+ Răspuns la subiect
Pagina 1 din 3 123 UltimulUltimul
Rezultate 1 la 10 din 23

Subiect: Inlocuire siguranta la cofret

  1. #1

    Inlocuire siguranta la cofret

    Dragii mei,

    va rog mult sa ma ajutati in urmatoarea problema:

    deseori se intampla sa sara siguranta de la tabloul principal montat si sigilat de Electrica. Ultima data s-a intamplat astazi cand a trebuit sa dau gauri cu carota pt hota si evacuarea la centrala termica. Mentionez faptul ca tabloul si elementele componente sunt marca Comtec marca de "prestigiu ". In acest sens am atasat si niste poze sa vedeti si compenenta tabloului intrucat vreau sa schimb siguranta si celelalte componente BMPT-ul parca ...
    Rugamintea mea este sa ma ajutati si sa mi spuneti va rog ce elemente trebuie sa cumpar de la Schneider , as vrea sa le achizitionez si sa iichem pe cei de la Electrica sa le monteze.
    Intrebare: de ce nu sar sigurantele de la tablourile din casa si sare siguranta de la tabloul de afara ? este foarte ciudat ca trebuie sa ies mereu afara si sa activez siguranta.
    in afara de siguranta , in puteti va rog spune ce reprezinta celelalte elemente ( primul din stanga si urmatorele 2 dupa siguranta ) , ce reprezinta si ce rol au ? mentionez ca la ultima nu se mai aprinde niciun beculetz asa cum se intampla in trecut.
    Rugamintea mea este sa mi spuneti ce trebuie/pot inlocui din cele 4 elemente cu ajutorul celor de Electrica ? caci am sigiliu pe tablou si am inteles ca nu mai iei pot sa umble pe el. As putea sa le schimb pe toate 4 cu altceva de la Schneider si daca se poate cu ce anume ? va rog mult sa mi dati echivalentul de la SCHNEIDER pentru cele 4 elemente .
    Astept cu interes raspunsurile dvs.
    Multumesc anticipat,
    Cu stima,
    C.
    Miniaturi atașate Miniaturi atașate Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	comtec 4 elemente.jpg‎ 
Afișări:	224 
Mărime:	236,1 KB
ID:		79426   Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	comtec _tablou.jpg‎ 
Afișări:	333 
Mărime:	292,0 KB
ID:		79425  

  2. #2

    Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Primul element din stanga este disjunctorul diferential de bransament avand curentul nominal de 32 A si curentul diferential de 0,3 A. Elementul din dreapta este dispozitivul de protectie la supratensiuni monofazat si monitorizare a nulului (DPSM-MN)iar in mijloc este bobina declansatoare a acestui DPSM-MN (numita shunt trip).
    Nu stiu ce produse similare are Schneider, dar poate va ajuta asta : http://www.recomplast.com/dispozitiv-de-protectie-la-supratensiune-si-monitorizarea-nulului/11-11-21

    LARGO AL FACTOTUM

  3. #3

    Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Citat Postat în original de SERBANESCU CRISTI Vezi post
    As putea sa le schimb pe toate 4 cu altceva de la Schneider si daca se poate cu ce anume ? va rog mult sa mi dati echivalentul de la SCHNEIDER pentru cele 4 elemente .
    intrerupator diferential C60 Vigi + auxiliar MSU255

  4. #4

    Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Citat Postat în original de SERBANESCU CRISTI Vezi post
    Dragii mei,

    va rog mult sa ma ajutati in urmatoarea problema:

    deseori se intampla sa sara siguranta de la tabloul principal montat si sigilat de Electrica. Ultima data s-a intamplat astazi cand a trebuit sa dau gauri cu carota pt hota si evacuarea la centrala termica. Mentionez faptul ca tabloul si elementele componente sunt marca Comtec marca de "prestigiu ". In acest sens am atasat si niste poze sa vedeti si compenenta tabloului intrucat vreau sa schimb siguranta si celelalte componente BMPT-ul parca ...
    Rugamintea mea este sa ma ajutati si sa mi spuneti va rog ce elemente trebuie sa cumpar de la Schneider , as vrea sa le achizitionez si sa iichem pe cei de la Electrica sa le monteze.
    Intrebare: de ce nu sar sigurantele de la tablourile din casa si sare siguranta de la tabloul de afara ? este foarte ciudat ca trebuie sa ies mereu afara si sa activez siguranta.
    in afara de siguranta , in puteti va rog spune ce reprezinta celelalte elemente ( primul din stanga si urmatorele 2 dupa siguranta ) , ce reprezinta si ce rol au ? mentionez ca la ultima nu se mai aprinde niciun beculetz asa cum se intampla in trecut.
    Rugamintea mea este sa mi spuneti ce trebuie/pot inlocui din cele 4 elemente cu ajutorul celor de Electrica ? caci am sigiliu pe tablou si am inteles ca nu mai iei pot sa umble pe el. As putea sa le schimb pe toate 4 cu altceva de la Schneider si daca se poate cu ce anume ? va rog mult sa mi dati echivalentul de la SCHNEIDER pentru cele 4 elemente .
    Astept cu interes raspunsurile dvs.
    Multumesc anticipat,
    Cu stima,
    C.
    Ce aveti dumneavoastra, am si eu, dar nu am aceste probleme si sudez in fiecare zi ! De ce ?

  5. #5

    Răspuns la: Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Citat Postat în original de uceniculgica Vezi post
    intrerupator diferential C60 Vigi + auxiliar MSU255
    Intrerupatorul Vigi C60 mai trebuie completat, pe langa auxiliarul MSU, cu un magnetotermic bipolar (2P) de tip C60 pentru ca solutia sa fie valabila. Oricum,gama Multi 9 de la Schneider nu se mai fabrica (si nici nu prea se mai gaseste prin magazine). A fost inlocuita cu gama Acti 9, unde putem gasi iDPNa Vigi (P+N) care se poate asocia direct cu auxiliarul iMSU255.
    La vechea gama Multi 9 nu era posibila, de exemplu, asocierea unui DPNa-Vigi cu un MSU.
    LARGO AL FACTOTUM

  6. #6

    Răspuns la: Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Citat Postat în original de Cherubino Vezi post
    Intrerupatorul Vigi C60 mai trebuie completat, pe langa auxiliarul MSU, cu un magnetotermic bipolar (2P) de tip C60 pentru ca solutia sa fie valabila.
    exact asta am scris mai sus:
    Miniaturi atașate Miniaturi atașate Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	1.jpg‎ 
Afișări:	98 
Mărime:	14,2 KB
ID:		79505  
    Ultima modificare făcută de uceniculgica; 10.11.2013 la 22:42.

  7. #7

    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Dragii mei ,

    Multumesc mult pentru solutii dar eu tot nu sunt lamurit. sa inteleg ca trebuie schimbate toate cele 4 elemente din tabloul actual , adica disjunctorul de bransament , DPSM- MN -ul , bobina declansatoare si siguranta de 32 A de la Comtec. ? si cu ce trebuie inlocuite cele 4 elemente ? trebuie sa am spatiu si locasul respectiv din tablou ... daca la SCHNEIDER nu exista o solutie , poate exista la gama Legrand ...vreau sa inlocuiesc cu ceva de calitate ca sa nu mai am probleme ...
    intrebarea mea este: de ce nu sar sigurantele de la tabloul din interior ? nu asa ar trebui ? de ce se intampla acest lucru , adica sa sara siguranta de la tabloul de afara in loc de cea de la tabloul din interior ? inca o intrebare: cum ar trebui sa sune solicitarea catre Electrica astfel incat sa fie dispusi sa se deplaseze si sa mi faca acest serviciu de inlocuire a celor 4 elemente ? imi cer scuze ca insist , nu sunt de specialitate si de aceea vreau sa fiu lamurit ...as vrea ca inainte de a-i chema pe cei de la Electrica, sa cumpar produsele , sa le am deja...si de aceea vreau sa stiu exact ceea ce trebuie sa cumpar ( cu ce sa inlocuiesc cele 4 mentionate mai sus ) ...nu conteaza marca SCHNEIDER , LEGRAND ...vreau sa rezolv problema ..
    va multumesc anticipat,
    cu stima,
    C.

  8. #8
    acum am vazut schita uceniculuigica...deci sa inteleg ca daca cumpar cele 2 elemente : intrerupator C60 si bloc diferential VIGI C60 care vin legate impreuna nu mai trebuie nimic si am rezolvat problema ? insa va ramane un loc liber in tablou. mentionez faptul ca taboul din interior contine sigurante marca SCHneider ... deci voi merge tot pe Schneider ca sa nu fie probleme ...
    astept de la dvs sa mi spuneti daca am inteles bine si cum sa abordez Electrica ca sa faca deplasarea urgent .
    multumesc inca o data ,
    C.

    Salut,

    Va rog mult sa ma ajutati in rezolvarea problemei de mai sus ...sa fiu lamurit sa stiu ce trebuie exact sa cumpar .

    Multumesc mult
    C.
    Ultima modificare făcută de Consultant electrice; 11.11.2013 la 21:03.

  9. #9

    Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Sa nu aveti probleme cu instalatia din casa, astfel ca acel disjunctor, sau cum se numeste, sensibil sa intrerupa. Au patit-o multi vecini cu instalatii vechi, sau "neconforme"!

  10. #10

    Răspuns la: Inlocuire siguranta la cofret

    Citat Postat în original de SERBANESCU CRISTI Vezi post
    deci sa inteleg ca daca cumpar cele 2 elemente : intrerupator C60 si bloc diferential VIGI C60 care vin legate impreuna nu mai trebuie nimic si am rezolvat problema ? insa va ramane un loc liber in tablou
    la intrerupatorul C60 se cupleaza auxiliarul (declansator la prag de tensiune) MSU255

    daca nu mai gasesti elementele din gama Vigi, vezi ce a scris colegul mai sus, cumpara din noua gama Acti9, tre sa fie cam aceiasi treaba

    cred ca ar fi mai bine sa confirmi cu furnizorul de energie ca-ti va monta ce doresti sa cumperi in tablou