Instalatie electrica apartament 4 camere

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #76
    Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

    Exista si aici reguli vis a vis de publicitate, insa incercam sa nu fim mai exigenti decat este nevoie si sa impartim avertismente. Este normal daca o persoana a lucrat mai mult timp si s-a inteles bine cu produsele anumitor firme sa le recomande. Aceasta este si cererea unor forumisti mai putin experimentati care intreaba de obicei si ce firma sa aleaga. Unde sunt excese se vede si se sanctioneaza.

    Acum revenind la subiect, aparatajele cu curbe de declansare diferite au aplicatii pentru anumite circuite conform specificatiilor din cataloagele producatorilor. La un scurt circuit in adevaratul sens al cuvantului declanseaza oricare dintre curbe, este mai rau cand valoarea la care declanseaza este prea mare si avaria nu reuseste sa produca un curent de scurt circuit necesar declansarii.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • Paulorossi
      Membru
      • 24.aug.2010
      • 272

      #77
      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi

      Postat în original de GeorgeTrisina
      Pulorossi:
      Sigurantele de curba "C" sunt pentru pornirea motoarelor. Cele de curba "D" se folosesc cand ai coloana de la contor pana la tabloul de distributie pe o lungime scurta (<5m) Siguranta contorului in acest caz este egala cu siguranta din tabloul general. Treapta mai mare se foloseste cand ai coloana > 10m. Asta mi-a spus-o un verificator de proiecte cand eram si eu mai tanar.
      Nu stiu din ce sursa ai tu informatia,in opinia mea este gresita.
      Se stie ca motoarele absorb curent de pana la 7 ori mai mare decat curentul nominal sau unele motoare de turatii mai mari absorb chiar curenti mai mari.In aceste conditii sigurantele din categoria C,care au curba de declansare instantanee de 5-7 ori mai mare decat curentul nominal pot declansa.
      Sigurantele din categoria C sunt folosite pt consumatori casnici obisnuiti.
      Cele din categoria de declansare D sunt folosite exclusiv pt aparate ce absorb un curent mare la pornire(gen motoare electrice).
      Nu vad de ce s-ar folosi sigurantele din categoria D pentru distanta scurta.Care ar fi explicatia tehnica?Si mai ales de ce sa mai pui o siguranta de aceeasi valoare atat la contor cat si la generalul din tabloul de siguranta.E suficient siguranta din contor iar cele din tabloul electric vor fi puse direct pe circuite.

      Comentariu

      • GeorgeTrisina
        Membru marcant
        • 27.sep.2012
        • 748

        #78
        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apar

        Postat în original de Paulorossi
        Nu stiu din ce sursa ai tu informatia,in opinia mea este gresita.
        Se stie ca motoarele absorb curent de pana la 7 ori mai mare decat curentul nominal sau unele motoare de turatii mai mari absorb chiar curenti mai mari.In aceste conditii sigurantele din categoria C,care au curba de declansare instantanee de 5-7 ori mai mare decat curentul nominal pot declansa.
        Sigurantele din categoria C sunt folosite pt consumatori casnici obisnuiti.
        Cele din categoria de declansare D sunt folosite exclusiv pt aparate ce absorb un curent mare la pornire(gen motoare electrice).
        Nu vad de ce s-ar folosi sigurantele din categoria D pentru distanta scurta.Care ar fi explicatia tehnica?Si mai ales de ce sa mai pui o siguranta de aceeasi valoare atat la contor cat si la generalul din tabloul de siguranta.E suficient siguranta din contor iar cele din tabloul electric vor fi puse direct pe circuite.
        Daca asa consideri informatia ca fiind gresita... asta e. Fiecare cu opinia lui.
        Consumatori casnici obisnuiti - curba B
        Actionare motoare - curba C
        Actionare motoare cu pornire grea (pompe, ventilatoare, etc care pornesc direct in sarcina) - curba D
        Curba D este cea mai putin sensibila si d'aia am ales asa ceva din motive de selectivitate pt cazul suprasarcinilor nu pt scurtcircuit.
        Daca siguranta din contor este la limita de proprietate, ce faci?

        Comentariu

        • Paulorossi
          Membru
          • 24.aug.2010
          • 272

          #79
          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare

          Postat în original de GeorgeTrisina
          Daca siguranta din contor este la limita de proprietate, ce faci?
          La siguranta din BMP nu ai acces.O valoare mai mica presupune un bransament mai mic.Daca vrei sa suplimentezi bransamentul si inclusiv sa maresti valoarea sigurantei din BMP(inclusiv redimensionarea coloanei) atunci platesti.
          Cred ca asa e cel mai corect si mai sigur.

          Comentariu

          • bmcatalin
            Incepator
            • 29.apr.2012
            • 29

            #80
            Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

            am citit cu atentie si as dori sa-mi spun si eu parerea:
            1. impamantare trasa la lustra, in opinia mea, este complet eronat. corect ar fi, ca exprimare, protectie electrica in loc de impamantare. aceasta, in cele din urma, se leaga la impamantarea din BMP sau a casei.
            2. protectia electrica trebuie legata la corpurile de iluminat metalice.
            3. a monta diferentiala pe circuitul de iluminat mi se pare complet eronat. de fapt, toate schemele pe care l-am vazut pana acum lasa circuitul de iluminat doar cu disjunctor.
            daca cineva isi baga degetele in fasung atunci cand schimba un bec (pe dulie este nulul), se cheama ca si-a meritat soarta. electricianul este obligat sa-i protejeze doar pe oamenii normali, dobitocii trebuie sa-si poarte singuri de grija, iar electricianul este exonerat de orice vina.
            4. circuitul dedicat pentru centrala termica: este util din considerentul ca daca pe acelasi circuit avem un consumator care da afara disjunctorul, ramanem fara caldura (centrala termica este un consumator critic).
            dar ar mai fi un considerent: cf. i6 detectorul de gaz trebuie alimentat dintr-un circuit de securitate. pentru a nu fi mai catolici decat papa, putem face compromisul de a alimenta centrala si detectorul din acelasi circuit, separat (ideal cu un ups).
            5. disjunctorul din bmp, dpdv al curentului nominal si caracteristicii, este stabilit prin atr, iar pentru consumatorii casnici, in cel mai bun, caz curba de declansare este C. selectivitatea este data de diferenta de 2 trepte dintre disjunctorul din bmp si disjunctoarele din teg aferente fiecarui circuit (desi, chiar si asa pot sa apara "accidente").
            aici e cazul unui consumator casnic (instalatie electrica la un apartament cu 4 camere)
            6. disjunctoarele, ca si protectiile diferentiale nu protejeaza consumatorii, protejeaza circuitul. asa ca se stabilesc in functie de grosimea firului ce constituie circuitul si mai putin in functie de puterea consumatorului.
            asa ca pe circuitul centralei, din FY2,5 se poate pune lejer un disjunctor de 16A. centrala trebuie sa se protejeze singura. daca nu poate, ii punem un ups sau un stabilizator de tensiune.
            multumesc pentru atentie

            Comentariu

            • GeorgeTrisina
              Membru marcant
              • 27.sep.2012
              • 748

              #81
              Postat în original de Paulorossi
              La siguranta din BMP nu ai acces.O valoare mai mica presupune un bransament mai mic.Daca vrei sa suplimentezi bransamentul si inclusiv sa maresti valoarea sigurantei din BMP(inclusiv redimensionarea coloanei) atunci platesti.
              Cred ca asa e cel mai corect si mai sigur.
              In majoritatea cazurilor de bransamente monofazice, siguranta maxima este de 40A corespunzator puterii maxime admisibile de 11KVA. Eu daca am in tabloul din casa siguranta generala de 32A, asta ar insemna sa pun coloana de 6mmp. Problema e ca sectiunea de 6mmp, nu incape (este prea mare) in bornele contorului.
              Atunci fac un artificiu. Folosesc coloana de 4mmp suficienta pt puterea absorbita si la BMP pun siguranta de 32A cu o curba de declansare superioara.

              Postat în original de bmcatalin
              am citit cu atentie si as dori sa-mi spun si eu parerea:
              1. impamantare trasa la lustra, in opinia mea, este complet eronat. corect ar fi, ca exprimare, protectie electrica in loc de impamantare. aceasta, in cele din urma, se leaga la impamantarea din BMP sau a casei.
              2. protectia electrica trebuie legata la corpurile de iluminat metalice.
              3. a monta diferentiala pe circuitul de iluminat mi se pare complet eronat. de fapt, toate schemele pe care l-am vazut pana acum lasa circuitul de iluminat doar cu disjunctor.
              daca cineva isi baga degetele in fasung atunci cand schimba un bec (pe dulie este nulul), se cheama ca si-a meritat soarta. electricianul este obligat sa-i protejeze doar pe oamenii normali, dobitocii trebuie sa-si poarte singuri de grija, iar electricianul este exonerat de orice vina.
              4. circuitul dedicat pentru centrala termica: este util din considerentul ca daca pe acelasi circuit avem un consumator care da afara disjunctorul, ramanem fara caldura (centrala termica este un consumator critic).
              dar ar mai fi un considerent: cf. i6 detectorul de gaz trebuie alimentat dintr-un circuit de securitate. pentru a nu fi mai catolici decat papa, putem face compromisul de a alimenta centrala si detectorul din acelasi circuit, separat (ideal cu un ups).
              5. disjunctorul din bmp, dpdv al curentului nominal si caracteristicii, este stabilit prin atr, iar pentru consumatorii casnici, in cel mai bun, caz curba de declansare este C. selectivitatea este data de diferenta de 2 trepte dintre disjunctorul din bmp si disjunctoarele din teg aferente fiecarui circuit (desi, chiar si asa pot sa apara "accidente").
              aici e cazul unui consumator casnic (instalatie electrica la un apartament cu 4 camere)
              6. disjunctoarele, ca si protectiile diferentiale nu protejeaza consumatorii, protejeaza circuitul. asa ca se stabilesc in functie de grosimea firului ce constituie circuitul si mai putin in functie de puterea consumatorului.
              asa ca pe circuitul centralei, din FY2,5 se poate pune lejer un disjunctor de 16A. centrala trebuie sa se protejeze singura. daca nu poate, ii punem un ups sau un stabilizator de tensiune.
              multumesc pentru atentie
              1. Nu este eronat deloc pt ca lustrele sunt prevazute din fabricatie cu fir de impamantare.
              2. corect.
              3. corect. de obicei de pune faza pe contactul de fund al duliei, iar nulul pe filetul acesteia.
              4. corect.
              5. intre BMP si tabloul general se foloseste acelasi amperaj pe distante scurte. Valoare de doua trepte folosesti in cazul in care ai BMP-ul la limita de proprietate si tabloul general in casa. Limita de proprietate inseamna pt mine cand stai la curte, si BMP-ul il ai la poarta unde sunt distante mai mari.
              Asigurand selectivitate oferi protectie coloanei.
              6. corect.

              Comentariu

              • Paulorossi
                Membru
                • 24.aug.2010
                • 272

                #82
                Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: R

                Postat în original de GeorgeTrisina
                In majoritatea cazurilor de bransamente monofazice, siguranta maxima este de 40A corespunzator puterii maxime admisibile de 11KVA. Eu daca am in tabloul din casa siguranta generala de 32A, asta ar insemna sa pun coloana de 6mmp. Problema e ca sectiunea de 6mmp, nu incape (este prea mare) in bornele contorului.
                Atunci fac un artificiu. Folosesc coloana de 4mmp suficienta pt puterea absorbita si la BMP pun siguranta de 32A cu o curba de declansare superioara.
                Nu am vazut niciodata siguranta de 40 A in BMP pt bransament monofazat.Cea ma mare a fost de 32A.Conform I7/2011 puterea instalata pt bransament monofazice urca pana la 11KVA.In realitate furnizorul de energie nu prea isi da acordul pt un bransament asa mare decat daca il pui trifazic.Un calcul simplu spune ca pt siguranta de 40 A,puterea instalata va fi de 9,2 KVA.
                In bornele de la contor,daca acesta este de generatie mai noua, intra cu usurinta si fir de sectiune 10 mm2.
                Cum poti pune siguranta de 32A pt sectiune de 4mm2?Normativul mentioneaza destul de clar,conductorul de sectiune 4 mm2 va fi protejat in amonte de o siguranta de max 20A,daca e vorba de postare prin perete.Daca e bransament subteran,e alta poveste.Si acolo insa,desi mare parte din bransament e subteran ,o parte din el tot trece prin perete spre tabloul de sigurante,deci exista o zona unde se va solicita mai mult.
                Faptul ca tu pui conductor de sectiune inferioara dar pui o protectie cu curba de declansare superioara poate atrage anumite probleme.Practic tu suprasoliciti izolatia conductorului.
                Aceste artificii daca nu sunt conform I7 sunt doar improvizatii.
                Intotdeauna mesteru' roman rezolva problema in modul cel mai usor.Practic de ce sa schimbi conductorul cand poti pune o siguranta mai mare daca "merge si asa".

                Comentariu

                • uceniculgica
                  Membru Marcant
                  • 10.ian.2013
                  • 572

                  #83
                  Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

                  Postat în original de GeorgeTrisina
                  de obicei de pune faza pe contactul de fund al duliei, iar nulul pe filetul acesteia.
                  mai nou am vazut dulii la care filetul nu mai are legatura cu bornele

                  Comentariu

                  • GeorgeTrisina
                    Membru marcant
                    • 27.sep.2012
                    • 748

                    #84
                    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: R

                    Postat în original de Paulorossi
                    Nu am vazut niciodata siguranta de 40 A in BMP pt bransament monofazat.Cea ma mare a fost de 32A.Conform I7/2011 puterea instalata pt bransament monofazice urca pana la 11KVA.In realitate furnizorul de energie nu prea isi da acordul pt un bransament asa mare decat daca il pui trifazic.Un calcul simplu spune ca pt siguranta de 40 A,puterea instalata va fi de 9,2 KVA.
                    In bornele de la contor,daca acesta este de generatie mai noua, intra cu usurinta si fir de sectiune 10 mm2.
                    Cum poti pune siguranta de 32A pt sectiune de 4mm2?Normativul mentioneaza destul de clar,conductorul de sectiune 4 mm2 va fi protejat in amonte de o siguranta de max 20A,daca e vorba de postare prin perete.Daca e bransament subteran,e alta poveste.Si acolo insa,desi mare parte din bransament e subteran ,o parte din el tot trece prin perete spre tabloul de sigurante,deci exista o zona unde se va solicita mai mult.
                    Faptul ca tu pui conductor de sectiune inferioara dar pui o protectie cu curba de declansare superioara poate atrage anumite probleme.Practic tu suprasoliciti izolatia conductorului.
                    Aceste artificii daca nu sunt conform I7 sunt doar improvizatii.
                    Intotdeauna mesteru' roman rezolva problema in modul cel mai usor.Practic de ce sa schimbi conductorul cand poti pune o siguranta mai mare daca "merge si asa".
                    1.La 11KVA cata putere activa reiese cu un cos fi de 0,8?
                    Exact 8,8KW.
                    Ce curent reiese din 8,8KW?
                    Exact 47A. Atunci de ce n-as proteja BMP-ul cu 40A?
                    2. Cablul CYY 3x4mmp are un curent admisibil de 34A. Ce ma impiedica sa pun siguranta de 32A?
                    La contoarele mai vechi, cum am eu acasa nu intra in borne sectiune mai mare de 4mmp. Este un contor de 30A. Furnizorul iti da prin ATR puterea dorita cu conditia ca sa aiba putere disponibila. Inainte (pana in decembrie 2011) era pana la 30A limita bransamentului monofazat. Acum, daca observi s-a mai ridicat.
                    Asa mi l-a pus Electrica de cand s-a facut casa. Cearta-te cu ei daca nu crezi.

                    Comentariu

                    • bmcatalin
                      Incepator
                      • 29.apr.2012
                      • 29

                      #85
                      Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

                      in zona unde locuiesc, se acorda doar 5kW, rezulta un disjunctor de 25A. la trifazat se monteaza o tetrapolara de 20A (mici consumatori si consumatori casnici).
                      Paulorossi
                      Normativul mentioneaza destul de clar,conductorul de sectiune 4 mm2 va fi protejat in amonte de o siguranta de max 20A
                      anexa 5.10, I7
                      monofazat, FY, MYF, valorile maxime ale curentului
                      4 mmp, doua conductoare incarcate+PE, perete izolat, 26A (25A)
                      4 mmp, doua conductoare incarcate+PE, perete neizolat, 32A (30A)
                      in paranteza sunt valorile pentru cablu
                      PE nu se considera conductor incarcat.
                      trei conductoare incarcate se refera la trifazic.
                      gresesc undeva?

                      Comentariu

                      • GeorgeTrisina
                        Membru marcant
                        • 27.sep.2012
                        • 748

                        #86
                        Postat în original de bmcatalin
                        in zona unde locuiesc, se acorda doar 5kW, rezulta un disjunctor de 25A. la trifazat se monteaza o tetrapolara de 20A (mici consumatori si consumatori casnici).

                        anexa 5.10, I7
                        monofazat, FY, MYF, valorile maxime ale curentului
                        4 mmp, doua conductoare incarcate+PE, perete izolat, 26A (25A)
                        4 mmp, doua conductoare incarcate+PE, perete neizolat, 32A (30A)
                        in paranteza sunt valorile pentru cablu
                        PE nu se considera conductor incarcat.
                        trei conductoare incarcate se refera la trifazic.
                        gresesc undeva?
                        Nu gresesti, e corect.

                        Postat în original de uceniculgica
                        mai nou am vazut dulii la care filetul nu mai are legatura cu bornele
                        Da asa este, in schimb langa contactul de fund al duliei e un fel de furca, care aia face contact pe filetul becului si odata cu becul face si pe filetul duliei.

                        Comentariu

                        • Paulorossi
                          Membru
                          • 24.aug.2010
                          • 272

                          #87
                          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: R

                          Postat în original de GeorgeTrisina
                          1.La 11KVA cata putere activa reiese cu un cos fi de 0,8?
                          Exact 8,8KW.
                          Ce curent reiese din 8,8KW?
                          Exact 47A. Atunci de ce n-as proteja BMP-ul cu 40A?
                          2. Cablul CYY 3x4mmp are un curent admisibil de 34A. Ce ma impiedica sa pun siguranta de 32A?
                          La contoarele mai vechi, cum am eu acasa nu intra in borne sectiune mai mare de 4mmp. Este un contor de 30A. Furnizorul iti da prin ATR puterea dorita cu conditia ca sa aiba putere disponibila. Inainte (pana in decembrie 2011) era pana la 30A limita bransamentului monofazat. Acum, daca observi s-a mai ridicat.
                          Asa mi l-a pus Electrica de cand s-a facut casa. Cearta-te cu ei daca nu crezi.
                          Cei de la Electrica sunt prost informati.Daca ne referim la cei 11KVA cat prevede normativul pt monofazat atunci ne referim la puterea aparenta.In calculul puterii aparente intra doar tensiunea si curentul fara cos fi,deci varianta d-voastra este gresita.Referitor la cablu,eu nu contest ca are curentul admisibil de 34A,dar oare,protejand acest circuit cu o siguranta care are curba de declansare C nu prezinta un pericol pt izolatia cablului?Spre exemplu,in cazul tau,la o incarcare de 1,5 ori mai mare decat curentul nominal,deci 1,5*32A=48 A,timpul de declansare al sigurantei cca 60 sec(conform unei curbe de declansare C),deci se va depasi curentul maxim admisibil.Oare izolatia de pe cablul tau nu se va deteriora?
                          In normativul I7/2011 este specificat doar incarcarea maxima a conductoarelor in functie de modul de postare.Daca consultati normativulI7/2002,care dpdv tehnic este la fel de corect,o sa vedeti in tabelul 4.9(Curenti nominali maximi admisi pentru alegerea sigurantelor...)ca pentru sectiunea conductorului de 4mm2 o sa avem siguranta de 20A.Acest lucru a fost foarte bine specificat si din pacate nu se regaseste in noul normativ, deoarece, datorita faptului ca se folosesc sigurante cu curba de declansare C pt consumatori casnici,curentii la suprasarcina depasesc valoare curentului maxim admisibil al conductorului(pt evitarea degradarii izolatie)
                          PS: bmcatalin,raspunsul mentionat de tine este corect,dar in cazul folosirii unor sigurante cu curba de declansare C(cu valoare apropiata de curentul maxim admisibil al conductorului)se va depasi la suprasarcina valoarea maximi admisibila a aconductorului.De aceea se protejeaza conductorul cu o siguranta inferioara,in caz de suprasarcina curentul va creste dar nu va depasi valoare maxim admisibila fara ca siguranta sa deconecteze.
                          Spre exemplu pt o suprasarcina de 2 ori valoarea curentului nominal al sigurantei de curba C(considerata 16A)va fi 32A,pt cca10 sec,dupa care declanseaza siguranta.Daca pt o suprasarcina de 2 ori valoarea curentului nominal al sigurantei de curba C(considerata 32A)va fi 64A,pt cca10 sec,dupa care declanseaza siguranta.In acest caz,folosind un conductor de 4 mm2,expus pt 10 sec la 64 A risti sa deteriorezi izolatia.

                          Comentariu

                          • GeorgeTrisina
                            Membru marcant
                            • 27.sep.2012
                            • 748

                            #88
                            Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: R

                            Postat în original de Paulorossi
                            Cei de la Electrica sunt prost informati.Daca ne referim la cei 11KVA cat prevede normativul pt monofazat atunci ne referim la puterea aparenta.In calculul puterii aparente intra doar tensiunea si curentul fara cos fi,deci varianta d-voastra este gresita.Referitor la cablu,eu nu contest ca are curentul admisibil de 34A,dar oare,protejand acest circuit cu o siguranta care are curba de declansare C nu prezinta un pericol pt izolatia cablului?Spre exemplu,in cazul tau,la o incarcare de 1,5 ori mai mare decat curentul nominal,deci 1,5*32A=48 A,timpul de declansare al sigurantei cca 60 sec(conform unei curbe de declansare C),deci se va depasi curentul maxim admisibil.Oare izolatia de pe cablul tau nu se va deteriora?
                            In normativul I7/2011 este specificat doar incarcarea maxima a conductoarelor in functie de modul de postare.Daca consultati normativulI7/2002,care dpdv tehnic este la fel de corect,o sa vedeti in tabelul 4.9(Curenti nominali maximi admisi pentru alegerea sigurantelor...)ca pentru sectiunea conductorului de 4mm2 o sa avem siguranta de 20A.Acest lucru a fost foarte bine specificat si din pacate nu se regaseste in noul normativ, deoarece, datorita faptului ca se folosesc sigurante cu curba de declansare C pt consumatori casnici,curentii la suprasarcina depasesc valoare curentului maxim admisibil al conductorului(pt evitarea degradarii izolatie)
                            PS: bmcatalin,raspunsul mentionat de tine este corect,dar in cazul folosirii unor sigurante cu curba de declansare C(cu valoare apropiata de curentul maxim admisibil al conductorului)se va depasi la suprasarcina valoarea maximi admisibila a aconductorului.De aceea se protejeaza conductorul cu o siguranta inferioara,in caz de suprasarcina curentul va creste dar nu va depasi valoare maxim admisibila fara ca siguranta sa deconecteze.
                            Spre exemplu pt o suprasarcina de 2 ori valoarea curentului nominal al sigurantei de curba C(considerata 16A)va fi 32A,pt cca10 sec,dupa care declanseaza siguranta.Daca pt o suprasarcina de 2 ori valoarea curentului nominal al sigurantei de curba C(considerata 32A)va fi 64A,pt cca10 sec,dupa care declanseaza siguranta.In acest caz,folosind un conductor de 4 mm2,expus pt 10 sec la 64 A risti sa deteriorezi izolatia.
                            Vad ca ne intelegem ca "mutu cu surdu". Eu iti spun ca am cablu la bransament CYY3x4, iar tu imi dai intr-una cu conductoare FY si cu siguranta de 20A. 32A, am eu acasa, unde nu-mi incape in contor cablu mai mare de 4mmp. Eu zic de altii la care le pun 40A cu sectiune de 6mmp.
                            Nu cred ca furnizorii sunt mai putin informati ca noi. Ei stiu mai bine legile, pt ca-i verifica ANRE-ul.

                            Comentariu

                            • uceniculgica
                              Membru Marcant
                              • 10.ian.2013
                              • 572

                              #89
                              Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

                              Postat în original de GeorgeTrisina
                              Da asa este, in schimb langa contactul de fund al duliei e un fel de furca, care aia face contact pe filetul becului si odata cu becul face si pe filetul duliei.
                              filetul duliei este din plastic sau ma rog material izolant, deci in lipsa becului se evita curentarea la o atingere accidentala, un lucru bun fata de vechile dulii cu filet metalic si borna legata la el

                              Comentariu