+ Răspuns la subiect
Pagina 1 din 4 123 ... UltimulUltimul
Rezultate 1 la 10 din 37

Subiect: Casa P+M cu probleme

  1. #1

    Casa P+M cu probleme

    Oameni buni care va pricepti la constructii, am si eu nevoie de cateva sfaturi pt problema mea!!!
    Eu am cumparat o casa P+M prin credit programul "Prima Casa"...open space, f cocheta, 80 mp...in Bucuresti.In acte figura ca e construita din bca si caramida, in realitate am descoperit ca s-au folosit boltari de beton (cu poliester 10 cm la ext si 5 cm in interior).Plus nu are fundatie deloc, nici armatura de fier in pereti, doar stalpi de rezistenta dar sprijiniti direct pe pamant. Pe scurt, casa e "teapa".Fostul proprietar a fost actionat in instanta dar banii pe care i-a luat prin banca i-a trecut pe numele rudelor, asa ca voi ramane f probabil cu o decizie favorabila mie si atat, nu mai pot recupera banii, el nemaiavand bunuri pe numele lui. In aceste conditii, o varianta pt mine ar fi consolidarea acestei case. Am facut studio geo, proiect de consolidare pt subzidire, mai ramane sa ma decid asupra firmei care sa-mi faca lucrarea. Daca in privinta fundatiei, lucrurile s-ar putea rezolva prin efectuarea subizidirii, ce se poat face in privinta peretilor din boltari , cunoscut fiind rezistenta lor redusa comparativ cu alte materiale precum caramida,bca? Teama este legata de aparitia in timp, a crapaturilor sau, doamne fereste, darmarea in cazul unui cutremur.
    Va multumesc mult pentru orice sfaturi pertinente.

  2. #2

    Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    boltarii au rezistenta buna , doar ca tin rece ; faceti subzidire ; aveti centura armata intre acoperis si terminatia peretilor ?

  3. #3

    Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    Buna seara. Pe peretii din boltari este asezata placa de beton de 10 cm ( specialistii care au vazut casa mi-au spus ca tine loc si de centura). Mansarda este construita din lemn.

  4. #4

    Răspuns la: Casa P+M cu probleme

    Este in regula ; mare atentie cand faceti subzidirea ! Nu uitati de stratul hidroizolant

  5. #5

    Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    Citat Postat în original de Dario Vezi post
    Buna seara. Pe peretii din boltari este asezata placa de beton de 10 cm ( specialistii care au vazut casa mi-au spus ca tine loc si de centura). Mansarda este construita din lemn.
    Nu cred ca o placa de beton cu o grosime cca 10 cm asezata direct pe boltari de beton poate tine si loc si de centura.
    Cand ati cumparat casa ati primit un set de planuri?
    Daca doriti, postati planurile de rezistenta pe forum, in acest fel se poate vedea daca se mai poate face ceva.
    In acest fel puteti explica mult mai bine ce anume din proiect nu sa respectat.
    Ultima modificare făcută de intransingentul; 29.05.2013 la 11:10.

  6. #6

    Răspuns la: Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    Citat Postat în original de intransingentul Vezi post
    Nu cred ca o placa de beton cu o grosime cca 10 cm asezata direct pe boltari de beton poate tine si loc si de centura.
    Cand ati cumparat casa ati primit un set de planuri?
    Daca doriti, postati planurile de rezistenta pe forum, in acest fel se poate vedea daca se mai poate face ceva.
    In acest fel puteti explica mult mai bine ce anume din proiect nu sa respectat.
    D-nu intrasigentul , santeti cumva proiectant de meserie ? Placa armata de 10 cm , pe boltari de beton ESTE si TINE loc de centura in cazul dat ! NU trebuie sa se faca nimic la pozitia asta !

  7. #7

    Răspuns la: Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    Citat Postat în original de coby Vezi post
    D-nu intrasigentul , santeti cumva proiectant de meserie ? Placa armata de 10 cm , pe boltari de beton ESTE si TINE loc de centura in cazul dat ! NU trebuie sa se faca nimic la pozitia asta !

    1. Nu sunt proiectant de meserie. Dvs sunteti?
    2.Citez din cele scrise de mine:
    Nu cred ca o placa de beton cu o grosime cca 10 cm asezata direct pe boltari de beton poate tine si loc si de centura.
    Nu am scris si nici nu am sustinut sus si tare ca acea placa de 10 cm nu tine loc de centura ci doar am exprimat o parere proprie.

    In schimb dvs sunteti ferm convins ba chiar ati intarit cu majuscule ca: acea placa este foarte buna si ca nu trebuie sa se mai faca nimic la pozitia asta.
    Citez:
    Placa armata de 10 cm , pe boltari de beton ESTE si TINE loc de centura in cazul dat ! NU trebuie sa se faca nimic la pozitia asta !

    In afara de faptul ca ati fost un pic ironic,puteti aduce argumente care sa ma faca sa cred ca aveti dreptate in privinta placi de beton.
    Poate dvs ati vazut proiectul sau casa si eu nu am stiut ca sunteti in masura sa comentati.

    Astept cu nerabdare expunerea dumneavoastra, in acest fel voi intelege si poate invat ceva despre placile de beton fara centuri pe zidarie.

    Cu respect.
    INTRANSIGENTUL

  8. #8

    Răspuns la: Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    Citat Postat în original de coby Vezi post
    D-nu intrasigentul , santeti cumva proiectant de meserie ? Placa armata de 10 cm , pe boltari de beton ESTE si TINE loc de centura in cazul dat ! NU trebuie sa se faca nimic la pozitia asta !
    Puteti sa ma adaugati si pe mine la nelamuriti ! Nu inteleg cum poate arata fierul in zona respectiva dar si in cimpul placii .

  9. #9

    Răspuns la: Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    Citat Postat în original de Mircea G Vezi post
    Puteti sa ma adaugati si pe mine la nelamuriti ! Nu inteleg cum poate arata fierul in zona respectiva dar si in cimpul placii .
    Placa vine ca un capac pe zidurile din boltarii de beton , f simplu , nu stiu ce nu intelegeti ?Armatura de fier e intr una pe toata suprafata placi . Pote fi intr un singur "rand" sau doua la grosimea de 10 cm ( a placii) .
    Se practica , si nu e primul care spune asa ceva , mai era un domn care vroia sa si cumpere ceva casa pe valea prahovei ( intr un post de vreo cateva luni ) avea exact aceeasi situatie ; daca este un proiect facut de o persoana autorizata , este valabil .
    P.S. - este exact situatia cand se toarna placa peste o fundatie .

  10. #10

    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Casa P+M cu probleme...

    Citat Postat în original de coby Vezi post
    Placa vine ca un capac pe zidurile din boltarii de beton , f simplu , nu stiu ce nu intelegeti ?Armatura de fier e intr una pe toata suprafata placi . Pote fi intr un singur "rand" sau doua la grosimea de 10 cm ( a placii) .
    ..........
    Capac , capac , asta este clar , problema este cum sint legati stilpii si ce armatura exista in placa aceea . la 10 cm placa , teoretic sint 6 cm loc pt armatura . 6 cm , adica atit --------------------- Linia punctata are 6 cm . Daca in asa se poate ceva ce se poate numi centura ...felicitari , desi eu ma astept la dezmembrarea casei ...

+ Răspuns la subiect

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii