    Răspuns la: Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

    Postat în original de elixir
    Un coleg de servici are Strupova. Dar e la primul sezon... la temperaturile actuale, arderea ajunge la aproape 48h.
    In principiu, te scuteste de puffer o astfel de centrala. O sa-i fac o vizita, sa o vad cum functioneaza, dar cand o sa fie 0C.
    Buna ziua, Elixir. Ati reusit sa-i faceti o vizita colegului de servici care are Stropuva? Ce putere are si ce suprafata incalzeste? Si cam cat consuma? Si care e experienta generala de functionare de peste iarna?! As da eu vinul daca veniti prin Cluj, ca sa nu mergeti in vizita cu mana goala! Serios, m-ar ajuta mult experienta unora care o folosesc deja

    Comentariu

    • provilla
      Membru Marcant
      • 23.mar.2010
      • 682

      #17
      Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

      Postat în original de romonk
      Buna ziua, Provilla. Cum mai merge proiectul cu mai multe surse de incalzire? De fapt, durerea mea a ramas aceeasi, de vreme ce am decis sa ne mutam numai in primavara n-am luat inca centrala? Asa ca eterna intrebare: merita Stropuva ori Candle sau stam pe o gazeificare cinstita gen Atmos?! Cum s-a comportat Stropuva pe care o avetoi iarna asta? M-ar ajuta daca v-ati face un pic d etimp sa impartasiti din ce ati trait cu ea in ultimele luni. Multumesc.

      buna romonk ,

      sincer iarna trecuta am fost f multumit de centrala stropuva , pana intr-o zi cand , am incarcato cu carbuni (4 saci de cox de la dedeman , de 30 kg fiecare ), si crezand ca cunosc centrala foarte bine , am ignorat puterea calorica a briketelor si colac peste pupaza , am plecat de acasa la o petrecere .

      recunosc ca a fost vina mea si nu recomand la nimeni sa lase un foc nesupravegheat .

      sa oprit curentul , UPS-ul banuiesc ca nu a pornit , probabil au fost cateva intreruperi consecutive de la retea si in cele din urma nu a mai facut fata la socurile primite si sa dezlantuit focul , pompele intrand in adormire , mai bine zis temperatura a crescut f f mult , ca nu a luat foc nimic .

      centrala cu pufferul trebuia sa merga prin termosifon ..... insa cred ca o fi mers pana au ajuns puferele la punctul de fierbere si BOOOOMM

      stropuva , are un sistem de reglaj tiraj aer foarte prost , si nu etanseaza asa cum trebuie tirajul de aer , garniturile de la portitele de curatare si alimentare la mine personal au fost dint-run cauciuc sau silicon rezistent la foc ,dar nu rezistent la cateva sute de grade , si aceasta centrala nu are fund .... e un fel de teava , care la baza trebuie izolata pentru etansare sa nu prinda aer fals .... ceea ce producatorul nu mentioneaza in cartea de instalare .... eu am aflat asta deducand dupa belea .

      reglajele sunt mecanice , greu de gasit punctul optim pentru fiecare combustibil in parte , si chiar daca are un spectru foarte mare de combustibili , trebuie reglata chiar si la 2 tipuri deiferite de lemne , sa gasesti punctul optim de fuctionare .


      in rest .... e o centrala buna , nu pot sa zic ca nu am fost multumit ..... insa ma pot invinui ca nu am exploatato cu cap si nu am avut rabdare sa ma acomodez cu ea .

      e o centrala aparent simpla , ca o masina veche , cu putine comenzi , important e sa o conduca un sofer bun , pentru ca sa ai un rezultat bun , nu o recomand incepatorilor .
      Fișiere Atașate
      Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

      Comentariu

      • avali
        Membru
        • 05.apr.2012
        • 151

        #18
        Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

        Din cele spuse mai sus sa deducem ca nu ar fi indicat sa lasam o astfel de centrala nesupravegheata? Producatorii laudandu-se ca in cazul in care se ia curentul focul se stinge relativ repede , deoarece arde intr-un strat de aprox 10 cm . Cu autonomia cum sta o astfel de centrala si daca ai intampinat probleme cu condensul si cu gudronul depus ?

        Comentariu

        • provilla
          Membru Marcant
          • 23.mar.2010
          • 682

          #19
          Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

          Nu am avut probleme deoarece am avut instalat laddomat si pufere .
          Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

          Comentariu

          • provilla
            Membru Marcant
            • 23.mar.2010
            • 682

            #20
            Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

            Autonomia la - 15 grade este de aproximativ 12 ore cu lemne uscate de salcâm , la o suprafața de 250m2 la o casa destul de bine izolata . Cu cărbune nu am reușit sa monitorizez , a eșuat la primul experiment
            Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

            Comentariu

            • brasil
              Incepator
              • 27.iul.2009
              • 67

              #21
              Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

              Mi se pare destul de mica usa de alimentare cu lemne la astfel de cazane! Ce grosime maxima trebuie sa aiba lemnele pt a le putea folosi?

              Comentariu

              • romonk
                Incepator
                • 07.dec.2009
                • 26

                #22
                Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

                @cheluakame. Buna ziua. Sper sa nu fii in vacanta draga @cheluakame, ca poate vezi intrebarea din postul meu. Inca nu ne-am mutat in casa descrisa la inceputul postului acesta dar mi se intoarce familia si va trebui sa ne mutam. Singura problema a ramas solutia de termice. Traseele sant trase, doar sa punem ce trebuie la centrala. Am tot ezitat din cauza ca informatiile despre centralele Candle nu m-au convins de tot, desi tot spre ei inclin (o centrala de 20 KW) la necesarul termic precizat de cca 8 KW [plus ce e necesar pentru un bolier de apa calda de 200-250 litri). Intre timp, cineva mi-a facut o propunere de pompa de caldura aer / apa Mitsubishi Zubadan (probabil 12 KW monofazica sau 14 kw trifazica) care aparent ar rezolva problema mea de termice. Tinand cont de citatul:
                "cheluakame
                Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                "Centrala" mea nu este centrala si nici nu va fi , va fi PDC Inverter Aer-Apa cu recuperarea caldurii din aerul viciat."

                as vrea sa te intreb daca ai vazut un astfel de echipament la lucru si daca ce pretind ei (COP de 3.8 dar din cate am inteles eu temperatura experioara de referinta pentru astfel de performante este de +7, functionare fara probleme si fara rezistenta electrica pana la -15 grade, etc) este adevarat.

                Ce consum poate avea real o astfel de PDC in conditiile din Romania (zona Cluj, langa padure, cca 2-3 grade temperatura mai scazuta iarna ca in oras) pentru a produce un 23 de grade in casa in perioada de iarna?.

                Din pacate am incalzirea in calorifere, din pacate (sau din fericire pentru PDC) se pare ca sant supradimensionate ceea ce mai compenseaza din lipsa incalzirii in pardosea. Zubadan face 45 grade, dar poate face un 55 grade care sa fie relativ suficient in niste calorifere mari fara ca sa creasca costurile exponential? Ar merita sa instalez totusi un Candle ca si aport secundar pentru perioadele foarte reci?

                Orice sfat ar fi binevenit. De asemenea, pentru ceilalti forumisti: daca aveti experienta cu Candle sau cu PDC Mitsubishi Zubadan, faceti-ne un bine si impartasiti-o si cu noi.

                Sper ca n-am incalcat regulile forumului postand PDC la centrale termice pe lemne, dar in cazul meu sant al naibii de interconectate.

                Multumesc.

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2394

                  #23
                  Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

                  Postat în original de romonk
                  Am tot ezitat din cauza ca informatiile despre centralele Candle nu m-au convins de tot, desi tot spre ei inclin (o centrala de 20 KW) la necesarul termic precizat de cca 8 KW [plus ce e necesar pentru un bolier de apa calda de 200-250 litri).
                  Romonk, am montat cateva Candle S in ultima perioada, 2 din ele trecand si iarna anterioara si nu au fost probleme. Randamentul real al centralei este undeva in jur de 80-85% in functie de utilizare (combustibil, necesar, ardere, etc).

                  Postat în original de romonk
                  Intre timp, cineva mi-a facut o propunere de pompa de caldura aer / apa Mitsubishi Zubadan (probabil 12 KW monofazica sau 14 kw trifazica) care aparent ar rezolva problema mea de termice.
                  Aveti incalzire in pardoseala? Daca nu, la ce temperatura au fost dimensionate radiatoarele?


                  Postat în original de romonk
                  as vrea sa te intreb daca ai vazut un astfel de echipament la lucru si daca ce pretind ei (COP de 3.8 dar din cate am inteles eu temperatura experioara de referinta pentru astfel de performante este de +7, functionare fara probleme si fara rezistenta electrica pana la -15 grade, etc) este adevarat.
                  Am si proiectat instalatii cu astfel de de echipamente, SCOP-ul (adica COP-ul pe tot sezonul, de prin octombrie pana in martie) a si depasit valoarea respectiva, insa casele erau dotate cu incalzire in pardoseala si ventilo-convectoare iar temperatura medie de lucru a agentului a fost undeva la 30*C tur. Daca am timp si beneficiarul este de acord, am sa incerc sa postez un log.

                  Postat în original de romonk
                  Ce consum poate avea real o astfel de PDC in conditiile din Romania (zona Cluj, langa padure, cca 2-3 grade temperatura mai scazuta iarna ca in oras) pentru a produce un 23 de grade in casa in perioada de iarna?.
                  Dupa cum am spus, depinde foarte mult si de temperaturile de lucru. Spre exemplu, in zona Ilfov, am o pompa de caldura conectata la radiatoare dimensionate pentru 45*C tur (cand afara sunt -15*C), iar SCOP-ul acesteia a fost in jur de 3.


                  Postat în original de romonk
                  Din pacate am incalzirea in calorifere, din pacate (sau din fericire pentru PDC) se pare ca sant supradimensionate ceea ce mai compenseaza din lipsa incalzirii in pardosea. Zubadan face 45 grade, dar poate face un 55 grade care sa fie relativ suficient in niste calorifere mari fara ca sa creasca costurile exponential? Ar merita sa instalez totusi un Candle ca si aport secundar pentru perioadele foarte reci?
                  Am inteles, in cazul asta, (cu 45-55*C tur) SCOP-ul va fi sub 2 si eu zic ca nu se merita.
                  Parerea mea, un cazan Candle ramane mult mai recomandat ca si sursa primara.
                  Daca doriti ceva ca si "back-up" atunci puteti monta 1-2 aparate de aer conditionat (care sa functioneze si la -10/-15*C) sau un aparat multi-split si rezolvati atat incalzirea cat si racirea.

                  Legat de asta, in locul pompei Aer-Apa de care discutam la apartament, am ales 1 aparat AC cu 3 unitati interioare. Este facut in regie proproprie, dar sunt multumit de el si de consum. Sistemul de ventilatie inca nu a fost montat, deci nu functioneaza cu "recuperare".
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • marinita
                    Incepator
                    • 28.sep.2015
                    • 4

                    #24
                    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip luman

                    buna ziua
                    un cazan candle de 20kw am achizitionat si noi pt 86 mp neizolati, n am montat inca si dl instalator nu doreste instalarea vanelor, vrea sa faca o instalatie clasica precum a facut si la alte centrale; intrebarea mea este catre cunoscatori : in cazul in care nu se instaleaza acele vane, daca centrala va functiona la parametrii buni...
                    ms

                    Comentariu

                    • cheluakame
                      Living Legend
                      • 27.oct.2012
                      • 2394

                      #25
                      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip luman

                      Sumt multe definiti ale parametrilor buni. Cert este ca am intalnit astfel de cazan care si cu vana de ridicarea temperaturilor pe retur tot facea condens in interior, deci eu zic sa urmariti acest aspect.


                      P.S. Legat de colegul caruia i-a luat foc centrala stropuva la functionarea pe carbuni. Am intalnit un beneficiar care era sa pateasca la fel. Si zic ca era, caci a fost acasa si a stins focul. Problema, instalatia facuta cu niste "sticks-uri" de tevi ce nu puteau sa transporte eficient apa calda, la care era legata o pompa "anemica" si cazanul, bineinteles supradimensionat.

                      Dupa ce i s-a adaugat un puffer de 800 litri si conducte+pompa corespunzatoare, centrala functioneaza si pe carbuni si pe lemne la fel de eficient. Mai nou, beneficiarul spune ca a renuntat la carbuni caci fac prea multa mizerie si nu se cunoaste diferenta la pret sau la caldura.
                      iTermice --- Sursa ta de caldura

                      Comentariu

                      • muscarul
                        Incepator
                        • 21.nov.2006
                        • 38

                        #26
                        Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

                        Salutare
                        Sunt la al 2-lea sezon cu un candle s de 18 kw, la o casa p+e de 125 mp utili, cu 5 cm de polistiren.
                        Sunt mulțumit de centrală, am reușit autonomii de pana la 30 de ore in perioada aceasta, dar nu cu lemne ci cu brichete de rumeguș. Cu lemn de fag uscat, anul trecut am mers între 12 si 19 ore, depinde f mult de cum aranjezi lemnele. De asemenea, dacă am băgat si ceva rumeguș sau peleți printre lemne, am crescut autonomia cu 2-3 ore.
                        Iarna trecută pe ger de -15 am avut cam 11-12 ore de autonomie, in condițiile in care am avut cam 22-23 de grade in casa, robineți termostatati si lemne uscate.
                        Incidente:
                        Am lovit la un moment dat sistemul de închidere al ușiței de jos si a rămas ușor întredeschisa. Am sesizat asta pe la 2 noaptea când îmi fierbea apa in calorifere si fâsâia supapa de presiune ca nebuna. Termometrul de pe centrală indica maxim 120 de grade, si era pana in capăt, deci... Nu vreau sa știu câte grade am avut acolo, si cu toate astea centrală a rezistat si merge super ok, instalația la fel.
                        De asemenea, din cauza arderii mocnite in perioada in care nu exista cerința de agent termic am sesizat depuneri mai mari pe coșul de fum. Drept pentru care pe data de 01 Ianuarie am avut o minunăție de horn aprins, dar am fost pe faza si hornul (făcut de mine) a rezistat, datorită izolației foarte bune (in sens ca la exterior era doar puțin călduț, deși in interior era ditamai incendiul).

                        Centrală este setată pe 80 de grade, mai puțin de atât si depunerile de gudron si funingine sunt mari. In combinație cu robineții termostatati face treaba foarte buna.

                        Comentariu

                        • marinita
                          Incepator
                          • 28.sep.2015
                          • 4

                          #27
                          Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

                          buna ziua, multumesc pt.raspuns; abia acum doua zile, adica sambata, am pus centrala in functiune; instalatia am achizitionat o chiar de la firma de unde am luat si centrala si am realizat absolut tot cum cerea in cartea ei, instalatie identica plus robineti termostatati la fiecare calorifer, mai putin la cele doua de la baie; inca nu ne pricepem bine la reglaje, avem de incalzit asa cum am spus cam 86 mp si centrala este candle de 20 kw; ce am observat pana acum: cam la 20 min. de la aprinderea focului, termometrul de pe cazan ajunge la 60 grade, temp. la care porneste pompa si in decurs de 10 min.incepe sa se incalzeasca cam jumatate din calorifere, apoi cred ca se opreste si reporneste mai tarziu, in orice caz, ultimele calorifere se incalzesc cam dupa o ora, cam tot timpul temperatura nu creste mai mult de 60 de grade; peste noapte cand deja se face foarte cald peste tot, cam 22-24 grade, atunci temp.creste la 80-90 grade; lemnele din cele doua seri au fost de brad uscat si incarcarea nu prea a fost eficienta cred si au tinut in prima seara 12 ore si acum cred ca 14 ore cu aprox.; undeva este o greseala in afara de incarcatura ineficienta, probabil dupa incalzire trebuie inchisa mai mult usa de sus...nu stiu....inca suntem in incercari dar n am vrea nici sa stricam ceva....asteptam in cateva zile sa vina domnul de la firma sa ne mai invete cate ceva dar asteptam si parerea dvs...ms

                          Comentariu

                          • brasil
                            Incepator
                            • 27.iul.2009
                            • 67

                            #28
                            Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

                            Si cum facem sa nu avem ardere mocnita|depuneri pe cos astfel incat sa se evite asemenea fenomene anormale ca incendiu pe cos? Este clar ca lemnele trebuie uscate si de esenta tare dar in perioadele cand cererea de incalzire nu este mare (zilele mai putin friguroase), acesta este comportamentul cazanului Candle ardere mocnita, chiar atat gudron se depune pe cos incat sa se autoaprinda ... !

                            Comentariu

                            • muscarul
                              Incepator
                              • 21.nov.2006
                              • 38

                              #29
                              Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

                              @ marinita

                              asa face pana se stabilizeaza temperatura. Ganditi-va ca din centrala pleaca agenul termic la o temperatura si pe retur vine apa rece. Pana va incepe sa ii vina apa calduta pe retur dureaza ceva, asa ca temperatura in cazan scade sub 60 de grade si termostatul da comanda de oprire a pompei si tot asa, pana ce pe retur ii vine agent termic la o temperatura mai mare si centrala reuseste sa faca fata la volumul de apa.

                              @basil

                              ce am observat eu, daca tin termostatul regulator la 80 de grade nu sunt depuneri atat de mari. Intr-adevar, in perioada de toamna si primavara sunt depuneri mai multe, eu incerc sa curat cosul prin Decembrie si prin Februarie si mai folosesc ceva buturuga speciala de curatat hornul din dedeman.
                              Ultima editare de muscarul; 23.oct.2015, 13:14.

                              Comentariu

                              • brasil
                                Incepator
                                • 27.iul.2009
                                • 67

                                #30
                                Răspuns la: Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare

                                Vroiam sa va intreb daca primavara si toamna cand necesarul de incalzire este redus se poate alimenta mai putin (ex 1/4) si daca se poate face focul, adica se poate aprinde incarcatura de lemne? De asemenea vara se poate face focul doar pentru preparare ACM fara sa plece agentul termic spre calorifere?

                                Comentariu