    Buna la toti baieti si mesterii
    Am tot citi pe forum si am cautat o schema de montaj a unei centrale viadrus u22 c deorece in urma cu 2 ani am montat aceasta centrala acasa cu ajutorul unui instalator dar dupa cum am vazut nu are nici o treba cu instalatiile de caldura . Eu am doua trasee de calorifere pe unul am 5 si pe unul am 4 dar ultemele 2 la cel cu 5 nu se incalzesc am boiler cu serpentina si electric si ptr toate a pus o singura pompa si nu a montat nici un termostat ptr nimic acum as dori sa imi spui mai explicit si daca poate cineva sa ma ajute cu schita cate pompe si cum si unde se face sau se pune pompa de by-pas si ce temperaturi si daca treb pompa ptr boiler tot ce trebuie ptr un necunoscator deorece vreau eu sa ma apuc sa o remontez sa cumpar tot ce trebuie ca nu mai am incredere in meseriasii de la mine din oras.
    Va multumesc mult ptr intelegere si astept un raspuns.
  • cosmintr
    Membru Marcant
    • 30.iul.2006
    • 569

    #2
    Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

    Nu intelegem din detalii ce circuit aveti, in mod normal nu vad ce cauta boilerul pe circuitul de incalzire? Daca nu se incalzesc ultimele calorifere, pot fi mai multe cauze, tevi subdimensionate(coloane), debit de apa calda de la centrala insuficient(subdimensionata centrala), reglate prost caloriferele, dopuri de aer..... Boilerul e la apa calda menajera?
    Puneti poze cu ce aveti acolo sa se vada cum sunt legate, sigur cineva va va ajuta!

    Comentariu

    • Florvas
      Incepator
      • 06.sep.2012
      • 3

      #3
      Răspuns la: Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

      In primul rand vreau sa va multumesc ca ati acceptat sa dati un raspuns.
      Eu momentan sunt plecat din tara si maine plec acasa in concediu doua saptamani si as dori sa pun la punct instalatia sa-mi las familia in siguranta.am o casa de 100m fara etaj boilerul este pentru acm cel ce are o serpentina care face transfer din centrala in boiler ptr acm sau daca nu fac foc are rezistenta electrica, el este legat direct la turul care iese din centrala dupa care pleca in doua trsee care se impart printrun teu spre calorifere, un traseu este lung cam de 27m si are 5 calorifere si celalat are cam10 m si are 3 calorifere normale din tabla si unul de bae, circuitul este din pexal tot la centrala am vas de expansiune inchis supapa de refulare daca se incalzeste cazanul si pompa care este montata pe retur linga centrala.
      Din cate am citit pe acest forum cred ca sunt doxa de cunostinte dar as dori parerea unui expert deoarece respect deciziile celor ce stiu cu ce se maninca aceasta meserie . Eu sunt sofer de tir dar toata viata mi-a placut sa mesteresc si sunt sigur ca as putea sa remediez situatia singur completand cu ceea cemi mai trebuie numai ca nu stiu cei ala un circuit de by-pas unde vine montat sau cum se face , eu nu am nici o conducta care face legatura intre tur si retur petru a incalzi putin temperatura apei cand intra in centrala nu am termostat ptr pompa dar asa a mers doua ierni si am ars foarte multe lemne si bani pina am intrat aici si am vazut ca ce am eu acolo este o panarama de instalatie si de instalator mincinos si laudaros .

      Comentariu

      • cosmintr
        Membru Marcant
        • 30.iul.2006
        • 569

        #4
        Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

        Deci circuitul de acm este separat, inseamna ca la centrala va trebuie o pompa buna(pe retur), comandata de un senzor de cca 60 de lei care se pune pe tur, cat mai aproape de cazan. Se poate seta la 50 sau 55 de grade sa dea drumu la pompa. Pompa trebuie sa fie buna, tevile dimensionate corect. Sa nu aveti aer, trebuie reglate caloriferele( care sunt aproape de cazan mai inchise si cu cat se indeparteaza tot mai deschise).

        Comentariu

        • Florvas
          Incepator
          • 06.sep.2012
          • 3

          #5
          Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

          Dar in multe cazuri am citit ca trebuie o pompa care sa circule apa in cazan pina se incalzeste si alta care alimenteaza instalatia sau vana cu 3 cai ceva de genu

          Comentariu

          • cosmintr
            Membru Marcant
            • 30.iul.2006
            • 569

            #6
            Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

            Eu am montat in casa(P+M), atat centrala pe gaz cat si termosemineu pe lemne. Functioneazea perfect si numai pe termosemineu daca tineti seama de restul sfaturilor. Chestia cu vana cu trei cai inseamna complicatie in plus. Senzorul de 60 de lei controleaza pompa ca temperatura si durata de functionare, permitand apei din centrala sa se incalzeasca!
            Am uitat am si panouri solare, a spus sotia ca daca patesc ceva nimeni nu mai stie cum sunt puse instalatiile. ))))
            varianta descrisa de dvs. se aplica la caldiri mai mari si la sisteme mai complexe, nu e cazul la dvs.
            Ultima editare de cosmintr; 06.sep.2012, 19:31.

            Comentariu

            • bulba grig
              Membru Marcant
              • 27.oct.2011
              • 364

              #7
              Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

              aceeasi instalatie am facut-o si eu in casa surorii mele , dar am 3 trasee cu 13 calorifere , dar nu am probleme . spun ca nu am probl pt ca sora sta in BUC iar eu tin de casa (fac focu, grija), am pus si boiler termo electric pt acm .dupa mine , sau parerea mea ar fii sa "mergeti cu centrala pe o temperatura cat mai mare 80-90 grade . chiar , nu aveti/avut scurgeri de condens ? dupa cum au spus si colegii , treb sa va montati pt pompa un termst de pornirea ei la o temp la care il setati . altceva ...... de ce nu se incalzesc ultimele calorifere , poate aer pe instalatie , sau prost dimensionate , sau caloriferul neaerisit .

              Comentariu

              • Consultant climatizare
                Moderator
                • 17.oct.2007
                • 3639

                #8
                Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

                Postat în original de Florvas
                Dar in multe cazuri am citit ca trebuie o pompa care sa circule apa in cazan pina se incalzeste si alta care alimenteaza instalatia sau vana cu 3 cai ceva de genu
                Problema dumneavoastra tine in mod sigur de dimensionarea proasta a conductelor incercati sa chemati un instalator ceva mai priveput ce sa incerce sa va echilibreze instalatia.

                Comentariu

                • frunzasorin1
                  Incepator
                  • 06.mai.2012
                  • 11

                  #9
                  Răspuns la: Montare centrala Viadrus U22 cu boiler bivalent

                  din intimplare tot sofer de tir sint si eu,tot viadrus am montat si eu, dar cred ca m-am documentat ceva mai bine decit tine, si in paranteza fie spus am invatat foarte multe chestii de pe acest site. Sa o luam cu iceputul : am o casa de 130 mp, demisol parter si mansarda,plus o anexa de cca 30 mp,dupa multe consultari calcule elevate pe diferite site-uri, am ajuns la conluzia ca am nevoie de o centrala de cca 32kw. Pt a nu risca am luat una de 42 kw. in plus am mai cumparat si un acumulator de caldura de 800 l , am 4 pompe, 4 termostate, si ce nu ai pus tu si e foarte important am 2 ansamble distribuitor, pt ca fiecare calorifer sa fie alimentat separat,deci toate cele 12 calorifere montate se incalzesc deodata. Alimentarile caloriferelor le-am facut din teava rehau trasa in manta termoizolanta si le-am prins in pardoseala,partea de instalare in camera centralei am executato singur dupa o schema luata tot de aici,iar automatizarea mi-a facuto un prieten electrician, ca sa nu mai lungesc vorba incerc sa anexez si citeva poze care s per sa te ajute sa iti faci o idee,si pt ca sigur o sa intrebi si cite lemne am consumat pina acum iti spun ca destul de multe zic eu, cam 25 de metrii steri,dar casa este inca la rosu pe exterior, si la brasov e mai frig decit media pe tara,dupa ce voi izola sper sa am un maxim de 18 -20 de metrii pe sezon. cu stima sorin.Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2008.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	202,5 KB 
ID:	607982Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2009.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	251,9 KB 
ID:	607983Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2010.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	338,2 KB 
ID:	607984Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2011.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	279,2 KB 
ID:	607985Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2012.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	293,8 KB 
ID:	607986Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2013.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	299,3 KB 
ID:	607987Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2014.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	334,7 KB 
ID:	607988Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2015.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	315,1 KB 
ID:	607989Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2016.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	205,3 KB 
ID:	607990Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	100_2017.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	228,9 KB 
ID:	607991

                  Comentariu

                  • Consultant climatizare
                    Moderator
                    • 17.oct.2007
                    • 3639

                    #10
                    Răspuns la: Răspuns la: Montare centrala Viadrus U22 cu boiler bivalent

                    Postat în original de frunzasorin1
                    din intimplare tot sofer de tir sint si eu,tot viadrus am montat si eu, dar cred ca m-am documentat ceva mai bine decit tine, si in paranteza fie spus am invatat foarte multe chestii de pe acest site. Sa o luam cu iceputul : am o casa de 130 mp, demisol parter si mansarda,plus o anexa de cca 30 mp,dupa multe consultari calcule elevate pe diferite site-uri, am ajuns la conluzia ca am nevoie de o centrala de cca 32kw. Pt a nu risca am luat una de 42 kw. in plus am mai cumparat si un acumulator de caldura de 800 l , am 4 pompe, 4 termostate, si ce nu ai pus tu si e foarte important am 2 ansamble distribuitor, pt ca fiecare calorifer sa fie alimentat separat,deci toate cele 12 calorifere montate se incalzesc deodata. Alimentarile caloriferelor le-am facut din teava rehau trasa in manta termoizolanta si le-am prins in pardoseala,partea de instalare in camera centralei am executato singur dupa o schema luata tot de aici,iar automatizarea mi-a facuto un prieten electrician, ca sa nu mai lungesc vorba incerc sa anexez si citeva poze care s per sa te ajute sa iti faci o idee,si pt ca sigur o sa intrebi si cite lemne am consumat pina acum iti spun ca destul de multe zic eu, cam 25 de metrii steri,dar casa este inca la rosu pe exterior, si la brasov e mai frig decit media pe tara,dupa ce voi izola sper sa am un maxim de 18 -20 de metrii pe sezon. cu stima sorin.[ATTACH=CONFIG]72664[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72665[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72666[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72667[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72668[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72669[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72670[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72671[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72672[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72673[/ATTACH]
                    Felicitari pentru executie si pentru alegerea materialelor de calitate.

                    Comentariu

                    • gmtiby
                      Living Legend
                      • 24.oct.2008
                      • 1044

                      #11
                      Răspuns la: Montaj centrala viadrus u22 cu boiler bivalent

                      Sal, si eu am o centrala Viadrus, si am doar 2 pompe, una pt circulatie apa calorifere si una de bypass, care face acest bypass prin boiler si imi incalzeste si apa din boiler, pentru a nu mai folosi 3 pompe.

                      Comentariu

                      • cheluakame
                        Living Legend
                        • 27.oct.2012
                        • 2298

                        #12
                        Răspuns la: Montare centrala Viadrus U22 cu boiler bivalent

                        Adica nu mai este pompa de by pass ci pompa de circulatie pentru boiler.
                        Pompa aceea nu mai mentine temperatura pe retur la 60 grade, ci o reduce mai mult.
                        iTermice --- Sursa ta de caldura

                        Comentariu

                        • dani bota
                          Membru
                          • 12.sep.2012
                          • 287

                          #13
                          Răspuns la: Montare centrala Viadrus U22 cu boiler bivalent

                          Am exact acelasi tip de centrala ,boiler de 80l apa calda baie si bucatarie si o am de vreo 5-6 ani ,consum cam 25m de lemne , mentionez ca nu e izolata casa inca, nu am camere mai mici de 5 pe 5 si de2,85 de inalte fac focul decand incepe sa se raceasca toamna . Am 12 calorifere din care 6 de 140 cm si nu am probleme circuitul e facut pe cupru si l-am lasat aparent ca mai da si el putina caldura.Verifica si pompa pe ce treapta de putere-consum este pusa si aeriseste caloriferele. Decat sa strici banii ,materialele si timpul mai bine chem un specialist pt. ca una e o instalatie sanitara, un glet si alta e o centrala nu le putem face chiar pe toate oricat de bine ne-am pricepe pe anumite domenii.
                          Ultima editare de dani bota; 13.feb.2013, 22:11.

                          Comentariu

                          • gmtiby
                            Living Legend
                            • 24.oct.2008
                            • 1044

                            #14
                            Răspuns la: Montare centrala Viadrus U22 cu boiler bivalent

                            ce te face sa crezi asta ? Daca pompa porneste odata cu inceperea arderii focului !

                            Comentariu

                            • cheluakame
                              Living Legend
                              • 27.oct.2012
                              • 2298

                              #15
                              Răspuns la: Montare centrala Viadrus U22 cu boiler bivalent

                              Postat în original de gmtiby
                              ce te face sa crezi asta ? Daca pompa porneste odata cu inceperea arderii focului !
                              Evident nu stii care este rolul pompei de by-pass si cum functioneaza ea.
                              O pompa de by-pass trebuie sa mentina temperatura pe returul centralei peste 60*C (punctul de roua).
                              Odata ce apa in centrala s-a incalzit, pe turul acesteia apa/agentul termic se imparte in 2 directii, o parte pleaca spre calorifere, o parte este trasa de pompa de by-pass.
                              La returul centralei, apa/agentul termic, se combina iar, cea rece care vine de la calorifere, cu cea calda pompata de by-pass, acestea se combina, si daca sunt gandite bine, temperatura apei care intra in centrala are peste 60 grade.

                              In cazul tau, apa pompata de by-pass, este racita in boiler, si temperatura pe retur scade mai mult. Temperatura pe retur ajunge la 60 grade doar atunci cand apa din boiler s-a incalzit, insa de obicei, atunci ajunge si centrala in parametrii, deci nu prea mai este nevoie de pompa de by-pass. Dezavantajul este ca odata ce se foloseste apa din boiler, temperatura pe retur iar scade si tot asa.
                              A, ca functioneaza si asa, doar ca ai depuneri de gudron si consum mai mare, da, nimic de zis. Insa circuitul nu este corect realizat.
                              iTermice --- Sursa ta de caldura

                              Comentariu