  1. #41

    Răspuns la: instalatie electrica apartament 4 camere

    Multumesc pentru raspunsuri. Am citit celelalte topicuri si am observat ca sunt multe argumente pro si contra la legaturile in doze. O sa aleg varianta cu reglete pana la urma. @Cherubino asa o sa fac, o sa pun sigurante de 6A pentru lumina. As vrea sa fac o modificare si sa pun masina de spalat cu centrala termica pe gaz pe aceeasi siguranta (20A). Prezinta un risc aceasta combinatie? Celelalte sigurante pentru prize sunt ok asa cum le-am planificat? In afara de cost si dificultatea de manevrare poate sa dauneze cu ceva pentru ca am pus cablu de 4 pana la doze?

  2. #42

    Răspuns la: instalatie electrica apartament 4 camere

    Nu dauneaza daca este pus deja conductorul mai gros.
    Centrala nu consuma mult, iar masina de spalat consuma mai serios doar cand incalzeste apa deci este ok atata timp cat asigurati curentul necesar pentru masina de spalat + vreo 200W maxim centrala.

    La cuptorul electric care spuneti ca are capacitate de maxim 2500W puteti folosi si o siguranta de 16A. Cu cat aveti o siguranta mai mare fata de consumul maxim estimat pe un circuit cu atat va fi un scurt circuit mai "violent" pana la declansarea protectiei in cazul unei avarii. Acum tinand cont ca ati tras cablu FY4 pana la priza puteti merge si pe siguranta de 20A in ideea unei prize capabile care o puteti folosi ocazional sau pe viitor si pentru consumatori mai mari.
    Ultima modificare făcută de Consultant electrice; 11.07.2012 la 13:13.
    Curentul nu iarta!

  3. #43

    Răspuns la: instalatie electrica apartament 4 camere

    Citat Postat în original de BogdanB Vezi post
    Multumesc pentru raspunsuri. Am citit celelalte topicuri si am observat ca sunt multe argumente pro si contra la legaturile in doze. O sa aleg varianta cu reglete pana la urma. @Cherubino asa o sa fac, o sa pun sigurante de 6A pentru lumina. As vrea sa fac o modificare si sa pun masina de spalat cu centrala termica pe gaz pe aceeasi siguranta (20A). Prezinta un risc aceasta combinatie? Celelalte sigurante pentru prize sunt ok asa cum le-am planificat? In afara de cost si dificultatea de manevrare poate sa dauneze cu ceva pentru ca am pus cablu de 4 pana la doze?
    Dupa cum a spus si dl. Consultant electrice, nu este nicio problema daca centrala si masina de spalat sunt pe acelasi circuit. In ultima vreme se merge pe circuit separat la centralele termice pe gaz nu din cauza curentului absorbit, care este foarte mic, ci datorita ideii ca, in cazul in care exista alte aparate care ar putea provoca scirtcircuite sau suprasarcini, alimentarea centralei sa nu fie afectata. Din cate stiu eu, nici nu este obligatoriu acest circuit separat, cei de la furnizorul de gaze solicita doar sa existe impamantare pe circuitul respectiv, si sa se respecte legarea corecta a fazei si nulului, pentru a nu avea surpriza ca nu porneste centrala.
    LARGO AL FACTOTUM

  4. #44

    Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Salut,

    Nu sunt un specialist in acest domeniu si am nevoie de putin ajutor.

    Am cumparat de curand un apartament cu 4 camere din 1979 (80 m patrati). Instalatia e pe aluminiu INTENC.

    Un electrician mi-a facut un tablou nou (urmeaza sa mai adaug un circuit) cu sigurante Schneider si cablu FY de cupru 2.5 mm.

    Circuit 1: Cupru 2.5 mm cu diferentiala de 25A. Voi avea pe el: masina de spalat, centrala, cuptor microunde, hota si alte electrocasnice mici (mixer, etc).

    Circuit 2: Aluminiu (instalatia veche) pe prize cu siguranta automata de 25A; o voi folosi pentru frigider.

    Circuit 3: Aluminiu (instalatia veche) pe becuri (+ o priza- asa am gasit) cu siguranta automata de 25A.

    Circuit 4 (inca nu e facut): cupru 2.5 mm pentru prize (calculator, TV, ocazional aer conditionat, fier de calcat, aspirator etc). Vreau o diferentiala. De 16A e OK?

    Intrebari

    1. Nu mi-a pus siguranta generala motivand ca am sigurante separate si e redundanta. Este bine asa?

    2. Diferentiala pentru circuitul 1 mi se pare cam mare. Ar fi mers mai bine una de 16 A?

    3. Pentru circuitul 2 nu ar fi mai sigura o siguranta de 16A iar pentru circuitul 3 una de 10A sau de 6A?

    4. Pentru o rigiditate cat mai buna a prizei in doza este recomandata folosirea unor doze cu suruburi si fixarea prizei in aceste suruburi? Sau si cele cu gheara sunt la fel de bune? Intentionez sa iau prize Schneider.

    5. Alte sugestii?

    Multumesc

  5. #45

    Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Citat Postat în original de mariusbzro Vezi post
    Salut,

    Nu sunt un specialist in acest domeniu si am nevoie de putin ajutor.

    Am cumparat de curand un apartament cu 4 camere din 1979 (80 m patrati). Instalatia e pe aluminiu INTENC.

    Un electrician mi-a facut un tablou nou (urmeaza sa mai adaug un circuit) cu sigurante Schneider si cablu FY de cupru 2.5 mm.

    Circuit 1: Cupru 2.5 mm cu diferentiala de 25A. Voi avea pe el: masina de spalat, centrala, cuptor microunde, hota si alte electrocasnice mici (mixer, etc).

    Circuit 2: Aluminiu (instalatia veche) pe prize cu siguranta automata de 25A; o voi folosi pentru frigider.

    Circuit 3: Aluminiu (instalatia veche) pe becuri (+ o priza- asa am gasit) cu siguranta automata de 25A.

    Circuit 4 (inca nu e facut): cupru 2.5 mm pentru prize (calculator, TV, ocazional aer conditionat, fier de calcat, aspirator etc). Vreau o diferentiala. De 16A e OK?

    Intrebari

    1. Nu mi-a pus siguranta generala motivand ca am sigurante separate si e redundanta. Este bine asa?

    2. Diferentiala pentru circuitul 1 mi se pare cam mare. Ar fi mers mai bine una de 16 A?

    3. Pentru circuitul 2 nu ar fi mai sigura o siguranta de 16A iar pentru circuitul 3 una de 10A sau de 6A?

    4. Pentru o rigiditate cat mai buna a prizei in doza este recomandata folosirea unor doze cu suruburi si fixarea prizei in aceste suruburi? Sau si cele cu gheara sunt la fel de bune? Intentionez sa iau prize Schneider.

    5. Alte sugestii?

    Multumesc
    1. Foarte rau a facut ca nu ti-a pus disjunctor general. Te las pe tine sa gandesti de ce.
    2. Iar a facut foarte rau cu disjunctorul de 25A pe circui cupru de 2,5mmp. Cand ai consumatori mai mari de 2KW ex: masina de spalat (2500W), se duce circuit separat echipat cu protectie diferentiala. Trebuia pt masina de spalat sa puna de 16A. Pentru cuptorul cu microunde (800-1000W) si celelalte electrocasnice mici trebuia alt circuit tot de 16A. (nu e obligatoriu diferential)
    3. Pentru circuitul 2 la fel aceeasi poveste. N-are ce cauta disjunctor de 25A pe aluminiu de 2,5mmp. E deajuns 16A.
    4. Toate dozele sunt la fel de bune daca este meseriasul bun.
    Iti dau un sfat: Spune-i meseriasului sa-ti faca rost si de o masina de pompieri care sa stea in rezerva calda. La sigurantele pe care ti le-a pus astea n-o sa-ti protejeze circuitele in veci.
    Fa bine si spune-i sa modifice ca nu ia el foc, ci tu iei foc.

  6. #46

    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Multumesc pentru sugestii.
    Presupun ca daca am consum mare pe mai multe circuite simultan disjunctorul general sare si protejeaza. Dar acest lucru nu e indeplinit si de disjunctorul de pe casa scarii de la fiecare apartament in parte?

  7. #47

    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Citat Postat în original de mariusbzro Vezi post
    Multumesc pentru sugestii.
    Presupun ca daca am consum mare pe mai multe circuite simultan disjunctorul general sare si protejeaza. Dar acest lucru nu e indeplinit si de disjunctorul de pe casa scarii de la fiecare apartament in parte?
    Functionarea selectiva a protectiilor se traduce prin declansarea intreruptoarelor automate in sensul de parcurgere a instalatiei electrice de la consumator catre sursa; in crestere mai clar spus.
    Nu e deloc placut sa-ti declanseze intreruptorul general din apartament pentru o suprasarcina pe un circuit in care ai alimentat spre exemplu, masina de spalat; la fel de neplacut e sa-ti declanseze intreruptorul de pe casa scarii, inaintea celui din apartament.

  8. #48

    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Citat Postat în original de mariusbzro Vezi post
    Multumesc pentru sugestii.
    Presupun ca daca am consum mare pe mai multe circuite simultan disjunctorul general sare si protejeaza. Dar acest lucru nu e indeplinit si de disjunctorul de pe casa scarii de la fiecare apartament in parte?
    Nu stiu daca pe casa scarii ai disjunctor. La cate apartamente am fost, am vazut numai LF-uri si multe din ele nu erau calibrate (lite groase). Chiar daca ai disjunctor, acesta este amplasat in amonte de contor si risti sa arzi contorul si chiar sa iei foc. La consumul tau, ti-ar trebui un disjunctor general in tablou de 32A, cu conditia ca cel de pe casa scarii sa fie de 40A.

  9. #49

    Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Citat Postat în original de mariusbzro Vezi post
    Salut,

    Nu sunt un specialist in acest domeniu si am nevoie de putin ajutor.

    Am cumparat de curand un apartament cu 4 camere din 1979 (80 m patrati). Instalatia e pe aluminiu INTENC.

    Un electrician mi-a facut un tablou nou (urmeaza sa mai adaug un circuit) cu sigurante Schneider si cablu FY de cupru 2.5 mm.

    Circuit 1: Cupru 2.5 mm cu diferentiala de 25A. Voi avea pe el: masina de spalat, centrala, cuptor microunde, hota si alte electrocasnice mici (mixer, etc).

    Circuit 2: Aluminiu (instalatia veche) pe prize cu siguranta automata de 25A; o voi folosi pentru frigider.

    Circuit 3: Aluminiu (instalatia veche) pe becuri (+ o priza- asa am gasit) cu siguranta automata de 25A.

    Circuit 4 (inca nu e facut): cupru 2.5 mm pentru prize (calculator, TV, ocazional aer conditionat, fier de calcat, aspirator etc). Vreau o diferentiala. De 16A e OK?

    Intrebari

    1. Nu mi-a pus siguranta generala motivand ca am sigurante separate si e redundanta. Este bine asa?

    2. Diferentiala pentru circuitul 1 mi se pare cam mare. Ar fi mers mai bine una de 16 A?

    3. Pentru circuitul 2 nu ar fi mai sigura o siguranta de 16A iar pentru circuitul 3 una de 10A sau de 6A?

    4. Pentru o rigiditate cat mai buna a prizei in doza este recomandata folosirea unor doze cu suruburi si fixarea prizei in aceste suruburi? Sau si cele cu gheara sunt la fel de bune? Intentionez sa iau prize Schneider.

    5. Alte sugestii?

    Multumesc
    Problema s-a pus prost inca de la inceput.Cel mai important lucru este sa protejezi traseele de curent cu sigurante corespunzatoare.Consumatorii mari(masina de spalat,cuptor electric eventual) sau cei delicati(centrala) se pun fiecare pe un circuit separat.De retinut este faptul ca pentru conductor Cu de sectiune 2,5 mm2 poti pune o siguranta max de 16A(conf. I7) iar pentru conductor de aluminiu de sectiune 2,5 mm2 poti pune o siguranta de max 10 A(conf.I7).Daca din alte motive nu vrei sa schimbi o parte din instalatia electrica iar circuitul respectiv ,din aluminiu 2,5 mm2,va avea consumatori mai mari,tu esti obligat din motive de siguranta sa pui siguranta de max 10 A pe acel circuit asta insemnand ca nu poti folosi in acelasi timp toti consumatorii de pe acel circuit.Daca vrei sa poti functiona cu mai multi consumatori concomitent atunci ai nevoie de mai multe circuite dimensionate corespunzator.Pe circuitul de lumina nu se justifica folosirea unei sigurante mai mare decat 6A.
    Siguranta generala se dimensioneaza in functie de sectiunea conductorului de la BMP(firida,siguranta generala) la tabloul de sigurante din apartament.Daca spre exemplu acest conductor este din aluminiu si are sectiunea 4 mm2 atunci esti obligat sa pui o siguranta generala de 16A,daca sectiunea conductorul e mai mare, siguranta generala poate fi mai mare.Siguranta generala trebuie sa fie cel putin cu o treapta mai mare decat sigurantele din tablou.Daca ai siguranta generala de 16A,atunci sigurantele din tablou vor avea max 10A.Daca instalatia electrica din apartament este dimensionata corect dar conductorul care alimenteaza tabloul de sigurante este subdimensionat atunci se va schimba conductorul respectiv.Tendina romanului,insa,este accea de a pune o siguranta mai mare pt ca "merge si asa".Acest lucru este foarte grav si atrage dupa sine consecinte grave(peste 80% din incendii se produc datorita instalatiilor electrice prost dimensionate sau improvizate)
    Intr-un final tu decizi siguranta familiei.
    Sper ca te-ai lamurit.
    Succes!
    Ultima modificare făcută de Paulorossi; 07.02.2013 la 09:04.

  10. #50

    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Citat Postat în original de Paulorossi Vezi post
    Daca ai siguranta generala de 16A,atunci sigurantele din tablou vor avea max 10A.Succes!
    Nu se poate ambele de 16 A, cu generala de curba D, adica mai lenta, iar cea de sosire sa aiba cuba C ? Intreb.
    Ideea este sa nu "strangulam" puterea ceruta in aval.

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Instalatie electrica la apartament 2 camere
    De dellux în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 9
    Ultimul post: 19.07.2012, 14:27
  2. Audit instalatie electrica nou in apartament 3 camere
    De raddu17 în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 34
    Ultimul post: 27.03.2012, 13:28
  3. Inlocuire instalatie electrica apartament
    De laeucigasul în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 34
    Ultimul post: 27.02.2011, 20:10
  4. Instalatie electrica pt. apartament 3 camere
    De Foxem în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 57
    Ultimul post: 07.01.2010, 12:08
  5. Instalatie electrica apartament
    De lucian75 în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 6
    Ultimul post: 23.12.2008, 23:21

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii