, centrala, cuptor microunde, hota si alte electrocasnice mici (mixer, etc).
Circuit 2: Aluminiu (instalatia veche) pe prize cu siguranta automata de 25A; o voi folosi pentru frigider.
Circuit 3: Aluminiu (instalatia veche) pe becuri (+ o priza- asa am gasit) cu siguranta automata de 25A.
Circuit 4 (inca nu e facut): cupru 2.5 mm pentru prize (calculator, TV, ocazional aer conditionat, fier de calcat, aspirator etc). Vreau o diferentiala. De 16A e OK?
Intrebari
1. Nu mi-a pus siguranta generala motivand ca am sigurante separate si e redundanta. Este bine asa?
2. Diferentiala pentru circuitul 1 mi se pare cam mare. Ar fi mers mai bine una de 16 A?
3. Pentru circuitul 2 nu ar fi mai sigura o siguranta de 16A iar pentru circuitul 3 una de 10A sau de 6A?
4. Pentru o rigiditate cat mai buna a prizei in doza este recomandata folosirea unor doze cu suruburi si fixarea prizei in aceste suruburi? Sau si cele cu gheara sunt la fel de bune? Intentionez sa iau prize Schneider.
Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere
Postat în original de mariusbzro
Salut,
Nu sunt un specialist in acest domeniu si am nevoie de putin ajutor.
Am cumparat de curand un apartament cu 4 camere din 1979 (80 m patrati). Instalatia e pe aluminiu INTENC.
Un electrician mi-a facut un tablou nou (urmeaza sa mai adaug un circuit) cu sigurante Schneider si cablu FY de cupru 2.5 mm.
Circuit 1: Cupru 2.5 mm cu diferentiala de 25A. Voi avea pe el: masina de spalat, centrala, cuptor microunde, hota si alte electrocasnice mici (mixer, etc).
Circuit 2: Aluminiu (instalatia veche) pe prize cu siguranta automata de 25A; o voi folosi pentru frigider.
Circuit 3: Aluminiu (instalatia veche) pe becuri (+ o priza- asa am gasit) cu siguranta automata de 25A.
Circuit 4 (inca nu e facut): cupru 2.5 mm pentru prize (calculator, TV, ocazional aer conditionat, fier de calcat, aspirator etc). Vreau o diferentiala. De 16A e OK?
Intrebari
1. Nu mi-a pus siguranta generala motivand ca am sigurante separate si e redundanta. Este bine asa?
2. Diferentiala pentru circuitul 1 mi se pare cam mare. Ar fi mers mai bine una de 16 A?
3. Pentru circuitul 2 nu ar fi mai sigura o siguranta de 16A iar pentru circuitul 3 una de 10A sau de 6A?
4. Pentru o rigiditate cat mai buna a prizei in doza este recomandata folosirea unor doze cu suruburi si fixarea prizei in aceste suruburi? Sau si cele cu gheara sunt la fel de bune? Intentionez sa iau prize Schneider.
5. Alte sugestii?
Multumesc
1. Foarte rau a facut ca nu ti-a pus disjunctor general. Te las pe tine sa gandesti de ce.
2. Iar a facut foarte rau cu disjunctorul de 25A pe circui cupru de 2,5mmp. Cand ai consumatori mai mari de 2KW ex: masina de spalat (2500W), se duce circuit separat echipat cu protectie diferentiala. Trebuia pt masina de spalat sa puna de 16A. Pentru cuptorul cu microunde (800-1000W) si celelalte electrocasnice mici trebuia alt circuit tot de 16A. (nu e obligatoriu diferential)
3. Pentru circuitul 2 la fel aceeasi poveste. N-are ce cauta disjunctor de 25A pe aluminiu de 2,5mmp. E deajuns 16A.
4. Toate dozele sunt la fel de bune daca este meseriasul bun.
Iti dau un sfat: Spune-i meseriasului sa-ti faca rost si de o masina de pompieri care sa stea in rezerva calda. La sigurantele pe care ti le-a pus astea n-o sa-ti protejeze circuitele in veci.
Fa bine si spune-i sa modifice ca nu ia el foc, ci tu iei foc.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.