    Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

    Nu stiu asta, stiu doar puterea lor si dimensiunile pentru fiecare camera. Cum as putea sa aflu temperatura pentru care au fost dimensionate?

    Exemplu
    Living Radiator

    necesar calcul 1.874,32W , ales 2.486,00W dimensiunea 22 / 605x1805

    Comentariu

    • cheluakame
      Living Legend
      • 27.oct.2012
      • 2298

      #17
      Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

      Undeva este o problema, radiatorul 22x600x1800 are o putere de 3866 wati, nu 2486 ...

      Cu o instalatie bine pusa la punct, ar putea oferi cei ~1.9 kw la o temperatura de tur 57*C si un ecart de 5K.

      La un ecart de 20K (care din cate vad este cel mai folosit) ar putea sa lucreze cu o temperatura de tur de 65*C
      Ultima editare de cheluakame; 13.sep.2013, 14:45.
      iTermice --- Sursa ta de caldura

      Comentariu

      • Radulian
        Membru Marcant
        • 03.apr.2012
        • 317

        #18
        Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

        Postat în original de cheluakame
        Undeva este o problema, radiatorul 22x600x1800 are o putere de 3866 wati, nu 2486 ...

        Cu o instalatie bine pusa la punct, ar putea oferi cei ~1.9 kw la o temperatura de tur 57*C si un ecart de 5K.

        La un ecart de 20K (care din cate vad este cel mai folosit) ar putea sa lucreze cu o temperatura de tur de 65*C

        vad ca difera puterea caloriferului cu aceasi dimensiune in functie de cifrele de mai jos.

        Putere termica 90/70/20: 3.767W
        Putere termica 70/55/20: 2.408W
        putere termica 55/45/20: 1.536W

        Cred ca primul numar este turul al 2-lea returul si al 3-lea nu stiu.

        Puteti sa ma ajutati sa refac calculul de putere necesara in Kw?
        Ultima editare de Radulian; 13.sep.2013, 15:08.

        Comentariu

        • cheluakame
          Living Legend
          • 27.oct.2012
          • 2298

          #19
          Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

          Tur/Retur/Temperatura mediu ambient

          Momentan nu va pot ajuta caci sunt putin ocupat, pe seara sunt ceva mai liber.
          Spuneti-mi va rog, intre etaj si pod exista termoizolatie? Podul ce inaltime medie are?
          iTermice --- Sursa ta de caldura

          Comentariu

          • Radulian
            Membru Marcant
            • 03.apr.2012
            • 317

            #20
            Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

            Postat în original de cheluakame
            Tur/Retur/Temperatura mediu ambient

            Momentan nu va pot ajuta caci sunt putin ocupat, pe seara sunt ceva mai liber.
            Spuneti-mi va rog, intre etaj si pod exista termoizolatie? Podul ce inaltime medie are?
            Intre etaj si pod exista doar placa de beton 16cm neizolata.
            Podul nu l-as vrea incalzit, deocamdata(pentru5-10 ani). Are o inaltime de 3.5m pe coama, si este o camera de aprox 30mp si are montate 3 geamuri Velux, 80/120.
            El va fi izolat cu vata bazaltica de 10cm.

            Nu exista scara catre pod ci o scara de mansarda(trapa).

            Comentariu

            • cheluakame
              Living Legend
              • 27.oct.2012
              • 2298

              #21
              Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

              Daca nu doriti sa folositi podul in viitorul apropiat, atunci eu v-as recomanda ca cei 10 cm de vata sa ii "asterneti" peste placa de beton, iar necesarul casei va fi de ~7 kw cum am spus la inceputul topicului.
              Avand etajul incalzit, podul neincalzit si intre acestea doar placa de beton (care este un bun conducator termic), va exisa transfer termic intre cele doua, si astfel puterea instalata la etaj va trebui sa fie mai mare, caci va trebui sa acopere si aceste pierderi mari spre pod (tot etajul de 70 mp pierde prin placa de 16 cm BA spre pod aproximativ 6.5 kw, aproape cat necesarul intregii case).

              Daca situatia financiara va permite, puteti lasa cei 10 cm intre capriori si sa asterneti alti 10 peste placa BA, astfel pierderile vor fi mult mai mici.
              iTermice --- Sursa ta de caldura

              Comentariu

              • Radulian
                Membru Marcant
                • 03.apr.2012
                • 317

                #22
                Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                Postat în original de cheluakame
                Daca nu doriti sa folositi podul in viitorul apropiat, atunci eu v-as recomanda ca cei 10 cm de vata sa ii "asterneti" peste placa de beton, iar necesarul casei va fi de ~7 kw cum am spus la inceputul topicului.
                Avand etajul incalzit, podul neincalzit si intre acestea doar placa de beton (care este un bun conducator termic), va exisa transfer termic intre cele doua, si astfel puterea instalata la etaj va trebui sa fie mai mare, caci va trebui sa acopere si aceste pierderi mari spre pod (tot etajul de 70 mp pierde prin placa de 16 cm BA spre pod aproximativ 6.5 kw, aproape cat necesarul intregii case).

                Daca situatia financiara va permite, puteti lasa cei 10 cm intre capriori si sa asterneti alti 10 peste placa BA, astfel pierderile vor fi mult mai mici.
                Polistiren extrudat de 5cm peste placa este o solutie? tot as vrea sa pun o sapa si in pod

                Comentariu

                • coby
                  Living Legend
                  • 21.feb.2012
                  • 6701

                  #23
                  Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                  Postat în original de Radulian
                  Polistiren extrudat de 5cm peste placa este o solutie? tot as vrea sa pun o sapa si in pod
                  Mult mai buna solutia decat cu vata !
                  Si din nimicuri poti face ceva bun .

                  Comentariu

                  • cheluakame
                    Living Legend
                    • 27.oct.2012
                    • 2298

                    #24
                    Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                    Postat în original de Radulian
                    Polistiren extrudat de 5cm peste placa este o solutie? tot as vrea sa pun o sapa si in pod
                    Da, este o solutie buna.

                    Daca in pod nu doriti ca finisaj gresia, puteti opta pentru dulapi 5x5 intre care sa montati XPS-ul de 5 cm, iar peste acesta batuta scandura (cum se faceau dusumelele in trecut).
                    Ultima editare de cheluakame; 13.sep.2013, 16:49.
                    iTermice --- Sursa ta de caldura

                    Comentariu

                    • lisapet
                      Membru marcant
                      • 02.ian.2012
                      • 467

                      #25
                      Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                      Postat în original de Radulian
                      Polistiren extrudat de 5cm peste placa este o solutie? tot as vrea sa pun o sapa si in pod
                      5cm pe placa care delimiteaza spatiul incalzit de cel neincalzit .. asta-i o gluma... Decat nimic - e mai bine.. Dar oricum nu va pot intelege.. sunteti gata sa platiti 900 lei/luna pentru incalzire si nu va intereseaza cum puteti reduce aceste costuri? ..

                      Comentariu

                      • coby
                        Living Legend
                        • 21.feb.2012
                        • 6701

                        #26
                        Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                        Postat în original de lisapet
                        5cm pe placa care delimiteaza spatiul incalzit de cel neincalzit .. asta-i o gluma... Decat nimic - e mai bine.. Dar oricum nu va pot intelege.. sunteti gata sa platiti 900 lei/luna pentru incalzire si nu va intereseaza cum puteti reduce aceste costuri? ..
                        Fiind vorba de spatiu interior e super de ajuns 5 cm de extrudat !
                        Si din nimicuri poti face ceva bun .

                        Comentariu

                        • cheluakame
                          Living Legend
                          • 27.oct.2012
                          • 2298

                          #27
                          Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                          Spatiu interior neincalzit, spatiu care are doar cateva grade peste mediul exterior ... Daca ar fi sa despicam firul in 4, nu este de ajuns ...

                          In aceleasi conditii pierderile termice la nivelul acestui tavan ar fi :
                          5 cm - 1.6 kw
                          10 cm - 880 wati
                          20 cm - 440 wati.

                          Costurile anuale pentru factura electrica cu tarif CTP >6 kw si incalzire permanenta (vorbesc doar de tavan aici) ar fi :
                          5 cm XPS - ~1400 ron
                          10 cm XPS - ~700 ron
                          20 cm XPS - ~380 ron

                          Pret pentru achizitionare XPS la 70 mp ar fi :
                          5 cm - ~1300 ron
                          10 cm - ~ 3000 ron
                          20 cm - ~5400 ron

                          Diferenta de investitie intre 5 cm si 20 cm XPS s-ar amortiza in ~ 4 sezoane de incalzire.

                          Si trebuie tinut cont ca aici nici nu este obligatorie folosirea XPS-ului, se poate apela la un profil asemanator cu ce am spus anterior si intre rigle/dulapi se poate pune EPS sau vata minerala.
                          Ultima editare de cheluakame; 13.sep.2013, 19:08.
                          iTermice --- Sursa ta de caldura

                          Comentariu

                          • coby
                            Living Legend
                            • 21.feb.2012
                            • 6701

                            #28
                            Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                            Calculele astea chiar nu si au rostul pt ca nu se aplica in realitate ... povesti povesti - as intelege sa pui mai groasa termoizolatia daca in incaperile de la parter nu s ar deschide geamul pt aerisire deloc , altfel situatia este identica ca puneti 5 cm sau 50 cm e absolut la fel !
                            Si din nimicuri poti face ceva bun .

                            Comentariu

                            • lisapet
                              Membru marcant
                              • 02.ian.2012
                              • 467

                              #29
                              Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                              Postat în original de cheluakame
                              ... Daca ar fi sa despicam firul in 4, nu este de ajuns ...
                              ....

                              Diferenta de investitie intre 5 cm si 20 cm XPS s-ar amortiza in ~ 4 sezoane de incalzire.

                              Si trebuie tinut cont ca aici nici nu este obligatorie folosirea XPS-ului, se poate apela la un profil asemanator cu ce am spus anterior si intre rigle/dulapi se poate pune EPS sau vata minerala.
                              Bravo! "Minte luminata" - ai tot respectul meu.

                              Comentariu

                              • lisapet
                                Membru marcant
                                • 02.ian.2012
                                • 467

                                #30
                                Răspuns la: Răspuns la: Centrala electrica casa 140mp, necesar 24kw

                                Cine nu aplica aceasta logica sa fie sanatosi ca le trebuie pentru a munci si a face bani ca sa-i dea pe energie!
                                Ultima editare de lisapet; 13.sep.2013, 19:47.

                                Comentariu