    Buna ziua! Peretele la mansarda este format din stalpi de lemn 15|15 placati la exterior cu osb de 12cm. Am apucat sa termoizolez cu polistiren de 12cm pe exterior. Citind din subiectele anterioare mi-am dat seama ca am omis membrana bituminoasa pe osb!Ce mai pot face in cazul asta,mai exista vreo solutie ? lnca nu am aplicat decorativa(parte finala) si la interior urmeaza sa montez vata minerala si rigips.
    Multumesc
  • Gemini
    Moderator
    • 06.iun.2006
    • 15019

    #2
    Răspuns la: Structura pereti mansarda

    Ce anume membrana bituminoasa pe OSB? La pereti nu se hidroizoleaza. Unde ati citit informatiile respective?
    Nu sesizez vreo greseala in ce ati facut, din cele scrise, puteti continua lucrarile.

    Comentariu

    • fanero
      Living Legend
      • 02.aug.2008
      • 2491

      #3
      Postat în original de Gemini
      Unde ati citit informatiile respective?
      Cititi postul#9 de aici http://www.misiuneacasa.ro/forum/sho...ra+perete+lemn

      Postat în original de laurentiubas
      .. am omis membrana bituminoasa pe osb! Ce mai pot face in cazul asta...........
      Sa va continuati lucrarile care vi le-ati propus.
      Montati vata minerala si rigipsul.
      Nu uitati insa sa montati folia bariera de vapori peste vata minerala, inainte de a monta profilele pentru rigips.
      Ultima editare de Gemini; 02.mai.2014, 11:55. Motiv: unire mesaje

      Comentariu

      • Gemini
        Moderator
        • 06.iun.2006
        • 15019

        #4
        Răspuns la: Structura pereti mansarda

        Fanero,
        Nu stiam de acel mesaj dar din punctul meu de vedere nu are ce cauta o membrana bituminoasa acolo. Exista tipuri de fatade prevazute cu bariere antivant dar de aici si pana la acoeprirea cu membrana bituminoasa inainte de polistiren este distanta. Nu cunosc detaliile si gradul de detaliere al discutiei respective dar se poate intreba acolo, poate exista o idee utila si nu este clar exprimata.
        Ratiunea unei membrane bituminoase, una care ar sigila suprafata, este inoportuna din cel putin doua motive:
        1. Ar realiza o a doua bariera de vapori pe o zona mai rece, ceea ce nu este sanatos pentru cladire. Bariera antivant are proprietatea ca protejeaza impotriva infiltratiilor si condensului exterior dar are capacitate de difuzie.
        2. Aplicarea termosistemului va fi imposibil de realizat prin metoda de placare directa.

        De asemenea, placile de OSB au o rezistenta buna la umezeala.

        Comentariu

        • fanero
          Living Legend
          • 02.aug.2008
          • 2491

          #5
          Răspuns la: Structura pereti mansarda

          @Gemini
          De acord cu dvs.
          Poate citeste si Specialistul MC si isi schimba opinia, asta
          ”Membrana bituminoasa o puteti lipi de placile OSB, ca de ex. membrana bituminoasa autoadeziva. Membrana bituminoasa are rolul de a nu permite ca umiditatea din exterior sa patrunda in materialul lemnos. Folia anticondens obisnuita permite migrarea condensului inspre materialul lemnos deoarece nu este o folie hidroizolanta, folia anticondens unisens ar fi mai buna insa se gaseste mai greu si nici nu se fixeaza prin lipire de placile OSB3.”

          Comentariu