    Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Buna ziua,

    Imi construiesc o casa cu zidarie de caramida porotherm. Nu sunt de profesie si am un antreprenor care se ocupa de tot. Constructia este astfel: fundatie, elevatie, umplutura pamant, balastru ( pt rupere capilaritate), folie de polietilena, placa de beton cu armatura.
    La o verificare pe santier, am vazut ca intre zidarie si placa de beton a planseului a pus pe post de hidroizolatie , in loc de carton bituminos, o folie care ulterior am vazut ca se numeste "membrana difuzie vapori". E o chestie ca un carton bituminos, dar invelita intr-o folie si gaurita din loc in loc ( gaurile respective sunt invelita in folie de polietilena(?!)).
    Intrebare: este acest material suficient pt hidroizolare?

    nu situ daca am voie sa dau link-uri, dar daca da, atunci va atasez cum arata respectiva membrana in ideea ca ma puteti ajuta cu un raspuns. multumesc
    http://www.dedeman.ro/ro/constructii...spot0-8kg.html

  2. #2

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Antreprenorul dvs. nu a auzit despre izolatia cu polistiren extrudat sub placa?
    Ati fost pe santier inainte de turnarea placii, sa verificati daca straturile de sub placa sunt conform proiect.

    Eu le-ai fi cerut sa faca un tratament cu AQUA-STOP si aplicare carton asfaltat / membrană bituminată inainte de a incepe zidaria.

  3. #3

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Citat Postat în original de mariuscluj1 Vezi post
    ...... am un antreprenor care se ocupa de tot....
    Ati vrut sa ziceti diriginte de santier ? Daca da, atunci cautati altul.
    In primul rand ca strat de rupere a capilaritatii se asterne piatra sparta 16-32 in grosime tasata de cel putin 15 cm. Balastrul nu se utilizeaza ca strat de rupere a capilaritatii. In al doilea rand folia pe care a montat-o are alte utilizari, trebuia sa monteze fie doua straturi lipite de carton asfaltat fie un strat lipit de membrana bituminoasa.

  4. #4

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    ..... In al doilea rand folia pe care a montat-o are alte utilizari, trebuia sa monteze fie doua straturi lipite de carton asfaltat fie un strat lipit de membrana bituminoasa.
    Multumesc pt raspuns. Acum ce ar trebui sa fac: sa las asa ( adica credeti ca respectiva membrana ar putea avea si rol hidroizolant ) sau sa ii pun sa dea zidul jos?

    Multumesc
    Ultima modificare făcută de Specialistul MC; 21.10.2013 la 21:43.

  5. #5

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Citat Postat în original de mariuscluj1 Vezi post
    ..... sau sa ii pun sa dea zidul jos?
    Cam asta ar trebui sa faceti, dar pe cheltuiala lor.

    Acceptam prea multe compromisuri si asta pe banii nostrii.

  6. #6

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Citat Postat în original de mariuscluj1 Vezi post
    Acum ce ar trebui sa fac: sa las asa ( adica credeti ca respectiva membrana ar putea avea si rol hidroizolant ) sau sa ii pun sa dea zidul jos?
    Cum s-a spus deja, solutia aplicata nu este tocmai 100% corecta si sigura insa nici sa ajungeti la demolarea peretilor tocmai din aceasta cauza nu se justifica.
    Teoria este corecta si doreste sa aplice o solutie garantata pentru orice situatie, eliminand posibilitatea de a avea probleme ulterior. Cu toate acestea, putem accepta ca membrana de difuzie utilizata are proprietati hidroizolatoare, impiedicand umiditatea sa ajunga la zidarie. Presupun ca nu aveti o zona unde aceasta umiditate din sol este exagerata astfel incat sa treaca prin fundatie catre zidarie. Tinand cont de aceste precizari, sunt convins ca nu vor fi probleme deosebite si nu se va simti lipsa unui strat mai bun de rupere a capilaritatii intre fundatie si zidarie.
    Acesta nu insemna ca recomand tuturor solutia, diferenta de pret intre cele doua variante fiind totusi nesemnificativa insa in anumite cazuri extreme se pot comporta diferit.

  7. #7

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Citat Postat în original de mariuscluj1 Vezi post
    Multumesc pt raspuns. Acum ce ar trebui sa fac: sa las asa ( adica credeti ca respectiva membrana ar putea avea si rol hidroizolant ) sau sa ii pun sa dea zidul jos?
    Multumesc
    Membrana montata nu are un rol hidroizolant. Fiind o folie anticondens umiditatea poate sa patrunda in zidarie prin microporii foliei. Ar trebui sa puneti acel "antreprenor" sa demoleze si sa refaca zidul pe cheltuiala lui ori sa riscati si sa lasati asa cum este acuma in speranta ca nu o sa aveti umiditate la baza zidariei, lucru mai greu de crezut in conditiile in care in loc de pietris s-a pus balastru ca strat de rupere a capilaritatii.

  8. #8

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Multumesc tuturor pt raspunsuri. Am vb ieri cu ei si am decis daramarea zidurilor si aplicarea de carton asfaltat intre ziduri si placa.
    Acum mai vin cu o intrebare: credeti ca ar fi necesara sa "imbrac" toata placa si elevatia in carton asflatat pt o hidorizolare mai buna?

  9. #9

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    Citat Postat în original de Specialistul MC Vezi post
    Membrana montata nu are un rol hidroizolant. Fiind o folie anticondens umiditatea poate sa patrunda in zidarie prin microporii foliei.
    Poate a scapat din vedere faptul ca este o membrana pe baza de bitum, membrana bituminoasa cu perforatii si nu o membrana de difuzie pentru acoperis.

    Citat Postat în original de mariuscluj1 Vezi post
    Multumesc tuturor pt raspunsuri. Am vb ieri cu ei si am decis daramarea zidurilor si aplicarea de carton asfaltat intre ziduri si placa.
    Acum mai vin cu o intrebare: credeti ca ar fi necesara sa "imbrac" toata placa si elevatia in carton asflatat pt o hidorizolare mai buna?
    Cate ziduri au fost ridicate astfel? Ce inaltime are elevatia si cum este umiditatea dinsolul in care este construita casa? Daca proiectul nu a prevazut hidroizolatie sub placa de beton, adaugarea uneia peste aceasta poate fi inutila.

  10. #10

    Răspuns la: Hidroizolatie intre placa si zidarie

    1. este corect, era membrana bituminoasa cu perforatii
    2. era vorba de un singur zid ; restul le facuse cu carton astfaltat ( asta chiar nu am inteles de ce 3 ziduri intr-un fel si al 4-lea altfel ?!). Casa este putin in panta ( doar suntem la Cluj ), iar elevatia are intre 40 cm - 140 cm. Raportul geodezic arata ca panza freatica este la 179-190 cm in sol. Proiectul este destul de ciudat, intr-o parte imi arata hidroizolatie, in alta aprte a proiectului nu. Constructorul sustine ca acea folie de polietilena care a pus-o intre placa si pietrisul de difuzie are si rol hidroizolant.