Legare pompa bypass si recirculare la termostat

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • andyn67
    Incepator
    • 11.ian.2012
    • 28

    Legare pompa bypass si recirculare la termostat

    Salut.Am citit aici pe forum ca pompa de by-pass trebuie sa se opreasca la temperatura apei de 55-60 de grade iar dupa se porneasca pompa de recirculare pentru un randament cat mai bun al cazanului(Viadrus u22 35kw).Imi puteti explica cum se poate face acest lucru?
    Am achizitionat pentru pompa de by-pass acest model http://www.calorserv.ro/produse/pomp...GRFUPBASIC2560 iar pentru pompa de recirculare acest model http://www.dedeman.ro/ro/pompa-grund...32-60-180.html

    Iar la termostate am gasit aceste doua modele http://www.dedeman.ro/ro/termostat-d...l-gat-7rc.html
    http://www.dedeman.ro/ro/termostat-d...il-gtt-rg.html pe acestea inca nu le-am cumparat, astept o parere de la dvs.
    As dori sa stiu cum se pot lega aceste doua pompe cu termostatele pentru ca una sa se opreasca la 55-60 iar dupa 60 sa porneasca cea de recirculare.Din cate presupun eu termostatul ar avea 2 functii sa porneasca pompa de la temperatura x si sa o porneasca la temperatura x dar ar asta ar insemna ca pompa de by-pass sa functioneze si cand cazanul nu are foc facut inel.
  • cheluakame
    Living Legend
    • 27.oct.2012
    • 2395

    #2
    Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

    Se leaga ambele pompe sa porneasca pe la 50-55*C, iar cel de by-pass se monteaza pe retur pentru a se opri cand pe retur se intoarce agent termic cu temperatura de minim 65*C.

    Pompa pentru by-pass este cam mare/puternica.
    iTermice --- Sursa ta de caldura

    Comentariu

    • andyn67
      Incepator
      • 11.ian.2012
      • 28

      #3
      Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

      Adica trebuie sa porneasca ambele pompe la 55grade? iar apoi cand ajunge la 65 sa se opreasca cea de by-pass?
      Am mai gasito schita postata tot de dumneavoastra http://www.misiuneacasa.ro/forum/sho...l=1#post556609

      Este bine daca mai iau dupa ea?
      In legatura cu pompa de 25-60 era cea mai slaba de la grundfos pe care o aveau, mai aveau alte modele mai slabe si mult mai ieftine dar nu imi inspirau incredere.Se poate folosi acest model de pompa sau o sa am probleme?

      Comentariu

      • cheluakame
        Living Legend
        • 27.oct.2012
        • 2395

        #4
        Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

        Da, schema respectiva este buna.
        Temperatura de pornire poate fi si urcata (60-65-70*C), depinde de la caz la caz. Important este sa nu inceapa sa fiarba apa in cazan.

        Mai exista si posibilitaea montarii a 3 termostate, unul dedicat pompei de circulatie si 2 pentru by-pass, cu pornire la temperaturi diferite, insa se plateste un termostat in plus.

        Cat despre pompa respectiva, nu ma pot pronunta caci nu cunosc instalatia.

        Am aplicatii unde nici nu folosesc pompe de by-pass, insa inca din faza de proiectare am instalatia calculata astfel incat returul sa fie cu 5*C mai mic ca turul odata ce instalatia intra in regim.
        Iar pe tur avand temperaturi de 65-70*C stiu ca nu am probleme cu condensul.
        iTermice --- Sursa ta de caldura

        Comentariu

        • andyn67
          Incepator
          • 11.ian.2012
          • 28

          #5
          Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

          Salut.Nu conteaza daca mai este unul in plus.Imi poti explica cum sa leg firele daca pun 3 termostate?Acest model.
          DEDEMAN - cel mai expansiv retailer de materiale de constructii dezvolta cel mai complet site DIY, comunicand esentialul despre: ofertele de produse, servicii si companie

          Comentariu

          • cheluakame
            Living Legend
            • 27.oct.2012
            • 2395

            #6
            Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

            Pai, pentru pompa de recirculare ramane schema anterioara (evident fara pomap de circulatie), iar cea de circulatie se leaga pe termostat separat.


            Singurul avantaj este ca in felul acesta poti seta separat temperatura de pornire pentru pompa de circulatie si pentru cea de by-pass.
            iTermice --- Sursa ta de caldura

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3606

              #7
              Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

              A doua varianta este mai buna si permite un control mai exact al temperaturilor.

              Comentariu

              • bogdanoctavian
                Incepator
                • 22.apr.2015
                • 2

                #8
                Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

                Am un sistem de incalzire cu arzator pe peleti comandat de un termostat de ambient cu RF de care sunt multumit pana la un punct pe care vreau sa-l imbunatatesc.
                Acel punct este reprezentat de cele doua pompe (circulatie si baypass) care funtioneaza independent de termostatul de ambient si arzator si care sunt controlate de un termostat de contact montat pe tur.

                Ce vreau eu?

                Sa opresc sau sa pornesc pompele o data cu arzatorul sau macar pe cea de baypass care lucreaza nonstop pana ce apa ajunge in cazan la 73-74 grade setate dupa care se intrerupe si porneste cea de circulatie pna scade temperatura pe la 65 grade.
                Acum le opresc manual din priza dupa ce arzatorul primeste comanda de la TA sa inchida arderea si le bag iar in priza cand porneste arzatorul.

                Daca nu le opresc, baypass-ul va plimba apa pana scade in cazan sub 30 grade si dureaza pana agunge iar la 73 la o noua pornire. Daca
                Le scot din priza in acelasi interval de timp apa din cazan nu scade sub 47-50 grade si implicit va intra in regim mult mai repede.

                Ce varinte as avea sa nu mai fiu nevoit sa le intrerup alimentarea cu electricitate manual?

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2395

                  #9
                  Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

                  Ce model de arzator aveti?
                  Unele au posibilitatea legarii si controlarii pompelor de catre electronica arzatorului.
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • bogdanoctavian
                    Incepator
                    • 22.apr.2015
                    • 2

                    #10
                    Răspuns la: Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

                    Postat în original de cheluakame
                    Ce model de arzator aveti?
                    Unele au posibilitatea legarii si controlarii pompelor de catre electronica arzatorului.

                    Arzatorul este un Lamborghini 3.4 P (asemanator cu modelul celor de la Ferroli SUN P7)



                    Multumesc

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3606

                      #11
                      Răspuns la: Legare pompa bypass si recirculare la termostat

                      Postat în original de bogdanoctavian
                      Am un sistem de incalzire cu arzator pe peleti comandat de un termostat de ambient cu RF de care sunt multumit pana la un punct pe care vreau sa-l imbunatatesc.
                      Acel punct este reprezentat de cele doua pompe (circulatie si baypass) care funtioneaza independent de termostatul de ambient si arzator si care sunt controlate de un termostat de contact montat pe tur.

                      Ce vreau eu?

                      Sa opresc sau sa pornesc pompele o data cu arzatorul sau macar pe cea de baypass care lucreaza nonstop pana ce apa ajunge in cazan la 73-74 grade setate dupa care se intrerupe si porneste cea de circulatie pna scade temperatura pe la 65 grade.
                      Acum le opresc manual din priza dupa ce arzatorul primeste comanda de la TA sa inchida arderea si le bag iar in priza cand porneste arzatorul.

                      Daca nu le opresc, baypass-ul va plimba apa pana scade in cazan sub 30 grade si dureaza pana agunge iar la 73 la o noua pornire. Daca
                      Le scot din priza in acelasi interval de timp apa din cazan nu scade sub 47-50 grade si implicit va intra in regim mult mai repede.

                      Ce varinte as avea sa nu mai fiu nevoit sa le intrerup alimentarea cu electricitate manual?
                      Daca chemati un electrician va poate ajuta fara nici o problema.

                      Comentariu

                      Procesare...